Уважаемые Мастера,

помогите, пожалуйста, понять план стояка, добытый в Ленгазе. Капремонт и план 1975 года. http://npprint.com/softproof/mur/IMAG0266-2.jpg Живу я на этом плане на 3м этаже, в квартире 117. Беспокоит обратная тяга на кухне от соседей сверху, когда они включают вытяжку. Конечно, с запахами.
Я правильно понимаю, что у нас три кухонных канала, с 1, 2 и 3 этажей? А 4 и 5 должны были подключить вытяжки через туалет, где у них по два отверстия? На плане выше моего кухонного отверстия ничего нет.
Какие дальнейшие мои действия должны быть по устранению обратной тяги? Добиться акта от трубочиста/жилкомсервиса? Какого-то предписания для соседей об устранении нарушения канала? Или меня спасет вытяжка с встроенным в её трубу обратным клапаном?

Заранее спасибо!

0
trubo4ist
trubo4ist
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2146

08.06.2013 в 09:33:17

Да уж... Это называется: сделали по "системе путай-путай".

mam00r написал : А 4 и 5 должны были подключить вытяжки через туалет

Никто ничего не должен. Запрещено подключать механические устройства в каналы ВЕ. Там категорически не должно быть никаких вытяжек, а при наличии колонок - это вообще смертельно опасно. Тем более при спаренных каналах.

mam00r написал : Какие дальнейшие мои действия должны быть по устранению обратной тяги?

Если борьба с последствиями, то ОК. Если с причиной - добиться отключения вытяжки.

mam00r написал : Добиться акта от трубочиста/жилкомсервиса?

Да.

mam00r написал : Какого-то предписания для соседей об устранении нарушения канала?

Да.