DED@ПВО написал : Предпочитаю всегда иметь определенный запас, он ведь ж...у не щекочет!

Я тоже предпочитаю, но в разумных пределах. Почему вы 3х10,0 не предложили? В ваши требования укладывается - с запасом ... Или 3х16,0? В данном случае 3х4,0 достаточно с запасом.

0
volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

25.05.2013 в 20:36:26

По кирпичу горизонтально штробить можно.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

25.05.2013 в 21:48:46

avmal написал : Почему вы 3х10,0 не предложили?

3х10 для вводного 50А; 3х16 для вводного 63А. 3х4 для вводного 25А; 3х6 для вводных 32А и 40А.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.05.2013 в 21:52:58

DED@ПВО написал : 3х10 для вводного 50А; 3х16 для вводного 63А. 3х4 для вводного 25А; 3х6 для вводных 32А и 40А.

Вы это о чём? Что и куда вы вводить собрались? Тему перепутали?

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

25.05.2013 в 22:27:35

avmal написал : Вы это о чём? Что и куда вы вводить собрались? Тему перепутали?

Почему? Любой АВ для своей линии является вводным или нет?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.05.2013 в 23:59:26

DED@ПВО написал : Любой АВ для своей линии является вводным или нет?

Разумеется нет.

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

26.05.2013 в 00:16:04

cooler.od написал : Пока что вот какой вопрос не дает уснуть: в инструкции к нагревателю указано, что он должен быть подключен обязательно двухполюсным автоматом. Вот и думаю - а на кой ему именно двухполюсный?

7кВт и

cooler.od написал : Производителя даже не запомнил - Израиль/Китай какой-то.

Если это Атмор то точно у 7кВт модели доступно 2х фазное подключение. Для него и нужен автомат 2Р.

avmal написал : При стационарном подключении должны обрываться все рабочие провода.

Интересно как. И документ подскажете который предписывает отключать нулевой проводник ? Что-то новенькое.

0
volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

26.05.2013 в 01:03:32

Одновременное размыкание цепи фазы и нуля двухполюсным автоматом ересью не является,ибо должно наличествовать еще и заземление нагревателя.

0
cooler.od
cooler.od
Местный

Регистрация: 23.01.2012

Одесса

Сообщений: 981

26.05.2013 в 09:54:47

Насяльника написал : Если это Атмор то точно у 7кВт модели доступно 2х фазное подключение. Для него и нужен автомат 2Р.

Точно, Атмор. Вот такой и такой. Судя по инструкции, он однофазный, хотя в обзорах и на сайте производителя пишут и другие данные.

П.С. Поглядел на его внутренности - себе бы такой точно не поставил. Китайская залипуха :)

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

26.05.2013 в 11:35:41

avmal написал : Разумеется нет.

Это почему? Опять меня не правильно поняли?!

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.05.2013 в 11:58:06

DED@ПВО написал : Опять меня не правильно поняли?!

Я вас прекрасно понял - вы считаете все автоматические выключатели вводными.

DED@ПВО написал : Любой АВ для своей линии является вводным или нет?

На что и ответил.

avmal написал : Разумеется нет.

0