ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

14.06.2013 в 12:23:30

Вроде всё верно :)

0
Новостройкин
Новостройкин
Новичок

Регистрация: 31.05.2013

Новосибирск

Сообщений: 51

17.06.2013 в 12:55:37

Посоветуйте, пожалуйста, вводной автомат и УЗО Schneider Electric тип А Узнал у электрика - ввод в квартиру 10 кВт

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

17.06.2013 в 13:52:19

Новостройкин написал : ввод в квартиру 10 кВт

3 фазы или одна? Если одна, то: автомат iC60N C50 1p (A9F79150) или 2p (A9F79250) УЗО iID 63 А, 300 мА тип А, селективное 2p (A9R25263)

0
Новостройкин
Новостройкин
Новичок

Регистрация: 31.05.2013

Новосибирск

Сообщений: 51

17.06.2013 в 17:01:52

Одна фаза, одна..

Еще ближе к развязке:

0
Вложение
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

17.06.2013 в 17:44:05

Новостройкин написал : Еще ближе к развязке

Красиво :) Внутри щита всё можно соединить проводом 6мм. Десяткой разводят щиты на 63A ;)

0
Smily
Smily
Эксперт

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

17.06.2013 в 18:52:07

Новостройкин написал : Еще ближе к развязке:

Замените УЗО АС на А. Дифавтоматы тоже А.

0
Новостройкин
Новостройкин
Новичок

Регистрация: 31.05.2013

Новосибирск

Сообщений: 51

17.06.2013 в 19:49:38

Smily написал : Замените УЗО АС на А

Обещаю подумать, но мне кажется, для коридора, балкона и кухни это необязательно. Сложной чувствительной техники там особо нет.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Эксперт

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

17.06.2013 в 21:03:19

ksiman написал : Внутри щита всё можно соединить проводом 6мм. Десяткой разводят щиты на 63A

После рубильника наверное очевидно должен быть провод 10 квадратов до какого-то АВ или УЗО, а далее согласен достаточно 6 квадратов. Кстати шинки допустим у ХАГЕРа 10 квадратов, что 163 что 263.

0
pnetmon
pnetmon
Местный

Регистрация: 30.01.2011

Самара

Сообщений: 383

19.06.2013 в 20:22:24

Alexiy написал : 3 фазы или одна? Если одна, то: УЗО iID 63 А, 300 мА тип А, селективное 2p (A9R25263)

а куда такое 300мА УЗО на однушку? притом селективное, как будто будут стоять другие УЗО 300мА 100мА хватит, если конечно под этим УЗО будут стоять 30мА УЗО

0
pnetmon
pnetmon
Местный

Регистрация: 30.01.2011

Самара

Сообщений: 383

19.06.2013 в 20:30:11

Новостройкин написал : Одна фаза, одна.. Еще ближе к развязке:

можно свет в коридоре вывести из под квартирного рубильника - ну чтобы в щиток лазить при свете :) а зачем тип АС, если можно везде А поставить

0
Новостройкин
Новостройкин
Новичок

Регистрация: 31.05.2013

Новосибирск

Сообщений: 51

20.06.2013 в 09:15:32

Что-то я запутался - так и не нашел в каталоге Schneider electric устройства типа А электромеханические таких номиналов:

УЗО, 25А, 10mA, тип А УЗО, 25А, 10mA, тип А УЗО, 63А, 30mA, тип А

дифавтомат 16А, 30мА, тип А дифавтомат 10А, 30мА, тип А

Рубильник такой нашел: http://www.schneider-electric.com/products/ru/ru/1600-modulnoe-oborudovanie-dla-ustanovki-na-din-rejku/1610-vyklucateli-razediniteli-acti-9/7566-isw/ пойдет?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу