Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

15.09.2006 в 11:15:16

Добрый день, подскажите плз! 2 года назад был сделан ремонт в новостройке - заменена вся проводка (теперь много веток с УЗО и ДПН) все нормально работало, у соседа проводка и щиток остались прежние(как сдавали дом П44)у него постоянно вышибало УЗО и т.п. Сейчас сосед поменялся и там что-то видоизменили, и кажется с этого момента у меня бессистемно стало вышибать УЗО с ДПН. решил было разобраться: взял тестовую отвертку с пищалкой и засунув в "0" щитка не касаясь второго контакта отвертки - нет тока, а коснувшись контакта отвертки и случайно мет.ручки вх_метал.двери - лампочка индикатор показала ток, и кроме того я ощутил рукой пощипывание!! Ужас Чего предпринять?

Заранее благодарен за дельные советы

0
TriX
TriX
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 323

15.09.2006 в 13:32:03

Скорее всего, металлическая дверь соединяется с арматурой здания, которая в свою очередь входит в Систему уравнивания потенциалов и соединена с землей. Наличие напряжения между нулем и землей достаточно частая ситуация.

Ilya88 написал : Чего предпринять?

Не хвататься одновременно за 0, фазу, и заземленные части здания. Тем более ДО УЗО.

Ilya88 написал : у меня бессистемно стало вышибать УЗО с ДПН

  1. Определиться кто вышибает (УЗО или ДПН)
  2. В зависимости от п.1 или искать утечку или разбираться с ДПН и напряжением.
0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

15.09.2006 в 14:12:39

Ilya88 написал : решил было разобраться: взял тестовую отвертку с пищалкой и засунув в "0" щитка не касаясь второго контакта отвертки - нет тока, а коснувшись контакта отвертки и случайно мет.ручки вх_метал.двери - лампочка индикатор показала ток, и кроме того я ощутил рукой пощипывание!! Ужас Чего предпринять?

  1. Выкинуть нахрен такой "индикатор". Или (если руки прямые) воткнуть в него резистор от 1 МОм*0,5 Вт.
  2. Вызвать электрика для определения, почему на корпусе щитка или на мет. двери имеет место быть опасный для жизни потенциал. Срочно.
0
TriX
TriX
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 323

15.09.2006 в 14:34:18

Slawa написал : почему на корпусе щитка

Проверялось не на корпусе, а на 0 см.сообщение 1 (между 0 и землей потенциал может быть) (про соединение 0 и корпуса щитка не написано, правда не написано и про пятипроводку, но здание новостройка)

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

15.09.2006 в 17:40:25

TriX написал : Проверялось не на корпусе, а на 0 см.сообщение 1

Какая разница? Разве корпус щита не занулен?!

TriX написал : (между 0 и землей потенциал может быть)

Никак не может быть в нормальном режиме более 12 Вольт между нулем рабочим и нулем защитным. Ощутить рукой, да еще и через индикатор (пусть и китайский) нереально. На нуле (действительно, неизвестно на каком) или на двери опасное для жизни напряжение!

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

15.09.2006 в 17:45:27

TriX написал : Скорее всего, металлическая дверь соединяется с арматурой здания, которая в свою очередь входит в Систему уравнивания потенциалов и соединена с землей. Наличие напряжения между нулем и землей достаточно частая ситуация.

Если это так (достаточно для свечения индикатора), то в здании крутая авария и половина техники у людей уже сгорела....

И.... не надо чушь пороть....

0
smittt
smittt
Местный

Регистрация: 28.05.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 281

15.09.2006 в 18:09:43

А при установке двери не могли монтажники зацепить скрытые провода в стене ?

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

16.09.2006 в 05:07:38

Ну сколько раз твердили людям, что коробку металлической двери надо подключать к PE, от 4мм2. 2Ilya88 Вызвать электрика, измерить напряжение стрелочным прибором, устранить неисправность, соединить коробку двери с PE.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

16.09.2006 в 05:20:33

Slawa написал : Какая разница? Разве корпус щита не занулен?!

Никак не может быть в нормальном режиме более 12 Вольт между нулем рабочим и нулем защитным. Ощутить рукой, да еще и через индикатор (пусть и китайский) нереально. На нуле (действительно, неизвестно на каком) или на двери опасное для жизни напряжение!

А мне так думается,что корпус должен быть заземлен, а не занулен...

С уважением Горбачёв.

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

16.09.2006 в 09:45:18

Arr написал : Ну сколько раз твердили людям, что коробку металлической двери надо подключать к PE, от 4мм2.

Это обязательное или рекомендательное правило? А как-то довелось снимать фазу с входной металлической двери функционирующего Дома Культуры... И смех, и грех. Уж они и ручку изолентой обматывали, и коврики резиновые клали, а посетитей все лупит. :)

Горбачёв написал : А мне так думается,что корпус должен быть заземлен, а не занулен...

Нет, занулен, однозначно. Защитным или объединенным нулевым проводником, но ЗАНУЛЕН. Читаем ПУЭ.

0
Radj
Radj
Резидент

Регистрация: 12.03.2006

Казань

Сообщений: 2381

17.09.2006 в 01:02:55

Slawa написал : Защитным или объединенным нулевым проводником

А зачем? Чтобы ни кто живым не ушел если авария?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.