27.06.2013 в 01:17:09
Kvost написал : Есть инфа, что он не в Госреестре СИ и энергосбыт его не возьмёт. Типа, игрушка на доп контроль этажного счётчика :) Этажный на многотарифный Меркурий 200 поменяйте - толку больше будет
Этажного счетчика у меня нет, только квартирный. Таки поставил ABB FBU прикрываться буду вот этим документом откопанным на сайте метрологов.
25.07.2013 в 16:13:51
В большинстве европейских стран защитные устройства с током КЗ 4,5 кА не используются даже в быту, а у нас все продается...и пипл хавает. Берите 6кА устройства, не экономьте на электробезопасности.
25.07.2013 в 17:44:00
Chingizz Да чего уж мелочиться, надо 10кА брать!!!!!!!!! А еще лучше 50кА литье с электронными расцепителями!!! Зачем экономить на себе?
Может поделитесь как предельная отключающая способность влияет на безопасность? И где Вы возьмете токи КЗ под 5кВ?
Не надо путать частный дом с кучей потребителей и своей постанцией с обычной квартирой в многоэтажке...
26.07.2013 в 00:19:56
SVKan написал : Chingizz Да чего уж мелочиться, надо 10кА брать!!!!!!!!!
Я себе взял на ввод 10, на отходящие линии - 6ку. так что, можно не шутить по этому поводу...
26.07.2013 в 05:51:33
AlexMax написал : Я себе взял на ввод 10, на отходящие линии - 6ку. так что, можно не шутить по этому поводу...
А смысл? Сколько у Вас ток КЗ может составить? Даже если прямо в щитке его устроить...
26.07.2013 в 06:37:08
Запас, он карман не тянет. И при ударных нагрузках АВ будет полегче...
26.07.2013 в 06:59:34
AlexMax написал : Запас, он карман не тянет. И при ударных нагрузках АВ будет полегче...
Вы хоть раз сталкивались чтобы нормальный автомат в квартирном щитке погорел из-за недостатка отключающей способности? Не ТДМ, а именно автомат... пусть даже и на 4,5кА.
26.07.2013 в 12:31:29
Сименсы на 3кА, к примеру... К ИЭКам от оф.дилера отношусь положительно. На даче, к примеру, 3-хфаззный ввод организован через ВА47-100 на 63А. На него не жалуюсь.
26.07.2013 в 15:21:36
AlexMax написал : На даче, к примеру, 3-хфаззный ввод организован через ВА47-100 на 63А. На него не жалуюсь.
сначала протестируйте его несколькими КЗ, а после расскажите нам какие он у вас эмоции вызовет, когда очередной раз сработав взводиться перестанет... или при 40-50 А начнёт срабатывать... Обычное дело для них
26.07.2013 в 16:35:54
AlexMax написал : Сименсы на 3кА, к примеру...
Наверное, серия SQ. Лучше брать то, что есть на данный момент в официальном каталоге. В те времена, когда этим SQ были завалены базары, Siеmеns наверное давно уже его не выпускал. Надо было брать 5SХ2 6кА, 5SY6 6кА, 5SY4 10кА.
Задачка на сообразительность:
Есть 3 автомата с абсолютно одинаковым механизмом, но с разного размера дугогасителями.
26.07.2013 в 18:12:01
Ребят, не нагребайте. С устройством АВ я знаком хорошо и с данной серией АВ -тоже. З.Ы. Сименсы оригинальные.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу