avmal написал : Я вас прекрасно понял - вы считаете все автоматические выключатели вводными.
А разве для линии свой АВ не вводной в линию???
26.05.2013 в 13:54:05
avmal написал : Я вас прекрасно понял - вы считаете все автоматические выключатели вводными.
А разве для линии свой АВ не вводной в линию???
27.05.2013 в 01:36:13
Господа, не расходуйте энергию на пустяки. Дальше будет много интересного, и даже слайды :) Поводов для критики будет более чем достаточно.
Начало истории
В приличной квартире делается приличный ремонт. Без золотых унитазов, но аккуратно и со вкусом. Готовность отделочных работ 80%. О замене электрики хозяин даже не думал. Сейчас, конечно, сожалеет об этом, но переделывать ничего не будет.
Поводом для вмешательства в проводку послужила установка на кухню четырех мощных приборов: СМ, ПММ, духовки и проточного водонагревателя. Также, по задумке дизайнера кухни, розетки над столешницей нужно перенести.
Меня на объект пригласили лишь за советом, как от имеющихся розеток запитать все это хозяйство. Идея была раскритикована в матерной форме. После недолгих обсуждений хозяин дал согласие на некоторые дестройные работы в кухне и коридоре.
О доме 4-комнатная квартира около 100 кв.м. в 9-этажке из белого кирпича 90-х годов постройки. На то время считался элитным новостроем. Газовые плиты.
Существующая проводка
Счетчик в квартире, в нише. Под счетчиком 4 автомата 25 и 16 ампер. Что это за автоматы, я не знаю, объясните, кто в курсе. И чем отличается 1-й автомат от 4-го, тоже интересно. Слева от автоматов виден отгоревший ноль.
Соответствие автоматов зонам квартиры пока не выяснил, да и не получится, думаю. Выяснил только интересный момент: вся кухня, включая освещение, запитана от автомата №3, а розетки 5 и 6 (см. рисунок) - от автомата №1. Причем в розетке 6, помимо нуля и фазы по 2,5 кв.мм. присутствует третий провод 1.5 кв.мм., который не прозванивается. Для чего может быть эта розетка? Пары розеток установлены на разной высоте: 115, 70 и 106 см от пола.
Ввод в квартиру двухпроводный 4 кв.мм., от автоматов к дозам 2,5 кв.мм., от доз к потребителям 1,5 и 2,5 по непонятной логике.
На одном из последних этапов работ в квартире поработали сигнализаторщики, заложили свою слаботочку. В направлении к счетчику замонолитили ШВВП 2х0,5 для питания сигнализации. :eek:
Этажный щит Бардак обыкновенный. Поворотные переключатели на 16 и 25 А, которые, судя по форуму, любят взрываться. Обилие алюминиевых проводов, просто шатающихся на болтиках. Настораживают отводы от шин, замотанные синей изолентой. Некоторые соседи уже переделали себе ввод: к свежему автомату B32 подключены два ШВВП 3x2,5 (может, запараллелены?..)
========================================================
Планируемые работы (жирные знаки вопроса в скобках указывают на сомнения и просьбу в комментариях)
Новый ввод в квартиру от этажного щита. Местные электрики в предвкушении банкета радостно одобрили прокладку кабеля 3х6 и установку в щите двухполюсного автомата на 40А. Поразмыслив, я все же купил кабель 3x10 и думаю купить автомат С50 (?)
Зануление (?????). Почитав схожие темы, вижу, что это неоднозначный вопрос. Местный электрик согласился занулять, но тут же радостно рассказал от том, как из-за отгорания нуля сгорело 18 телевизоров. Вообще, очень позитивный человек... :) Насколько могу судить неопытным взглядом, дом не старый, шины неплохого сечения, щит приварен к арматуре... А скрученные отводы удручают. Есть смысл доплатить электрику, чтоб переделал? На орехи, например? А если скажет, что и так нормально? И главный вопрос: занулять или нет?
Установка нового щитка. Тут есть проблемы. Хозяин хочет оставить щиток в той же самой нише без лишнего штробления. Высота ниши 36 см, ширина 26. Нужно менять счетчик, но облэнерго разрешает ставить счетчик только стандартного размера, не на дин-рейку. Пока не знаю, что делать (?)
Отдельные 4 линии кабелем 3х2,5 от потребителей кухни к новым автоматам B16 СМ ПММ Духовка + электроподжиг плиты Розетки над столешницей + вытяжка
Отдельная линия кабелем 3х4 от проточника к новому [диф]автомату B32
Отдельная линия кабелем 2х1,5 (или 3х1,5?) от подсветки рабочей зоны к новому автомату B10
Провод ШВВП 2х0,5 от сигнализации к новому автомату B6 (?), или может С1-С2 (?)
Установка РН Digitop 63A
УЗО (?) Еще не решил, какие и сколько, ибо не представляю, сколько будет места в щите. Поставить дифавтомат уже рекомендовали в теме. Буду благодарен за советы, на какие группы разбить потребителей, чтобы получилось не более 2-3 УЗО.
Существующие 4 линии проводки - на новые автоматы В16. Да, это будет не по ПУЭ. А шо делать? (?) Кстати, где-то в ванной еще и бойлер будет висеть...
27.05.2013 в 07:51:57
cooler.od, Первая стратегическая ошибка - это проточник Вторая - ставить на вводе автомат 50А, не зная выделенной мощности....
27.05.2013 в 07:53:36
Этажный щит надо окучить, доделать, прибрать.
Ну не ставят проточники в газифицированном доме. Не рассчитана домовая энергосистема на такие нагрузки
27.05.2013 в 10:13:07
BV написал : cooler.od, Первая стратегическая ошибка - это проточник Вторая - ставить на вводе автомат 50А, не зная выделенной мощности....
Тысячу раз согласен! Но идея с проточником не моя, и он уже установлен и подключен к водопроводу. Хорошо, а кто должен знать выделенную мощность? Электрик обслуживающей организации, правильно? Он говорит, что можно. А я б на его месте не разрешил :)
ksiman написал : Счётчик обязаны поставить любой непросроченный, имеющий действующий сертификат соответствия
У нас не так. Из облэнерго приносят исключительно свои счетчик, причем с штампом типа "сертифицировано для Одесской области". Обсуждению не подлежит. Вообще, если по правилам, новый счетчик должен устанавливаться в этажную щитовую. Но оттуда их частенько воруют.
ksiman написал : Зачем проточник, если есть газ?
Дык в доме даже горячая вода есть! Но только не летом! Поэтому в ванной стоит бойлер, а в кухню хозяин с дизайнером придумали проточник. А газ при чем? Газовую колонку ставить? Тоже никто не разрешит.
ksiman написал : В этажном щите противопожарное УЗО 63А 300мА.
Это вряд ли. Я это никому не объясню. :)