Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 07.06.2013 Нижний Новгород Сообщений: 17
#3861433

Всем здравствуйте. Вот решил создать темку с целью получения советов и подсказок. я думаю она будет интересна очень многим новичкам.
Так вот наконец то достроилась квартира, теперь нужно провести в ней проводку. т.к живу в пригороде, местные мастера все делают как их учили лет 30 назад. У же был опыт построения отопления в квартире и разводка воды. Так вот я нарисовал несколько схемок где будет примерно расположена мебель и розетки:
[

]()
Принципиально - монтажная схема :
[

]()
принципиальная схема:
[

]()
и пара разверток стен на кухне
[

]()
[

]()

И так вопросы:

1) Чтоя сделал не так.
2) Не много ли групп, может что то стоит объединить?
3) Правильный ли номинал автоматов?
4) Как дальше делать щиток? (что смог изобразил)

Вобщим в начале хотел составить правильные схемы, потом распросить по поводу материалов какой лучше хуже (автоматы, провода марка), дальше хотел задать несколько вопросов по монтажу и прокладке провода в стенах.

Всем спасибо за ответы!

приветствуется вся критика комменты и т.д.

Хотелось бы оптимальный набор защиты в щитке. и грамотную разводку проводки по квартире, ну вобщем что бы все было по делу и не переделывать ничего!

StyleArt написал :
1) Чтоя сделал не так.

Можно картинки чуть меньше сделать?
На моем мониторе 21.5 дюйма я вижу наверно четверть
Да и на форум можно залить, гораздо удобней будет.

Регистрация: 17.08.2012 Харьков Сообщений: 1424

картинки очень маленькие...

а где узо?

на духовку автомат 16А , кабель 3*2,5.

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

StyleArt,
А где картинки???? В посту ни каких ссылок?????

Мощность духового шкафа известна?
В принципе достаточно автомата 16А и кабеля 3*2.5 если ничего сверхъестественного.
Защиту от отвалившего ноля не рассматриваете?
Ни одного УЗО на розетки, нехорошо.

Розетки над раковиной

?
У Вас наверно шикарная медицинская страховка.

Без защиты УЗО можно оставить свет (кроме санузла (щас на меня накинутся)) и кондиционер.
Все остальные линии (простые, а не диф) должны быть защищены по утечке тока.

Регистрация: 07.06.2013 Нижний Новгород Сообщений: 17

картинки перезалил вроде, на сам форум не заливаются по клику открываются большие. вот по поводу комплектации щитка и спрашивал что еще куда устанавливать, какие автоматы , B,C? Какие диф автоматы ставить.

А почитать хотя бы пару тем на этом форуме, даже на этой странице не судьба? Парни завсегдатаи, я на этом форуме недавно и удивляюсь, как у вас хватает терпения по нескольку раз в месяц начинать рассказывать одно и то же сначала? Ведь вот на этой первой странице по моему 4 или 5 тем об одном и том же

Регистрация: 07.06.2013 Нижний Новгород Сообщений: 17

Ну хотя бы по группам подскажите, немного ли их? не стоит объединить розетки некоторые или свет?. хотя все распределено по комнатам. Розетка над раковиной - это будет шкафчик типа для фена и ещевсякого (лучше не делать? ну в шкафчике навесном как минимум спот для подсветки зеркала. Духовой шкаф не знаю каакой будет просто прочитал где то сдесь же что типа 4мм2 сечение.

Регистрация: 14.12.2011 Иркутск Сообщений: 4387

Rumato написал :
Можно картинки чуть меньше сделать?

Metall написал :
картинки очень маленькие...

DED@ПВО написал :
А где картинки????

StyleArt написал :
Розетка над раковиной - это будет шкафчик

Во, конкретика пошла!
Для розеток существует норма по зонам расположения. У шкафов в ванной ввод сверху и это можно сделать, но тогда нужна не розетка а просто вывод. И кабель оставляйте подлинее, что бы выбросить штатный и завести прямо в шкаф.

Можно объединить свет зал+кухня=АВ 10А
спальня+кладовка+прихожая=АВ 10А

Одно УЗО 40А-30мА на кухню, кроме света.
Дифавтомат на стиралку заменить на просто автомат.
И такое же УЗО на розетки зал+спальня+кладовка+прихожая.

