Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

01.08.2016 в 19:42:43

phant0mas написал: В результате либо групповые УЗО и на 3-4 автомата В (скорее всего из-за нехватки места уже однополюсные)

Вот это предпочтите.

И да, не стоит безоговорочно верить - B или C. Нужно уметь их комбинировать в одном щите.

Как минимум, один С16 должен быть. Иначе к вам в будущем не придет ни один приличный мастер с мощным инструментом (например, 230-й мощной болгаркой) потому что B16 при пуске этой болгарины вышибет нафиг (чему был неоднократным свидетелем). Если планируется розетка в щите, ее можно повесить на C16 - будет на такие случаи.

То же самое с импульсными блоками питания (пусковой ток сильно зависит от блоков, он нормируется только у топовых уровня феникса или вайдмюллера). При их большом количестве даже С будет вышибать.

В общем, должно быть понимание сути нагрузок.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25010

01.08.2016 в 19:50:36

phant0mas написал: щит в московскую новостройку на дифф. автоматах

Для квартиры смысла нет (почти никогда).

Офис - дело другое.

0
mastak
mastak
Резидент

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

02.08.2016 в 01:29:24

phant0mas написал: В результате либо групповые УЗО и на 3-4 автомата В (скорее всего из-за нехватки места уже однополюсные) , либо диффы С. Что предпочесть?

Для экономии места можно поставить 9мм автоматы половинной ширины ВА9 - http://meandr.ru/avtomat-va-9. В наличии 1, 2, 3 и 4 полюса, характеристики "В" и "С" на токи 6, 10, 16 и 20А. Прогрузка током по ГОСТ Р 50345-2010 показала хорошую повторяемость срабатывания, как одного экземпляра при многократном воздействии, так от экземпляра к экземпляру. ПКС 4500А - ни в квартире, ни в деревенском доме такого тока КЗ не бывает.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

02.08.2016 в 04:51:33

mastak, да?) А АВВ вроде макс. с 2010года даже на Украину не поставлял АВ 4,5кА)

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

02.08.2016 в 10:15:22

SB3, в русскоязычном каталоге Siemens 2016-2017 уже нет автоматов 5SL3, в предыдущем издании были. В англоязычном каталоге GE Redline 2014 есть серии G30 (Domestic), G45 (Domestic), G60 (Domestic, commercial, industrial), G100 (Commercial, industrial). Кроме этого есть домашняя 6кА DMS-Line (G60 с оранжевой рукояткой и мультяшным домиком). На Украине АВВ 4,5 кА были только S230r.

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

02.08.2016 в 10:24:06

mastak, и ещё бы модуль AFD к этим автоматам добавить, типа такого:

Кстати, Сименс уже сделал на 40А

0
jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

02.08.2016 в 10:32:12

mastak написал: Для экономии места можно поставить 9мм автоматы половинной ширины ВА9 - http://meandr.ru/avtomat-va-9. В наличии 1, 2, 3 и 4 полюса, характеристики "В" и "С" на токи 6, 10, 16 и 20А.

Опять у меандра китайцы новинку украли и четвертый год продают по 35 рублей за полюс (а до кризиса по 20-ть) обидно даже за российского производителя

0

человек-электрик

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20555

02.08.2016 в 10:33:06

Abrikos написал: модуль AFD

Привет. Это что ?

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

02.08.2016 в 11:03:11

dokar, это новый этап развития дифференциальной защиты. Фото УЗМ51МД у меня нет. http://low-medium-voltage.siemens.ru/products/lv/Protect/afd/ Прецедент. 11 штук AFD с дифф. автоматами для деревянного дома в провинции: http://www.mastercity.ru/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t27154-sobirayu-elektroshchity-v-peterburge-i-moskve/?page=31

ссылка


Я тут экспромтом стишок сочинил: AFD шагает по Европе, УЗМ спасает колбасу, STOP&GO рестарты выполняет, А в этажном бдит iMSU. :)

0
Белояр
Белояр
Местный

Регистрация: 17.02.2017

Ростов-на-Дону

Сообщений: 148

09.03.2017 в 22:29:21

Люди :) А что за характеристика АВ- G ? В тырнете нашёл только "для цепей общего пользования"... как то расплывчато.

0
Белояр
Белояр
Местный

Регистрация: 17.02.2017

Ростов-на-Дону

Сообщений: 148

09.03.2017 в 23:33:57

ага нашёл: Диапазон кратности для "G" - 6,4…9,6 . Немец на соседнем форуме писал.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу