Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111625

23.06.2023 в 11:30:38

Разница ноль, если ТКЗ значительно превышает порог срабатывания ЭМ расцепителя "С"

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

23.06.2023 в 12:05:44

andr3jke, Полная бессмыслица так делать

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
andr3jke

Местный

Регистрация: 29.05.2023

Калуга

Сообщений: 20

23.06.2023 в 12:26:04

MaSeVi, а как "ссмыслеца"? Все на В перевести?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20684

23.06.2023 в 12:36:57

andr3jke, полнейшая чушь.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24590

23.06.2023 в 12:37:11

andr3jke написал: а как "ссмыслеца"?

Укажите цены на одинаковые автоматы с разной характеристикой.

Делаете себе или нет?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20684

23.06.2023 в 12:39:03

ВТБ! написал: Делаете себе или нет?

Какая разница?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111625

23.06.2023 в 12:41:22

andr3jke, на кухне перебор с кол-вом линий, свет также, ну и еще можно сократить...

0
Аватар пользователя
andr3jke

Местный

Регистрация: 29.05.2023

Калуга

Сообщений: 20

23.06.2023 в 12:42:41

Radio, ну так обоснуйте, для того тут и задают люди вопросы. Если бы все всё знали не спрашивали. Вот вы реально думаете, что ваш ответ мне помог? ВТБ!, себе. Разница в цене не значительная, и не играет роли. Больше вопрос, чтоб не срабатывало ложно.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24590

23.06.2023 в 12:43:20

Radio написал: Какая разница?

Гомеопатическая.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24590

23.06.2023 в 12:46:14

andr3jke написал: Больше вопрос, чтоб не срабатывало ложно.

Тогда все "С".

Как уже многократно описали выше, техническая разница в Вашем случае (дом с электроплитами) отсутствует. Разница только в Вашей голове.

P.S. Это не значит, что автоматы с характеристикой "В" будут срабатывать ложно, или что автоматы с характеристикой "С" будут срабатывать медленнее. Но Вам будет "греть душу", что гипотетическая вероятность ложного срабатывания станет чуть меньше, а кому-то, что чуть-чуть уменьшится выделяемая энергия при гипотетических КЗ в неисправных электроприёмниках. Реальная разница возможна только в чеке.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

23.06.2023 в 12:56:37

andr3jke написал: а как "ссмыслеца"? Все на В перевести?

Или всё на В, или С, вот и всё. Если ЖК старого фонда, то имеет смысл ставить В, если новый (пусть и относительно), то С. Холодильник лучше на отдельную линию. Вытяжку можно под линию освещения поставить - просто удобнее сделать к ней опуск сверху

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111625

23.06.2023 в 13:09:42

Больше вопрос, чтоб не срабатывало ложно.

А как вы себе представляете это ложное срабатывание? На каких линиях, какие потребители и при каких условиях?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20684

23.06.2023 в 14:23:57

BV написал: как вы себе представляете это ложное срабатывание?

Ну типа пилу 2,5-киловаттную запускают — а он щолк — и сработал ложно :popcorn

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24590

23.06.2023 в 14:36:00

Radio написал: Ну типа пилу 2,5-киловаттную

У меня даже с пилой 2.2 киловатта срабатывал В10. Когда диск клинило.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20684

23.06.2023 в 14:38:32

ВТБ! написал:

Radio написал: Ну типа пилу 2,5-киловаттную

У меня даже с пилой 2.2 киловатта срабатывал В10. Когда диск клинило.

ВТБ!, я как бы пример из жизни привожу, когда пришедший дверник-плинтусник не смог ни в одну розетку подключиться. Б10 там были только на освещении ;)