23.06.2023 в 15:06:34
andr3jke написал: Больше вопрос, чтоб не срабатывало ложно.
Не будет.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
23.06.2023 в 15:19:25
ВТБ! написал:
Radio написал: Ну типа пилу 2,5-киловаттную
У меня даже с пилой 2.2 киловатта срабатывал В10. Когда диск клинило.
ВТБ!, так очень даже хорошо и безопасно, и по делу, а не ложно.
когда пришедший дверник-плинтусник не смог ни в одну розетку подключиться. Б10 там были только на освещении
2.5квт - 15А, пусковой легко 10кратный, для С16 - все по букварю :)
Прикрутить плавный пуск - не ахти какая проблема.