Регистрация: 07.06.2013 Нижний Новгород Сообщений: 17

[

]()

В зале свет решил оставить отдельно, т.к будет навесной потолок наверно с подсветкой, малоли какую китайскую светящуюся хрень приделают, а она закоротит тьфу тьфу.
какие узо ставить на какие группы и автоматы каких типов использовать??
хватит ли еще одного узо на остальные группы

Свет туалет +ванна почему убрали в другую группу?
На санузел УЗО 40А-30мА и потом один автомат на свет С10 и автомат на розетки С16.
На розетки прихожая + зал+спальня + кладовая УЗО 40А-30мА потом автоматы на розетки.
На духовой шкаф решили 3*4 кабель оставить?

Регистрация: 07.06.2013 Нижний Новгород Сообщений: 17

Да кабель решил оставить мало ли чего подключим
Вот изобразил, нужно ли узо на свет ставить в комнатах кроме санузла?
[

]()

На санузел Вы ставите не диф. автоматы, а просто автоматы.
По поводу УЗО на кондиционер споры на форуме идут уже много .... времени.
К единому мнению не пришли. Но хуже точно не будет.
Теперь насчет кабеля, надеюсь выбрали не ШВВП?

Регистрация: 07.06.2013 Нижний Новгород Сообщений: 17

диф автоматы вообще не нужны?

По поводу кабеля и соединений еще не думал.но хотел распросить тоже.
И еще вопрос счетчик делать в щитке? т.к щетчик нааходится в квартире.

Вводные автоматы нужны еще какие ни будь?, и вообще еще нужно что ни будь добавлять в щиток??
УЗО правильно подсоединил?

StyleArt написал :
диф автоматы вообще не нужны?

Если есть УЗО то не нужны.
На ванну либо дифы, либо УЗО, определитесь.
И свет на кухне тогда тоже под кухонное УЗО.

StyleArt написал :
И еще вопрос счетчик делать в щитке? т.к щетчик нааходится в квартире.

Раз счетчик в квартире, то конечно в щиток его.
Тогда будет вводной С32 - счетчик - далее желательно () - Потом УЗО- автоматы.

Регистрация: 07.06.2013 Нижний Новгород Сообщений: 17

Правильно сделал?, Rumato спасибо что помогаете!
[

]()

Годится.
После счетчика можно поставить не автомат, а просто выключатель нагрузки.
Что-бы дальше не умничать - Кабель нужен NYM или ВВГ, другие марки не рассматривайте.
сечения выбраны правильно.
Удачи.

Регистрация: 07.06.2013 Нижний Новгород Сообщений: 17

а насчет автоматов, ноль через них должен идти или обходить автоматы через шину напрямую в кабель к розеткам свету т.д?? сорри за конкретный глупый вопрос

Ноль после каждого УЗО идёт на шину и оттуда к розеткам.
Но это уже должен знать электромонтажник.

на кухонном фартуке поставил бы еще розеток, но отдельно от имеющейся группы
кажется мало розеток мало на кухне, в зале, коридоре

Регистрация: 07.06.2013 Нижний Новгород Сообщений: 17

спс покумекаем...и еще тут вопросик, а на свет нужно вообще узо ставить?

Регистрация: 07.06.2013 Нижний Новгород Сообщений: 17

Перерисовал немного.

  • теперь все правильно подключено?
  • провода все там где нужно подсоединены?
  • Номиналы и номенклатуры (а,в,с) УЗО и автоматов везде правильные?
  • Какой автомат ставить на духовой шкаф?

[

]()

а зачем в спальне блок из шести розеток? обычный удлинитель выручит и сэкономит время на монтаж.. так же как и везде тут поставить двухпостовую рамку
и так это будет скрыто столом

свет (за исключением ванны и туалета) можно вывести из под УЗО комнат
и да, на свет 3-х жильного может не хватить, лучше смотреть на 4 и 5 жильный (это если управлять яркостью света через выключатели)

1P+N это сужает производителя или увеличивает размер щитка, большой необходимости в этом нету

нарисованно неправильно - нельзя объединять после УЗО

Ноль после каждого УЗО идет на свою нулевую шину.
3 УЗО значит 3 нулевых шины.
Духовой шкаф... можно оставить как есть, но тогда не делать розетку, а подключать духовку напрямую.
Не заморачивались бы Вы, а сделали просто линию С16 и кабель 3*2.5.

