куда же тогда его (водонагреватель) сунуть то?

Роутер под УЗО перенес, теперь с шинкой после УЗМ нормально соберуться все УЗО в одну линию

0
Вложение
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

08.01.2014 в 14:58:08

ksiman написал : Не лучшее решение. Водонагреватель - довольно проблемное устройство, иногда дающее утечки

Водонагреватель используется раз в год 10 дней (если речь идет о квартире). Вот на него можно влепить 2Р автомат (или 1Р+N), чтобы 360 дней он отключенным полностью стоял. Тогда не страшно и с холодильником на 1 УЗО его вешать...

Ибо, если от проточника выбьет УЗО ты это сразу заметишь по холодной воде и холодильник будет спасен...

0
Run
Run
Местный

Регистрация: 03.01.2013

Москва

Сообщений: 149

08.01.2014 в 15:09:02

ну тогда осталось только исправить водонагреватель на АВ С40 и кабель 10,0 и готова моя многострадальная схема

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

08.01.2014 в 15:11:22

Run написал : и готова моя многострадальная схема

Роутер почему без дифзащиты? Он в розетку включается? Почему эту розетку дифзащитой обделили???

0
Run
Run
Местный

Регистрация: 03.01.2013

Москва

Сообщений: 149

08.01.2014 в 15:11:45

Я надеюсь это финальный запил :)

0
Вложение
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9146

08.01.2014 в 15:15:22

Run написал : это финальный запил

Принцип единообразия - нафиг 1р.Кроме 2 А,ну и 32А и 40А двухмодульные будут.

0

И это пройдёт ...

Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

08.01.2014 в 15:21:07

Run написал : Я надеюсь это финальный запил

А с водогреем точно определились что это проточник будет а не накопительный?

С2 под роутер может быть тяжело достать. С6 или С10 тоже пойдет.

Да и вообще для себя любимого я бы все автоматы не "С", а "В" поставил.

И там под роточник между УЗО и автоматом тоже бы 10 квадрат пустить. И если уж собрались автоматы 1Р+N ставить - то ставьте все! (раз 1Р+N, то скорре всего вы решили на Легранде щит собирать). Тогда если все автоматы 1Р+N ставить - то их можно шинкой объединить.

Но у Легранда 1Р+N идут на 4500А... И характеристики "В" у них вроде нет Я вот вообще не сторонник такой минимизации и уплотнения...

Вот у АВВ у серии S200 офигенные клеммы в которые можно что угодно зажать, и даже 2 жилы разного сечения - но у них нет 1P+N

Run, теперь настал момент определиться с производителем автоматики, и после этого еще раз подкорректировать схему ;)

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9146

08.01.2014 в 15:25:35

Solovey написал : И характеристики "В" у них вроде нет

Как пишет один знакомый - Гы-гы=)Вот на столе 40 шт лежит.

0

И это пройдёт ...

Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

08.01.2014 в 15:32:53

serj12 написал : Как пишет один знакомый - Гы-гы=)Вот на столе 40 шт лежит.

1p+N ? Характеристика В. Легранд?

а артикул подскажите пожалуйста

0
Run
Run
Местный

Регистрация: 03.01.2013

Москва

Сообщений: 149

08.01.2014 в 16:09:03

1) дело в том что я пока еще не решил каого производителя автоматики использовать, вот и думаю что надо вместо 1P+N использовать 2Р так как они более распространнены 2) про водонагреватель проточноый - только он так как под накопительный боюсь не смогу найти места 3) автоматы типа С так же более распространнены Ну вот схема которую мы имеем на данный момент

Теперь буду штудировать интернет в поисках ответа на вопрос - на каком производителе собрать мою схему

0
Вложение
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

08.01.2014 в 16:11:52

Run написал : 3) автоматы типа С так же более распространнены

Для Москвы не актуально, только если не собираетесь идти на рынок. Оформляете через интернет, получаете с доставкой на дом и оплатой курьеру.

Run написал : вот и думаю что надо вместо 1P+N использовать 2Р так как они более распространнены

Большого смысла рвать N нет. Это в теории интересно, когда N замкнет где-нибудь на РЕ, то таким автоматом можно отключить поврежденную нейтраль и включить групповое УЗО...

Но вероятность такого события 0.хрендесятых. Так что ради этого ставить 1Р+N... ну как хотите. А вот 2Р тупо занимают в 2 раза больше места и стоят в 2 раза дороже. Вот тут уж на мой взгляд минусы от их использования однозначно весомее всех плюсов.

2Р я бы вот только на стационарный кондей, проточник и варочную поверхность поставил бы... Тем более что если в одно ряду ставить 1 или 2 2Р автомата, то их все-рвно можно с 1Р шинкой штатной соединить.