Добрый вечер. Затеял капитальный ремонт в квартире со сменой проводки, часть проводов уже замурованы в стены, пришла очередь щитка. Схему нарисовал, но хотелось, что бы ее увидели знающие люди и дали свои советы. Кабеля для детской и гостиной уже в стене, остальные еще в проекте, так что толщину провода в другие комнаты еще можно изменить. Пунктирной линией отмечен щиток в подъезде, в нем стоит счетчик и старенький автомат на 16А, счетчик там и останется, вместо старенького автомата планируется поставить двухполюсный автомат на 25А (вроде как нужен тип С?). Кабель в квартиру ВВГнг 4х3. Следующий двухполюсный автомат стоит для того что бы одним движением отключить всех потребителей кроме холодильника.
Собственно вопросы:
- В подъезде планируется АВ тип С, в квартире все тип В, есть ли в этом смысл или в квартире тоже часть АВ можно заменить на тип С?
- УЗО для импульсной техники (а это практически вся электронника) вроде лучше использовать тип А, тогда для ванной можно обойтись типом АС? ведь там вроде ничего из электронники не будет.
- Может лишнее чего нарисовал или не хватает чего-то?
Всем спасибо за ответы! Критика приветствуется.