11.06.2013 в 20:29:01
Добрый вечер всем!Подскажите, регламентируется ли установка муфт на кабеле?Сколько муфт можно ставить на одном кабеле по длине или еще как?Кабель 400В, на 120 квадрат,алюминий
11.06.2013 в 22:26:35
По- моему в ПУЭ раздел Канализация электроэнергии оговорено.
12.06.2013 в 14:51:42
В ПУЭ количество соединительных муфт на 1 км трасы нормируеться начиная от 1 кВ. Для кабелей 0,4 кВ не встречал таких норм
15.06.2013 в 16:10:49
то есть на 200 м проложенного кабеля я могу поставить 2 муфты и никто мне не указ (это не я придумал,просто кабель порвали дорожники,причем второй раз)
17.06.2013 в 14:11:23
3.2.36. Количество соединительных муфт на 1 км вновь строящихся кабельных линиях должно быть не более:
- для трехжильных кабелей 1-10 кВ сечением до 3×95 мм2
- 4 шт.
- для трехжильных кабелей 1-10 кВ сечением 3×120 ÷ 3×240 мм2
- 5 шт. Использование маломерных отрезков кабелей для сооружения протяженных КЛ не допускается.
На ремонт данная норма не распространяется.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу