AnKa написал : Вопрос , наверное, как опытному тестировщику и разбирателю техники. Как вы думаете, можно ли доработать (настроить) ДПН-260, чтобы он разрывал УЗО не при 260 в, а при 280? Я думаю там внутри д.б. подстроечный резистор. Идея его использования при приближающейся грозе следующая. Статистически исключаем ПУМ!!! Все остальные перенапряжения (2 и 3 классов) в сети возникают(нарастают) постепенно. М.б., на одном из них ДПН-260 и отключит УЗО, а сила дальнейших разрядов не позволит произойти пробую их контактов. Опять же, все основывается на статистику силы и частоты гроз в моем районе!!!
[QUOTE]2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИВремя срабатывания (не более) 0,01с. Точность установки напряжения срабатывания ±1%. [COLOR=#b22222]ДПН отстроен от высокочастотных импульсов напряжения (Ти