Добрый вечер. Затеял капитальный ремонт в квартире со сменой проводки, часть проводов уже замурованы в стены, пришла очередь щитка. Схему нарисовал, но хотелось, что бы ее увидели знающие люди и дали свои советы. Кабеля для детской и гостиной уже в стене, остальные еще в проекте, так что толщину провода в другие комнаты еще можно изменить. Пунктирной линией отмечен щиток в подъезде, в нем стоит счетчик и старенький автомат на 16А, счетчик там и останется, вместо старенького автомата планируется поставить двухполюсный автомат на 25А (вроде как нужен тип С?). Кабель в квартиру ВВГнг 4х3. Следующий двухполюсный автомат стоит для того что бы одним движением отключить всех потребителей кроме холодильника.
Собственно вопросы:
Всем спасибо за ответы! Критика приветствуется.
20.06.2013 в 00:42:31
shmak написал : УЗО для импульсной техники (а это практически вся электронника) вроде лучше использовать тип А, тогда для ванной можно обойтись типом АС?
везде можно обойтись АС
перед счетчик должен быть коммутационный аппарат .
отдельное узо на духовку , когда розеточная группа забита 7-ю автоматами смотрится глуппо
откуда РЕ берете , дом небось старый
20.06.2013 в 08:54:53
Дом старый, но несколько лет назад в доме меняли проводку, ну и заземление тоже сделали, не знаю куда оно идет в подвале или на крыше, но в щитке на лестничной площадке толстый кабель прикручен на рамку щитка.
Новый счетчик ставили официалы, никаких аппаратов коммутационных сказали не надо и ставить не будут, так что счетчик уже стоит и перед ним ставить уже ничего не планируется.
Где то читал мнение что при импульсных токах УЗО типа АС может работать не корректно или же вообще не работать, конечно цена на типы АС и А достаточно сильно различается и платить больше за не нужные вещи в общем то не хотелось бы.
Получается, что на все розетки, в том числе и стиральную машину и духовку, хватит одного УЗО или же группу из семи автоматов надо разделить на более мелкие группы и поставить на каждую отдельный УЗО?
20.06.2013 в 12:45:16
shmak, На схеме УЗМ выбран хреновый, с разрывом только фазы, а надо бы еще и нуля!!!
20.06.2013 в 12:49:43
DED@ПВО, Что эта хрень означает?
20.06.2013 в 12:53:04
DED@ПВО написал : УЗМ выбран хреновый, с разрывом только фазы
дык, иначе УЗМ не умеет...
20.06.2013 в 14:37:12
Alexiy А Вы посмотрите что на схеме у ТС!!! А то ведь так и будет щит собирать!!!
20.06.2013 в 14:56:44
DED@ПВО нормально на схеме.
так тоже можно
20.06.2013 в 15:32:54
Alexiy, А.а.а.... Просто он не такой как Рубеж, там рвется все.
20.06.2013 в 16:10:27
Чет на духовку кабель 4*3 заложен и автомат 25 А. Достаточно обычного кабеля 3*2,5 и 16А автомата. Или вы имеете ввиду варочную поверхность в схеме? И на стиралку 2,5 прокладывайте кабель. Потом в розетку кабель не воткнете просто такой.
20.06.2013 в 19:49:31
Kosmos написал : Чет на духовку кабель 4*3 заложен и автомат 25 А. Достаточно обычного кабеля 3*2,5 и 16А автомата. Или вы имеете ввиду варочную поверхность в схеме?
Нет, имеется ввиду встраиваемый духовой шкаф, подключаемая мощность 1650 Вт, из чего выходит 16.6 А, это будет нормально для кабеля 2.5х3 и автомата 16А или все же лучше так не делать?
Kosmos написал : И на стиралку 2,5 прокладывайте кабель. Потом в розетку кабель не воткнете просто такой.
Смущает, что на этой линии кроме стиралки 2000 Вт еще планируется сушильный автомат 2300 Вт, а это почти 20A при одновременном включении и кабель 2,5 мне кажется маловат, но про подключение к розетке кабеля 4х3 я совсем не подумал, отсюда возникает еще вопрос: реально ли подключит такой кабель к розетке? можно с определенными трудностями или же вообще не реально это сделать?
В качестве автомата от перенапряжения планирую использовать УЗМ-51М, во всяком случае он есть в продаже у нас в городе