ksiman написал :
Если шина разделения будет в этом-же боксе - достаточно 1 полюсного УЗИП L-PE. Вводной автомат или предохранители до УЗИП ставить обязательно
Вводного автомата до УЗИП не будет, по проекту у меня плавкая вставка на 31.5 А.
Посититель написал :
Судя по Вашим вопросам, Вы поленились почитать хелп по заземлению, молниезащите, ссылки там, где, в том числе есть ссылка на тему где я про применение УЗИП писал из чего следует, что ответа Вам куда ставить УЗИП не достаточно, так как Вы наделаете много других ошибок.
Нет, не поленился. Если ничего не упустил,когда читал, то этот вопрос не рассматривали. По картинкам, предоставленным Kamikaze, подключение PEN однозначно.
Посититель написал :
Это не говоря, что при системе питания с типом заземления ТТ заводить РЕ от ЗУ в составе ввода или рядом с ним, водной щит на стене, в доме делать по классу защиты 1 НЕЛЬЗЯ!
Оу, а можно норматив?