phant0mas написал: В результате либо групповые УЗО и на 3-4 автомата В (скорее всего из-за нехватки места уже однополюсные)
Вот это предпочтите.
И да, не стоит безоговорочно верить - B или C. Нужно уметь их комбинировать в одном щите.
Как минимум, один С16 должен быть. Иначе к вам в будущем не придет ни один приличный мастер с мощным инструментом (например, 230-й мощной болгаркой) потому что B16 при пуске этой болгарины вышибет нафиг (чему был неоднократным свидетелем). Если планируется розетка в щите, ее можно повесить на C16 - будет на такие случаи.
То же самое с импульсными блоками питания (пусковой ток сильно зависит от блоков, он нормируется только у топовых уровня феникса или вайдмюллера). При их большом количестве даже С будет вышибать.
В общем, должно быть понимание сути нагрузок.