Панельная девятиэтажка начала 90-х. Возникает необходимость просверлить несколько отверстий в полу под анкеры (диаметр 8 мм). На какую глубину можно сверлить без риска навредить потолку соседа?
панелька=значит скорей всего плита монолит,9 этажка=это как минимум плита перекрытия 140мм.(бывает и 160мм) из этого по максимому следует= последние 35мм. отрезка до соседа не сверлить (в монолите много микротрещин)от этого могут отщелкнутся куски, если сверлом приблизится...вобщем 105мм.это максимум глубины в данном случае.
parket_shik написал :
Встречаются П-образные плиты перекрытия, толщина которых около 6 см.
в панельных домах такие плиты чаще всего на лестничных площадках.
P.S. толщину плиты грубо можно оценить измерением высоты этажа на л.площадке и вычитанием высоты от плиты пола до потолка
AndyMirror написал :
Четверть панелек в Питере такой планировки
Именно так. При данном виде П-образных перекрытий стены соединяются с потолком через выступающие балки. Арочная балка перекрытия опирается на долевые стены помещения.
Проверить толщину перекрытия очень просто, просверлив и замерив отверстие у себя в потолке в районе колпака своей люстры.
В таких домах только облегчённые конструкции пола, то есть деревянные черновые полы. Поэтому пол верхнего соседа при сверлении отверстия не повредите.
реальный случай.
Дом панелька,кисонные перекрытия.Мужику поставлена задача залить полы.Он долбит под маяки отверстия без задней мысли,причём бур переодически проваливаеться,ну как это бывает.подумал что в перекрытии круглые пустоты.Короче издырявил весь пол. уехал. звонок паника.сосед снизу пришёл и ох.ел,всех на уши поставил,приезжаем в хату, а из пола лучики света светят(от соседской лампочки),при выключенном свете совсем красиво(зима темно,а из пола свет струится) Короче толщина перекрытия 5-6 см нагрузка чистового пола была завязана на бруски вдоль стен,кгде перекрытие имеет форму балки.Мужику снизу делали потолок,благо там без ремонта,обошлось малой кровью.
Какраз то про что выше пишут,перекрытие в виде чашы.
Евгений Можа написал :
Он долбит под маяки отверстия без задней мысли,причём бур переодически проваливаеться,ну как это бывает.подумал что в перекрытии круглые пустоты.
Полная глупость так делать. После сверления первого отверстия необходимо было убедиться спицей или длинным буром, не насвозь-ли оно...
Ещё при сверлении плит перекрытий может быть засада с кабельными каналами в плитах
Оживлю немного тему, чтобы не плодить новые. Хочу повесить зеркало в ванной, весом 15кг. Для надёжности хочу поставить дюбели 10х50 фишеровские. Стена с соседями толи 140мм толи 180, не понятно точно в паспорте нет таких тонкостей. Дом П44т, стены бетонные, в су ещё обшивка пластиковыми панелями, гдето 5-8мм толщиной.
Есть риск что пробьюсь к соседям при 50мм перфорации при толщине 140мм? Или не испытывать судьбу и поставить два дюбеля 80х40?
id90081215 написал:
Есть риск что пробьюсь к соседям при 50мм перфорации при толщине 140мм?
никакого риска нет, сверлите смело. Берите бур длиной 50, и сверлите.
Разрушение на противоположной стороне начинается, когда до выхода сверла остается 5...10 последних миллиметров.