Аватар пользователя
Vadim 3127

Местный

Регистрация: 18.11.2016

Москва

Сообщений: 16

07.04.2017 в 18:01:42

Ну вот! Опять меня запутали!)))) Может поставить и те и те- В на свет везде,а С поставить на розетки где есть электродвигатели и большой пусковой ток, а на остальное В? Для себя же любимого. ))) Цена практически одинаковая. У меня проект первоначально вообще был весь на В и узо А. Но потом для удешевления переделали на С и узо АС. С по параметрам моих вводных- прошли без пробле, а вот узо... конечно лучше А. Но у меня очень большой щит и разница в цене очень большая. А тут подвернулся хороший вариант по комплектующими где можно В и С купить по реально низкой цене и узо АС тоже. Вот и возник вопрос. Так как ав В нет столько сколько мне надо, вот и думаю- скомбинировать или поставить одни С . Мой проектировщик говорит, что коттеджи всегда проектирует на В.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

07.04.2017 в 18:54:18

Vadim 3127 написал: Мой проектировщик говорит, что коттеджи всегда проектирует на В.

ну и отлично,будет с кого спросить потом :p

Vadim 3127 написал: вот и думаю- скомбинировать

комбинируйте,хуже не будет.

Vadim 3127 написал: Может поставить и те и те- В на свет везде,а С поставить на розетки где есть электродвигатели и большой пусковой ток, а на остальное В

вполне разумно.

Vadim 3127 написал: запутали

вы прям как - "Алиса,ты меня не путай ! "(с) :)

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20725

07.04.2017 в 20:29:19

serj12 написал: будет лучше ? :o

Не, тоже не будет. :)

0
Аватар пользователя
Vadim 3127

Местный

Регистрация: 18.11.2016

Москва

Сообщений: 16

07.04.2017 в 20:56:18

serj12 написал:

Vadim 3127 написал: Мой проектировщик говорит, что коттеджи всегда проектирует на В.

ну и отлично,будет с кого спросить потом :p

Vadim 3127 написал: вот и думаю- скомбинировать

комбинируйте,хуже не будет.

Vadim 3127 написал: Может поставить и те и те- В на свет везде,а С поставить на розетки где есть электродвигатели и большой пусковой ток, а на остальное В

вполне разумно.

Vadim 3127 написал: запутали

вы прям как - "Алиса,ты меня не путай ! "(с) :)

serj12, Спасибо! Практически успокоили...))) Но следующее после вашего сообщение товарища Radio-опять вносит непонятки...))))

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

07.04.2017 в 23:07:18

Vadim 3127 написал: опять вносит непонятки

это вам так кажется.Это то же самое что и моё

serj12 написал: хуже не будет

что С поставите,что В - результат будет один. Защита выполнена.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111799

13.04.2017 в 18:53:19

Vadim 3127 написал: Мой проектировщик говорит, что коттеджи всегда проектирует на В.

:killyourselfbywall:

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24607

13.04.2017 в 23:27:30

BV написал:

Vadim 3127 написал: Мой проектировщик говорит, что коттеджи всегда проектирует на В.

:killyourselfbywall:

BV, Расскажите словами. Смайлик ничего не объяснил и ни в чём не убедил.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111799

13.04.2017 в 23:41:28

ВТБ!, Не нравятся слова "все" и всегда :) Стоит коттедж рядом с ТП, и до ТП хороший кабель - зачем ВЕЗДЕ В, если и С обеспечит отключение? Ну ладно, допустим от B вреда не будет для большинства групп, разве что немного дороже. Но допустим есть группы с большим пусковым током, как то - компрессор, моторы, насосы... Зачем туда В бездумно пихать? Закрадывается мысль, что проектировщик немного не компетентен.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24607

14.04.2017 в 00:02:56

BV написал: Но допустим есть группы с большим пусковым током, как то - компрессор, моторы, насосы...

Такие устройства в розетку не втыкают: их линии проектируются явно. Да и сами комплекты оборудования, включающие подобные устройства, - тоже предмет проектирования.

BV написал: Зачем туда В бездумно пихать?

