Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24612

16.01.2014 в 23:10:30

fds2002 написал : Граждане! ставьте всю автоматику с характеристикой B и номиналами "впритирку".

Ставьте себе впритирку. (Я себе ставлю.) А заказчику В16 на розетки, В10 на освещение.

0
Аватар пользователя
elgato

Местный

Регистрация: 26.09.2013

Москва

Сообщений: 465

17.01.2014 в 00:59:40

Solovey написал : Хотелось бы немного пофлудить на данную тему, ибо почти в каждой теме про схему щитка упоминаются эти характеристики. И ведь вроде все понимают что В вреде как получше будет... Но всегда найдется человек который крикнет: да нафига В, ставь С и не парься. И возразить-то ему вроде как и нечего...

Но делать мне тут на работе было нечего, сидел ПУЭ от скуки почитывал...

Токи конечно никто не считает в домашних условиях, да и на номиналы электроприемников народ не всегда смотрит... Но покажите мне хоть один бытовой прибор с обычной евровилкой включение (пусковой ток) которого не выдержит автомат В16. Ну или аналогично про освещение и В10. А если этих номиналов вполне хватает, зачем ставить больше???

(а "В" это меньше чем "С", ну или попробуйте убедить меня в обратном :))

А устройства, содержащие двигатели? Стиралка, холодильник. А вдруг кто-то захочет пылесос воткнуть в случайную розетку?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

17.01.2014 в 07:20:48

elgato написал : А устройства, содержащие двигатели? Стиралка, холодильник. А вдруг кто-то захочет пылесос воткнуть в случайную розетку?

B16 спокойно держит запуск пылесоса, холодильника, кондиционера и всей бытовой техники

0
Аватар пользователя
ВадимС

Местный

Регистрация: 01.08.2012

Москва

Сообщений: 587

17.01.2014 в 09:17:45

B16 спокойно держит запуск пылесоса

у меня и B10 держит пылесос...

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

17.01.2014 в 09:44:44

А устройства, содержащие двигатели? Стиралка, холодильник.

их двигатели по 100-150 Вт потребляют. В пусковом режиме - до 700-1000 Вт. Это 5 А в пике. Даже автомат номиналом 4 А с кривой B выдержит.

В стиралке есть ТЭН, который особых пусковых токов не имеет, но в холодном состоянии может зараз более 2 кВт выжрать На пылесос действительно, лучше 10 А уже ставить

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

17.01.2014 в 10:26:08

elgato написал : А устройства, содержащие двигатели? Стиралка, холодильник. А вдруг кто-то захочет пылесос воткнуть в случайную розетку?

Все эти мелочи В16 спокойно выдержит.

0
Аватар пользователя
scsiman

Местный

Регистрация: 03.06.2013

Москва

Сообщений: 45

17.01.2014 в 11:25:37

Более того, холодильник ЗИЛ тысяча девятьсот лохматого года выпуска преспокойно уживается с ABB S201 В10. А вот пылесос "Уралец" моментально вышибает УЗО 30мА. Это на даче с гнилой СНТ-шной сетью, где ТКЗ примерно 90-100А.

0
Аватар пользователя
пяпа

Местный

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

17.01.2014 в 12:04:18

. А вот пылесос "Уралец" моментально вышибает УЗО 30мА

Так у пылика или изоляция чуть "подбита" на обмотках или провод внутри или снаружи, вообщем где-то что-то есть. Вы вольтметром корпус пылика померьте на ноль, вилку так и так вставляя.

0
Аватар пользователя
fds2002

Местный

Регистрация: 28.11.2011

Киев

Сообщений: 26

17.01.2014 в 12:17:33

ВадимС написал : у меня и B10 держит пылесос...

на свет 8B и выведена одна розетка, пылесос Керхер DS5500 без плавного пуска 1,4квт - выбивает. Филипс такой же мощности с плавным пуском не выбивает.

0
Аватар пользователя
арт74

Местный

Регистрация: 24.12.2015

Серпухов

Сообщений: 1

24.12.2015 в 22:31:49

У меня в новой квартире все автоматы "С" . С 16 не выдерживает включения ни болгарки ни дрели. Страшно раздражает. Придется менять все автоматы. На В

0
Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

24.12.2015 в 22:52:04

Гы Гы )) "В"думаете больше держит ? Отнюдь нет , есле выбивает значит автоматика видимо у вас фиговинькая , либо проблемы где то есть , аль линия одна на всю квартиру вот и перегружается! Втх "В" быстрей и при меньших токах срабатывает !

арт74 написал: У меня в новой квартире все автоматы "С" . С 16 не выдерживает включения ни болгарки ни дрели. Страшно раздражает. Придется менять все автоматы. На В

0
Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

24.12.2015 в 22:53:51

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

25.12.2015 в 09:43:18

арт74 написал: У меня в новой квартире все автоматы "С" . С 16 не выдерживает включения ни болгарки ни дрели. Страшно раздражает. Придется менять все автоматы. На В

На B25? :a

0

Вечный студент

Аватар пользователя
olegaa2

Местный

Регистрация: 01.08.2011

Пенза

Сообщений: 261

25.12.2015 в 13:56:39

арт74 написал: У меня в новой квартире все автоматы "С" . С 16 не выдерживает включения ни болгарки ни дрели.

Это чего же за болгарка такая с дрелью? :a С16 долговременно держит даже сварочный аппарат!

арт74 написал: На В

Будет раздражать ещё сильнее, так как В "слабее" С

0
Аватар пользователя
phant0mas

Местный

Регистрация: 10.09.2015

Москва

Сообщений: 34

01.08.2016 в 19:35:15

Маленький практический вопрос в продолжение теме. Хотел просто и незатейливо собрать щит в московскую новостройку на дифф. автоматах С. Почитал и подумал, что В круче)) Круче по цене диффов аккурат в два раза. Не две копейки и 15% как разница у автоматов.

В результате либо групповые УЗО и на 3-4 автомата В (скорее всего из-за нехватки места уже однополюсные) , либо диффы С. Что предпочесть?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу