Astravent написал : отсутствует риск поражения вследствие утечки на землю.

этот риск всегда присутствует в той или иной мере. Во влажных помещениях - в особенной мере

Astravent написал : снижается устойчивость системы под УЗО в целом.

то есть сами же признаёте, что утечка возможна...

Формально, в соответствии с ГОСТ Р 50571.11-96 Раздел 701 выше 2,25 м - это уже не особая зона по электроопасности и можно ничем человека от светильников не защищать В помещениях с обычной опасностью поражения током диффзащита обязательна только для переносных приборов, а люстра - обычно стационарная :) и поэтому для неё УЗО как бы не обязательно.

Так что думайте дальше сами

0
Аватар пользователя
Astravent

Местный

Регистрация: 30.05.2008

Москва

Сообщений: 259

23.01.2015 в 16:47:44

Прошло полтора года с последнего ответа в теме, а она вдруг реанимировалась. Квартира заселилась, и временный щиток с временным однофазным вводом стал напрягать. Исходная схема на сегодняшний день выглядит так Еще закуплены приборчики http://www.aliexpress.com/snapshot/6360979475.html?orderId=64749157308814 на каждую фазу. Возник вопрос, их ставить в схему сразу после ВН перед УЗМ или после ВН и УЗМ перед УЗО?

0
Аватар пользователя
Shturman1

Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

23.01.2015 в 16:58:16

ИМХО этот вариант

после ВН и УЗМ перед УЗО

В таком случае эти приборчики тоже будут защищены от бросков напряжения

0
Аватар пользователя
Astravent

Местный

Регистрация: 30.05.2008

Москва

Сообщений: 259

23.01.2015 в 19:52:18

Перечитываю базовую ветку и наткнулся на еще один ответ http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=104137&p=3053155&viewfull=1#post3053155

0
Аватар пользователя
Astravent

Местный

Регистрация: 30.05.2008

Москва

Сообщений: 259

25.01.2015 в 23:15:09

Ого! Никаких комментариев. Видимо, схема нормальная. Тогда подскажите совет по монтажной схеме щитка. Напомню, щиток UK530S на 3 рейки по 12(14) модулей. В 12 попробовал поместиться, но есть резерв до 14 в ряд. Ввод в щиток сверху, все потребители (кабели) подходят снизу. Шину земля оставляю снизу, т.к. все потребители оттуда подходят. Нулевые шины не нужны, поскольку все автоматы DX3 1p+N. Индикаторы напряжения/тока занимают 3 места каждый. Толстый кабель 4х6мм2 на плиту-духовку подходит снизу близко к правому краю.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

26.01.2015 в 10:02:30

Astravent написал : Еще закуплены приборчики http://www.aliexpress.com/snapshot/6...64749157308814 на каждую фазу.

Ваши приборчики номиналом до 300В. А при аварии на любой из фаз может 380В оказаться. Выдержит или нет, фиг его знает.

Например Меандр теперь заявляет для этих показометров до 450В http://meandr.ru/voltmetr-ampermetr-var-m01 хотя первые единицы были тоже до 300В.

Короче установка таки вольтметров до реле напряжения - на ваш страх и риск.

0