06.06.2013 в 17:35:53
Уважаемые Мастера,
помогите, пожалуйста, понять план стояка, добытый в Ленгазе. Капремонт и план 1975 года.
Я правильно понимаю, что у нас три кухонных канала, с 1, 2 и 3 этажей? А 4 и 5 должны были подключить вытяжки через туалет, где у них по два отверстия? На плане выше моего кухонного отверстия ничего нет.
Какие дальнейшие мои действия должны быть по устранению обратной тяги? Добиться акта от трубочиста/жилкомсервиса? Какого-то предписания для соседей об устранении нарушения канала?
Или меня спасет вытяжка с встроенным в её трубу обратным клапаном?
Заранее спасибо!
08.06.2013 в 09:33:17
Да уж... Это называется: сделали по "системе путай-путай".
mam00r написал : А 4 и 5 должны были подключить вытяжки через туалет
Никто ничего не должен. Запрещено подключать механические устройства в каналы ВЕ. Там категорически не должно быть никаких вытяжек, а при наличии колонок - это вообще смертельно опасно. Тем более при спаренных каналах.
mam00r написал : Какие дальнейшие мои действия должны быть по устранению обратной тяги?
Если борьба с последствиями, то ОК. Если с причиной - добиться отключения вытяжки.
mam00r написал : Добиться акта от трубочиста/жилкомсервиса?
Да.
mam00r написал : Какого-то предписания для соседей об устранении нарушения канала?
Да.