25.05.2013 в 15:06:41
Есть котел с вентиляцией прямо через стену.
Над ним надо сделать отверстие 70-100мм для вентиляции, в случае утечки газа. Скорее всего сквозное, думаю тепло/шумоизолирующий материал туда нельзя ставить. Вопрос... если расстояние от выхода турбо котла до вентиляционного отверстия 60см, может ли отработанный газ из котла снова заходить во внутрь помещения, через отверстие наверху? К сожалению местоположение отверстии менять невозможно. Котел уже стоит, а верхнее отверстие можно только сделать строго по картинке.
25.05.2013 в 17:29:23
pashkatarak, добрый день . У Вас частный дом ?
25.05.2013 в 17:31:51
Glasser Доброго времени суток. Нет, квартира. 2-ой этаж. Труба выходит на маленький балкончик. Особо длинную трубу там сложно будет впихнуть.
25.05.2013 в 17:33:33
Эх , не хочется огорчать ... Сколько этажей в доме ?
25.05.2013 в 17:35:18
Glasser 6 этажей. неужели трубу до крыши поднимать придется? :(
25.05.2013 в 17:40:26
pashkatarak ;) Да , Вы правильно меня поняли . Нормальный сотрудник ГОРГАЗ , увидев Вашу первоначальную "конструкцию" , ОБЯЗАН запретить эксплуатацию котла и опломбировать подвод газа к нему . Ищите Ваш вентканал , его не видно , а он есть , как суслик в фильме "ДМБ" .;)