Бездумно "пихают" С. В - пихают осмысленно.

BV написал: Закрадывается мысль, что проектировщик немного не компетентен.

Не вижу оснований для таких подозрений.

BV написал: Стоит коттедж рядом с ТП, и до ТП хороший кабель - зачем ВЕЗДЕ В, если и С обеспечит отключение?

Как при высоком расчётном ТКЗ ресурс зависит от характеристики ЗА? При прочих равных, разумеется.

Или переформулирую вопрос: как от характеристики ЗА зависит фактический ТКЗ?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111799

14.04.2017 в 00:56:26

ВТБ! написал: Такие устройства в розетку не втыкают: их линии проектируются явно. Да и сами комплекты оборудования, включающие подобные устройства, - тоже предмет проектирования.

Ответ ниже...

Vadim 3127 написал: Мой проектировщик говорит, что коттеджи всегда проектирует на В.

ВТБ! написал: Бездумно "пихают" С. В - пихают осмысленно.

Там слово ВСЕГДА ни о каком осмыслении не говорит.

ВТБ! написал: Не вижу оснований для таких подозрений.

Я вижу.

ВТБ! написал: Как при высоком расчётном ТКЗ ресурс зависит от характеристики ЗА? При прочих равных, разумеется. Или переформулирую вопрос: как от характеристики ЗА зависит фактический ТКЗ?

Что такое ЗА?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20725

14.04.2017 в 01:07:55

ВТБ! написал: Бездумно "пихают" С. В - пихают осмысленно.

Ни то, ни другое осмысленно не пихают. Б модны в интернетах, их пихает весь форумный анонимус. Ц пихает анонимус офлайновый и всякие оптовые клиенты типа застройщиков. Никаких функциональных обоснований нет ни в одном из этих случаев, разве что финансовые иногда.

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

14.04.2017 в 01:11:23

Да уже как-то смотрели цены на примере Хагера, разница была единицы рублей. И чем они - "В" плохи?)

0
Аватар пользователя
Vadim 3127

Местный

Регистрация: 18.11.2016

Москва

Сообщений: 16

20.04.2017 в 10:49:30

Вот тут какие баталии я спровоцировал!))) По поводу того, что проектировщик "всегда проектирует на В". Просто это происходит от того , что например нет данных о расстояния до ТП, качества воздушных линий и т.п. После того как он получил все данные- поменяли на С. Просто у меня уже после завершения проекта, была возможность очень дёшево взять часть АВ класса В. Вот я и заморочился.)))) Взял часть В, а часть С.))) По поводу ложного срабатывания В. У меня во временном щитке стоит 5 автоматов В. И неодин неразу не отключался! Хотя включался и электроинструмент, бетономешалка. Сейчас кто то скажет- поставил на 25а-вот и не отключаются!))) А нет, стоят как положено-16а!)) А когда подключали колодезный насос и настраивали реле давления ( был косяк по гидравлическому подключению) то реле щёлкало с безумной частотой, некоторое время и то не было ложных отключений. А насос у меня не Малыш.))) Я бы поставил все на В, кроме нескольких потребителей и то от перестраховки. Но щит немаленький, а не было столько автоматов В по хорошей цене...))

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111799

20.04.2017 в 13:36:29

Vadim 3127, Обыкновенная лампа накаливания с АВ типа B при перегорании может лишить света весь дом. С С - вероятность поменьше. А так - да, отталкиваться от ТКЗ и цены автоматов

0
Аватар пользователя
Vadim 3127

Местный

Регистрация: 18.11.2016

Москва

Сообщений: 16

20.04.2017 в 17:29:31

BV написал: Vadim 3127, Обыкновенная лампа накаливания с АВ типа B при перегорании может лишить света весь дом. С С - вероятность поменьше. А так - да, отталкиваться от ТКЗ и цены автоматов

BV, Вот реально, за всю мою жизнь, а я далеко уже не юноша, такого не видел не разу!))) Хотя, читал об этом...))) Ну главное от применения В- хуже быть не должно.)) А то получится - зря я тут голову ломал и автоматы менял!)))

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу