Аватар пользователя
samwwell

Местный

Регистрация: 23.04.2006

Пермь

Сообщений: 162

11.06.2013 в 20:29:01

Добрый вечер всем!Подскажите, регламентируется ли установка муфт на кабеле?Сколько муфт можно ставить на одном кабеле по длине или еще как?Кабель 400В, на 120 квадрат,алюминий

0
Аватар пользователя
iyri

Местный

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

11.06.2013 в 22:26:35

По- моему в ПУЭ раздел Канализация электроэнергии оговорено.

0
Аватар пользователя
Shturman1

Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

12.06.2013 в 14:51:42

В ПУЭ количество соединительных муфт на 1 км трасы нормируеться начиная от 1 кВ. Для кабелей 0,4 кВ не встречал таких норм

0
Аватар пользователя
samwwell

Местный

Регистрация: 23.04.2006

Пермь

Сообщений: 162

15.06.2013 в 16:10:49

то есть на 200 м проложенного кабеля я могу поставить 2 муфты и никто мне не указ (это не я придумал,просто кабель порвали дорожники,причем второй раз)

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

17.06.2013 в 14:11:23

3.2.36. Количество соединительных муфт на 1 км вновь строящихся кабельных линиях должно быть не более:

  • для трехжильных кабелей 1-10 кВ сечением до 3×95 мм2
  • 4 шт.
  • для трехжильных кабелей 1-10 кВ сечением 3×120 ÷ 3×240 мм2
  • 5 шт. Использование маломерных отрезков кабелей для сооружения протяженных КЛ не допускается.

На ремонт данная норма не распространяется.

0