Это не мой диф. Он установлен в этажном щите. Собственно, это вообще не мой вопрос. Никто меня в этажный щит не пустит. Меня интересует ТОЛЬКО квартирный щит.
30.05.2013 в 16:06:38
Это не мой диф. Он установлен в этажном щите. Собственно, это вообще не мой вопрос. Никто меня в этажный щит не пустит. Меня интересует ТОЛЬКО квартирный щит.
30.05.2013 в 16:16:09
Может этот диф после счетчика тоже опломбирован? Тогда все нормально. А может и ограничение по мощности у вас организовано по-другому как-то.
30.05.2013 в 16:23:22
Для ванной УЗО надо-бы 10-ти мА
30.05.2013 в 18:32:17
Astravent написал : Остальное - жду критики и дополнений.
Можно заменить УЗО на тип А. :o
31.05.2013 в 16:32:51
Юрка написал : Можно заменить УЗО на тип А. :o
Спасибо. Да, это если бюджет позволит. Про преимущества знаю.
01.06.2013 в 12:35:59
avmal написал : А отключение регуляторов ТП в данном случае делается в щите после его вскрытия. Не любому обывателю под силу.
зачем? Если мы имеем дело с утечкой вследствии повреждения кабеля или мата ТП, как пишет web-rr, достаточно выключить сам регулятор и посмотреть как работают остальные.
avmal написал : тут же эта линия может быть локализована, если поставить автоматы 1Р+N.
можно все на 1p+n делать... лишь бы шкаф в кватиру поместился :)
avmal написал : Разве сказали что-то обратное?
сказали про 4p с16 и
web-rr написал : дорогущее УЗО 4P C63
а я про 3р говорю.
01.06.2013 в 12:41:49
avmal написал : И при чём тут Хагер?
не причем. просто для сравнения. 4000 vs 1800 при том же функционале
01.06.2013 в 18:07:57
Shturman1 написал : ограничивать мощность должен автомат перед счетчиком который подлежит пломбировке.
Решили подкорректировать нормативные требования? Правильно - каждый должен себя попробовать на этом поприще ...
x.tra написал : Если мы имеем дело с утечкой вследствии повреждения кабеля или мата ТП, как пишет web-rr, достаточно выключить сам регулятор и посмотреть как работают остальные.
Да, выключить в щите, как я и написал, на выходе группового автомата.
x.tra написал : можно все на 1p+n делать... лишь бы шкаф в кватиру поместился
А как установка автомата 1Р+N вместо 1Р может повлиять на габариты щита?
x.tra написал : не причем. просто для сравнения. 4000 vs 1800 при том же функционале
ИЭК, ДЭК, ЭКФ ... имеют такие же функционалы. И АВВ, и SE ...
02.06.2013 в 10:53:41
avmal написал : Решили подкорректировать нормативные требования? Правильно - каждый должен себя попробовать на этом поприще ...
Поясните в чем моя ошибка.
02.06.2013 в 11:40:59
Shturman1 написал : Поясните в чем моя ошибка.
Ошибкой это назвать сложно. Быстрее это выглядит как новые нормативные требования в новых правилах под вашей редакцией. На сегодняшний день правила трактуют об обязательном коммутирующем устройстве ( чаще его функции выполняет выключатель нагрузки или автомат с завышенным номиналом из-за экономических соображений - стоит обычно дешевле выключателя нагрузки ), расположенным не далее 10 метров от счётчика и об обязательном автоматическом выключателе сразу после счётчика, если после него не стоят групповые автоматы. Ни о каком пломбировании, заметьте, речь не идёт.
02.06.2013 в 12:05:46
Ну сильно с вами спорить не буду. Все таки мы в разных государствах живем. У нас наприемр, если имееться щиток в котором стоит счетчик и автомат (комутирующий апарат) перед этим счетчиком, то кроме пломбировки самого счетчика (пломба на клемной крышке), пломбировке подлежит и сам вводной доучетный автомат. Эта пломбировка осуществляеться установкой дополнительной фальшпанели (если доп. фальшпанель не предусмотрена самой конструкцией ящика) с последующей пломбировкой винтов которыми эта фальшпанель крепиться к конструкции ящика. При этом должен быть доступ потребителя только к ручке авттомата (вырезаеться окошко в доп фальшпанели). Цель такого пломбирования сделать невозможным доступ до клем автомата для подключения в обход счетчика.