Всем спасибо за ответы и подсказки.
avmal написал :
Это диффавтомат. Правда, перед ним почему-то ТС счётчик не обозначил.
Astravent, Для начала поменяйте местами УЗО и автоматы.
Да, сделал.
web-rr написал :
1) В этажном щите трёхфазное УЗО не защищено по току от перегрузки. Если УЗО на 25А, то и автомат на 25А должен быть.
2) Во всех фазных группах Сначала Должно быть УЗО и уже Затем Должны быть автоматы.
3) Почему четыре тёплых пола нужно собирать на один автомат? Локализация неисправностей будет невозможна. В одном месте вышел из строя мат ТП - все полы без питания.
4) Освещение ванной, туалета, лоджий - всё это разумеется под УЗО.
5) На третьей фазе опять два тёплых пола собрали в кучу. Не надо так.
6) Питание варочной и духовки под огромным вопросом. Точно варочная трёхфазная? Если автомат 4P C16, то накой ему дорогущее УЗО 4P C63? (впрочем по коду оно на 40А). Откуда в Вашем щите возьмётся 63 ампера?
- Действительно, диф. Исправил в схеме.
- Да, исправил.
- Локализую в регуляторе. Оставлю как есть, тем более, что трассы уже в стяжке.
- Заменил на диф.
- см. п.3
- Варочная двухфазная. Третья фаза на духовку. УЗО, действительно на 40А. Но то же предельный ток. Много - не мало, запас карман не тянет. Гримасы капитализма проявились в том, что цена 25А оказалась выше, чем 40А.
x.tra написал :
и в чем же сакральный смысл установки одного УЗО после двух АВ? :o
и почему поздно линию холодильника отдельно выделить? в щитке коммутируйте как Вам нравится.
Одно УЗО на два АВ (конечно, УЗО до АВ. Исправил) - это экономия 2 мест в щите и немножко денег. Холодильник поздно выделить, поскольку отделка закончена, и отдельной линии от щита до холодильника нет. Он на розеточной линии.