Аватар пользователя
alex_niv

Местный

Регистрация: 11.06.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 121

04.06.2013 в 11:46:18

Добрый день!Планирую сделать у себя на участке септик. Нашел вот такую схему септика:

У меня вопрос:все советуют делать перелив из одной камеры в другую в виде буквы H, как на рисунке:

  1. Я не понимаю чем этот вариант будет отличаться от такого:

или такого:

или ваще с прямым выходом 2.Обязательно ли на входе делать букву T, может достаточно вот так:

Не будут ли все эти углы на выходе служить причиной засорения, на сколько целесообразно городить такую сложную конструкцию на выходе трубы. 3.Аналогичный вопрос по входной трубе в септик, в чем отличие прямого ввода

от такого варианта

0
Вложение
Аватар пользователя
SERGIUS

Местный

Регистрация: 29.12.2007

Москва

Сообщений: 243

04.06.2013 в 13:38:29

Боюсь долго будете ждать ответа:) Я эти воппросы задал ещё раньше и ответа пока не получил, к сожалению:(. По крайней мере на последний 3 вопрос. На первые вопросы отвечу так. Буква "Н" (верхняя её часть) нужна для прочистки перелива в случае его засора, а нижняя часть нужна для того чтобы слив не забивался плавающей коркой, если таковая будет иметь место.
На счёт третьего вопроса сам в раздумьях. По идее если слив будет свободный, то засор исключён на 100%, при условии что слив приподнят высоко над уровнем содержимого септика. Но если как у вас на картинке ,то может подбиваться. В таком случае, наверное, лучше конец слива завести в воду как на последнем рисунке. Но при этом надо ставить на конец трубы не угольник, а тройник, для прочистки. Есть еще такая версия что если смыв с унитаза сразу попадает в воду, то органика разбиваясь о воду лучше выпадает в осадок. Если будет падать сверху на корку, то возможно процесс разложения слишком затянется. Но это всё размышления, а вот как на практике??!!:cool:

0
Аватар пользователя
alex_niv

Местный

Регистрация: 11.06.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 121

07.06.2013 в 10:09:02

SERGIUS написал : Боюсь долго будете ждать ответа:) Я эти воппросы задал ещё раньше и ответа пока не получил, к сожалению:(. По крайней мере на последний 3 вопрос. На первые вопросы отвечу так. Буква "Н" (верхняя её часть) нужна для прочистки перелива в случае его засора, а нижняя часть нужна для того чтобы слив не забивался плавающей коркой, если таковая будет иметь место.
На счёт третьего вопроса сам в раздумьях. По идее если слив будет свободный, то засор исключён на 100%, при условии что слив приподнят высоко над уровнем содержимого септика. Но если как у вас на картинке ,то может подбиваться. В таком случае, наверное, лучше конец слива завести в воду как на последнем рисунке. Но при этом надо ставить на конец трубы не угольник, а тройник, для прочистки. Есть еще такая версия что если смыв с унитаза сразу попадает в воду, то органика разбиваясь о воду лучше выпадает в осадок. Если будет падать сверху на корку, то возможно процесс разложения слишком затянется. Но это всё размышления, а вот как на практике??!!:cool:

действительно с ответами не густо т.е. буква H нужна только для прочистки перелива, но для этого его необходимо выводить наверх иначе как чистить. да и получается если не делать буквой H то и забиваться не будет мне вот еще интересен вопрос, а не сорвет этот тройник со временем, если спустить полную ванну, то напор пойдет хороший, который будет давить в этот тройник на переливе я еще могу понять зачем нужен тройник, вроде как больше вероятности перелива более чистой воды во второй отсек

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.06.2013 в 17:07:04

Гуглите по "септик кс 10-9", будет картинка, в которой между 1 и 2 колодцами прямой перелив. Тройник, а не Г-образный слив нужен для недопущения воздушной пробки и эфекта сифона. Тройник на входе, насколько помню, для ввода новых поступлений под поверхность.