Регистрация: 07.06.2013 Нижний Новгород Сообщений: 17

а какие все таки автоматы использовать?
заморачиваться не буду пущу 2.5 мм2 на дух. шкаф. шины перерисую.

Интересует номиналы и названия АВ и УЗО полные, что б если че в магазине не путаться. можно конкретно по легранду назвать



Хотя могу ошибаться.
Подождите avmalа, он постоянно с Леграндом работает.

Регистрация: 07.06.2013 Нижний Новгород Сообщений: 17

а узм легранд есть? и разъединитель?

узм производит не Легранд -

Регистрация: 07.06.2013 Нижний Новгород Сообщений: 17

1)Ввод кабели в щиток сверху или снизу?? Или как удобно?
2) Каким кабелем делать разводку в квартире? марка производитель?
3) Можно ли кабель без гофры ложить в штробу в кирпичной стене?
3) Какие соединения в коробках делать (паять немного умею)?
4) Можно ли в одной коробке разветвлять 4 провода 3*2,5мм2?
5) Подрозетники ставить сразу или после штукатурки или отделки гипсокартонном?
6) Кабель без гофры при помощи дюбель хомута крепить?
7) Как соединять несколько розеток (шлейфом или по другому)?
8) диаметр стандартного подрозетника 68 мм?
9)расстояние между подрозетнками что бы потом установить рамку?

вот еще несколько вопросиков назрело

1) Как удобно
2) ВВГ или NYM Производитель, например - Севкабель, Кольчугино.
3) Можно.
3) Рекомендую пресс, например -
4) можно
5) Лучше после.
6) Да
7) Шлейф рулит:yu
8) Это диаметр оптимального подрозетника, есть еще 65, 70 и т.д.
9) Подрозетники скрепляются вместе и вставляются в отверстия, диаметр между отверстиями по центрам=71 мм.

Регистрация: 07.06.2013 Нижний Новгород Сообщений: 17

сколько примерно кабеля брать на квартиру 65 кв метров. ну навскидку немного с запасом.

StyleArt написал :
сколько примерно кабеля брать на квартиру

Если с рулеткой побегать по месту прокладки можно достаточно точно подсчитать метраж.Как правило точная цифра появится в конце прокладки.

И это пройдёт ...

StyleArt написал :
сколько примерно кабеля брать на квартиру 65 кв метров.

Для начала купите по 100 метров бухты кабеля.
3*2, 5 мм.кв. и 3* 1,5 мм.кв, а там видно будет после...
4 мм.кв.- сами посчитайте трассу....

100 метров на свет - думаю много будет

Регистрация: 07.06.2013 Нижний Новгород Сообщений: 17

Чё то я не понял, кабель одножильный или многожильный нужно??

Регистрация: 29.10.2012 Йошкар-Ола Сообщений: 190

StyleArt написал :
Чё то я не понял, кабель одножильный или многожильный нужно??

Многожильный монопроволочный кабель
ВВГнг-ЛС или НУМ, короче

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

StyleArt написал :
Чё то я не понял, кабель одножильный или многожильный нужно??

cwdlcs написал :
Многожильный монопроволочный кабель

Точнее трёхжильный кабель.

У меня дилетантский вопрос: "А почему УЗО на ванную 40А, когда автоматы максимум 16А"?

Регистрация: 29.10.2012 Йошкар-Ола Сообщений: 190

avmal написал :
Точнее трёхжильный кабель.

Не всегда. Иногда приходится использовать 4х1.5, 5х1.5, 7х1.5 для линий управления и освещения.

Kreker написал :
У меня дилетантский вопрос: "А почему УЗО на ванную 40А, когда автоматы максимум 16А"?

Потому что под одним УЗО может стоять несколько автоматов.