Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21107

11.08.2021 в 07:49:00

Serge3leo написал: возможно, Харечко даже, в некотором смысле, соавтор

Как я понял из его же высказываний, он нигде никогда ни дня не работал и никаким соавтором быть не может.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5656

11.08.2021 в 11:34:09

Serge3leo написал: А для уставок ВДТ/АВДТ даже 300 мА сопротивление заземлителя должно не более 166 Ом, и формально требует гарантированное сопротивление заземления PEN сети TN не более 40 Ом

Откуда Вы это взяли?

Serge3leo написал: Что гораздо выше обычно предъявляемых к сетям TN требованиям

А именно?

Serge3leo написал: Научитесь читать стандарты,

Вот именно. Не приписывайте им то, чего в них нет.

Serge3leo написал: Т.е. если без учёта "Примечание 1 - Большие значения времени отключения, чем требуемые в настоящем подпункте, могут быть допущены в системах для распределения электроэнергии населению, производства электроэнергии и передачи для таких систем." и п. 411.3.2.6:

Для сетей (КЛ/ВЛ/ВЛИ) системы TN - автоматическое отключение устройствами защиты от сверхтока - 5 с;

Для сетей (КЛ/ВЛ/ВЛИ) системы ТТ - автоматическое отключение защитными устройствами дифференциального тока - 1 с.

Это к чему?

0
Homeproblem
Homeproblem
Местный

Регистрация: 27.03.2021

Москва

Сообщений: 102

27.08.2021 в 21:31:50

На форуме модератор вообще есть? Почему нормальные люди должны читать километры текста не относящегося к теме топика?

0
andr3jke
andr3jke
Новичок

Регистрация: 29.05.2023

Калуга

Сообщений: 20

23.06.2023 в 11:05:38

Добрый день. Подскажите/поправьте характеристику на автоматы 3х1,5 ВА В10А освещение Кухня - Лоджия 3х1,5 ВА В10А освещение Детская - Спальня 3х1,5 ВА В10А освещение Санузел - Коридор 3х2,5 ВА В16А розетки быт Кухня - Лоджия 3х2,5 ВА В16А розетки фартук Кухня 3х2,5 ВА В16А розетки быт Детская - Спальня 3х2,5 ВА В16А розетки быт/полотенчик Санузел - Коридор 3х1,5 ВА В10А теплый пол Лоджия 3х1,5 ВА В10А теплый пол Санузел - Коридор 3х6 ВА В32А варочная панель Кухня 3х2,5 ВА С16А духовой шкаф Кухня 3х2,5 ВА С16А холодильник/свч/вытяжка Кухня 3х2,5 ВА С16А посудомойка Кухня 3х2,5 ВА С16А кондиционер Кухня 3х2,5 ВА С16А стиральная машина Санузел

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25011

23.06.2023 в 11:23:45

andr3jke

Не вижу причин использовать автоматы с характеристикой "С", если это для себя. Если на заказ, то наоборот.

При условии равной цены.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120361

23.06.2023 в 11:30:38

Разница ноль, если ТКЗ значительно превышает порог срабатывания ЭМ расцепителя "С"

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17212

23.06.2023 в 12:05:44

andr3jke, Полная бессмыслица так делать

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

andr3jke
andr3jke
Новичок

Регистрация: 29.05.2023

Калуга

Сообщений: 20

23.06.2023 в 12:26:04

MaSeVi, а как "ссмыслеца"? Все на В перевести?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21107

23.06.2023 в 12:36:57

andr3jke, полнейшая чушь.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25011

23.06.2023 в 12:37:11

andr3jke написал: а как "ссмыслеца"?

Укажите цены на одинаковые автоматы с разной характеристикой.

Делаете себе или нет?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21107

23.06.2023 в 12:39:03

ВТБ! написал: Делаете себе или нет?

Какая разница?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.