20.06.2013 в 09:26:12
УЗО, 25А, 10mA, тип А A9R20225 см. стр. 103 УЗО, 63А, 30mA, тип А A9R21263
дифавтомат 16А, 30мА, тип А A9N19634 см. стр. 112 дифавтомат 10А, 30мА, тип А A9N19632
И рубильник двухполюсной Выключатель нагрузки iSW см. стр. 181
20.06.2013 в 10:36:39
Alexiy, спасибо, по артикулам нашел. А что это за номера страниц?
Подскажите, на чем лучше сэкономить - поставить электронные УЗО типа А (iDif K) или электромеханические Vigi типа АС? Электромеханика типа А что-то дорого получается. Да и нужна ли она в коридорах-балконах?
20.06.2013 в 11:22:47
Новостройкин написал : А что это за номера страниц?
Новостройкин написал : Подскажите, на чем лучше сэкономить
по ситуации можно сэкономить и на том и на другом и даже на всём сразу.
Новостройкин написал : электронные
вполне подойдут в новостройке, где ноль свежй и не имеет тенденцию к отгоранию Рекомендую дифференциальный автомат Acti 9 iDif K
Новостройкин написал : или ... типа АС?
тип AC подойдёт там, где не может быть несинусоидальных токов (нагревательные приборы, электродвигатели без регулировки скорости). В остальных случаях следует применять тип A
21.06.2013 в 11:18:29
Свет в коридоре перенес на УЗО холодильника, розетки коридора повесил на УЗО ванной.
21.06.2013 в 12:04:28
Новостройкин написал : розетки коридора повесил на УЗО ванной.
Вот это очень зря... :(
Новостройкин написал : Свет в коридоре перенес на УЗО холодильника
Тогда и ДИФ ставьте на 10A, холодильнику и свету - хватит ;)
21.06.2013 в 13:28:11
Да просто ради двух редко используемых розеток заводить УЗО или целый ДИФ.. - посажу-ка я их на АВ такой же второстепенной по значению ветки комнатных розеток:
И еще: на один автомат можно сажать 2-3 ветки розеток?
21.06.2013 в 13:33:38
Новостройкин написал : И еще: на один автомат можно сажать 2-3 ветки розеток?
Конечно можно, если не собираетесь одновременно использовать их по максимуму
21.06.2013 в 22:06:53
на свет в коридоре автомат поставить после ДИФа холодильника зачем квартирное УЗО селективное на 100мА... мне кажется селективное нужно если есть другие УЗО такого мА номинала
22.06.2013 в 09:35:38
ksiman написал : Вводное УЗО выбрано правильно
чем объясняется? тем что утечка с 5мА до 120мА произойдет стремительно что УЗО 30мА не успеет отработать и сработает позднее чем неселективное УЗО 100мА?
для 30мА при 31мА по кривой 300мС при 100мА по кривой 70мС думаю для 100мА для 101мА время будет близко к
какой каталожный номер для селективного на 100мА?
22.06.2013 в 10:04:33
Не забывайте, что это УЗО в данном конкретном случае защищает от пожара вводной кабель и кабель до варочной панели :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.