17.01.2014 в 09:44:44
А устройства, содержащие двигатели? Стиралка, холодильник.
их двигатели по 100-150 Вт потребляют. В пусковом режиме - до 700-1000 Вт. Это 5 А в пике. Даже автомат номиналом 4 А с кривой B выдержит.
В стиралке есть ТЭН, который особых пусковых токов не имеет, но в холодном состоянии может зараз более 2 кВт выжрать На пылесос действительно, лучше 10 А уже ставить
17.01.2014 в 10:26:08
elgato написал : А устройства, содержащие двигатели? Стиралка, холодильник. А вдруг кто-то захочет пылесос воткнуть в случайную розетку?
Все эти мелочи В16 спокойно выдержит.
17.01.2014 в 11:25:37
Более того, холодильник ЗИЛ тысяча девятьсот лохматого года выпуска преспокойно уживается с ABB S201 В10. А вот пылесос "Уралец" моментально вышибает УЗО 30мА. Это на даче с гнилой СНТ-шной сетью, где ТКЗ примерно 90-100А.
17.01.2014 в 12:04:18
. А вот пылесос "Уралец" моментально вышибает УЗО 30мА
Так у пылика или изоляция чуть "подбита" на обмотках или провод внутри или снаружи, вообщем где-то что-то есть. Вы вольтметром корпус пылика померьте на ноль, вилку так и так вставляя.
17.01.2014 в 12:17:33
ВадимС написал : у меня и B10 держит пылесос...
на свет 8B и выведена одна розетка, пылесос Керхер DS5500 без плавного пуска 1,4квт - выбивает. Филипс такой же мощности с плавным пуском не выбивает.
24.12.2015 в 22:31:49
У меня в новой квартире все автоматы "С" . С 16 не выдерживает включения ни болгарки ни дрели. Страшно раздражает. Придется менять все автоматы. На В
24.12.2015 в 22:52:04
Гы Гы )) "В"думаете больше держит ? Отнюдь нет , есле выбивает значит автоматика видимо у вас фиговинькая , либо проблемы где то есть , аль линия одна на всю квартиру вот и перегружается! Втх "В" быстрей и при меньших токах срабатывает !
арт74 написал: У меня в новой квартире все автоматы "С" . С 16 не выдерживает включения ни болгарки ни дрели. Страшно раздражает. Придется менять все автоматы. На В
24.12.2015 в 22:53:51
25.12.2015 в 09:43:18
арт74 написал: У меня в новой квартире все автоматы "С" . С 16 не выдерживает включения ни болгарки ни дрели. Страшно раздражает. Придется менять все автоматы. На В
На B25? :a
Вечный студент
01.08.2016 в 19:35:15
Маленький практический вопрос в продолжение теме. Хотел просто и незатейливо собрать щит в московскую новостройку на дифф. автоматах С. Почитал и подумал, что В круче)) Круче по цене диффов аккурат в два раза. Не две копейки и 15% как разница у автоматов.
В результате либо групповые УЗО и на 3-4 автомата В (скорее всего из-за нехватки места уже однополюсные) , либо диффы С. Что предпочесть?