Astravent написал :
отсутствует риск поражения вследствие утечки на землю.
этот риск всегда присутствует в той или иной мере. Во влажных помещениях - в особенной мере
Astravent написал :
снижается устойчивость системы под УЗО в целом.
то есть сами же признаёте, что утечка возможна...
Формально, в соответствии с ГОСТ Р 50571.11-96 Раздел 701 выше 2,25 м - это уже не особая зона по электроопасности и можно ничем человека от светильников не защищать
В помещениях с обычной опасностью поражения током диффзащита обязательна только для переносных приборов, а люстра - обычно стационарная :) и поэтому для неё УЗО как бы не обязательно.
Прошло полтора года с последнего ответа в теме, а она вдруг реанимировалась. Квартира заселилась, и временный щиток с временным однофазным вводом стал напрягать. Исходная схема на сегодняшний день выглядит так
Еще закуплены приборчики http://www.aliexpress.com/snapshot/6360979475.html?orderId=64749157308814 на каждую фазу.
Возник вопрос, их ставить в схему сразу после ВН перед УЗМ или после ВН и УЗМ перед УЗО?
Ого! Никаких комментариев. Видимо, схема нормальная. Тогда подскажите совет по монтажной схеме щитка. Напомню, щиток UK530S на 3 рейки по 12(14) модулей. В 12 попробовал поместиться, но есть резерв до 14 в ряд. Ввод в щиток сверху, все потребители (кабели) подходят снизу. Шину земля оставляю снизу, т.к. все потребители оттуда подходят. Нулевые шины не нужны, поскольку все автоматы DX3 1p+N. Индикаторы напряжения/тока занимают 3 места каждый. Толстый кабель 4х6мм2 на плиту-духовку подходит снизу близко к правому краю.