Одно УЗО 40А-30мА на кухню, кроме света. Дифавтомат на стиралку заменить на просто автомат. И такое же УЗО на розетки зал+спальня+кладовка+прихожая.

0
StyleArt
StyleArt
Новичок

Регистрация: 07.06.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 17

08.06.2013 в 17:29:33

В зале свет решил оставить отдельно, т.к будет навесной потолок наверно с подсветкой, малоли какую китайскую светящуюся хрень приделают, а она закоротит тьфу тьфу. какие узо ставить на какие группы и автоматы каких типов использовать?? хватит ли еще одного узо на остальные группы

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

08.06.2013 в 17:57:54

Свет туалет +ванна почему убрали в другую группу? На санузел УЗО 40А-30мА и потом один автомат на свет С10 и автомат на розетки С16. На розетки прихожая + зал+спальня + кладовая УЗО 40А-30мА потом автоматы на розетки. На духовой шкаф решили 3*4 кабель оставить?

0
StyleArt
StyleArt
Новичок

Регистрация: 07.06.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 17

08.06.2013 в 18:25:59

Да кабель решил оставить мало ли чего подключим Вот изобразил, нужно ли узо на свет ставить в комнатах кроме санузла?

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

08.06.2013 в 18:38:49

На санузел Вы ставите не диф. автоматы, а просто автоматы. По поводу УЗО на кондиционер споры на форуме идут уже много .... времени. К единому мнению не пришли. Но хуже точно не будет. Теперь насчет кабеля, надеюсь выбрали не ШВВП?

0
StyleArt
StyleArt
Новичок

Регистрация: 07.06.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 17

08.06.2013 в 19:21:01

диф автоматы вообще не нужны?

По поводу кабеля и соединений еще не думал.но хотел распросить тоже. И еще вопрос счетчик делать в щитке? т.к щетчик нааходится в квартире.

Вводные автоматы нужны еще какие ни будь?, и вообще еще нужно что ни будь добавлять в щиток?? УЗО правильно подсоединил?

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

08.06.2013 в 19:30:04

StyleArt написал : диф автоматы вообще не нужны?

Если есть УЗО то не нужны. На ванну либо дифы, либо УЗО, определитесь. И свет на кухне тогда тоже под кухонное УЗО.

StyleArt написал : И еще вопрос счетчик делать в щитке? т.к щетчик нааходится в квартире.

Раз счетчик в квартире, то конечно в щиток его. Тогда будет вводной С32 - счетчик - далее желательно (http://www.electro-mpo.ru/card24624.html#.UbNNnZywdlM) - Потом УЗО- автоматы.

0
StyleArt
StyleArt
Новичок

Регистрация: 07.06.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 17

08.06.2013 в 20:16:01

Правильно сделал?, Rumato спасибо что помогаете!

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

08.06.2013 в 20:26:34

Годится. После счетчика можно поставить не автомат, а просто выключатель нагрузки. Что-бы дальше не умничать - Кабель нужен NYM или ВВГ, другие марки не рассматривайте. сечения выбраны правильно. Удачи.

0
StyleArt
StyleArt
Новичок

Регистрация: 07.06.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 17

08.06.2013 в 20:31:27

а насчет автоматов, ноль через них должен идти или обходить автоматы через шину напрямую в кабель к розеткам свету т.д?? сорри за конкретный глупый вопрос:scare

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

08.06.2013 в 20:39:55

Ноль после каждого УЗО идёт на шину и оттуда к розеткам. Но это уже должен знать электромонтажник.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу