31.05.2013 в 19:36:49
Ну что же - ёк так ёк.
31.05.2013 в 23:00:46
рубильник 3ф-->счетчик 3ф-->УЗО 3ф с током утечки 100-300мА -->дифавтоматы 1ф с током утечки 30мА на каждую линию нагрузку распределить равномерно по трем фазам методом коэффициента использования ну и автоматику брать легранд, а не иек какой-нибудь
если что, обращайтесь.
01.06.2013 в 08:41:55
ЭлектрикИлья написал : если что, обращайтесь.
Спасибо. Выбрали щиток ЩРн-П-54 с дверцей IP65. На вводе все таки автомат С32 (АВВ) и далее все электрические цепи, которые идут в моечные отделения, через выключатели автоматические диф. тока DSH941R C16 30мА тип АС
01.06.2013 в 12:25:28
Спасибо.