shmak написал : подключаемая мощность 1650 Вт, из чего выходит 16.6 А

ошибочка. мощность равна (для обывателей) = произведению тока на напряжение . тобиш 1600Вт = 7,5А * 220В .. никак не 16А. короче в любом случае духовка это автомат 16А , и кабель 3*2,5.

shmak написал : Смущает, что на этой линии кроме стиралки 2000 Вт еще планируется сушильный автомат 2300 Вт, а это почти 20A при одновременном включении и кабель 2,5 мне кажется маловат, но про подключение к розетке кабеля 4х3 я совсем не подумал, отсюда возникает еще вопрос: реально ли подключит такой кабель к розетке? можно с определенными трудностями или же вообще не реально это сделать?

опять же спокойно ставим автомат 16А , и кабель 3*2,5 . на стиралку свою линию и на сушилку свою . лучше..

0
shmak
shmak
Новичок

Регистрация: 19.06.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 15

20.06.2013 в 22:10:06

Извиняюсь, ошибочка вышла, следует читать: духовой шкаф, подключаемая мощность 3650 Вт и соответственно 16,6А, поэтому для меня вопрос все еще остался - это будет нормально для кабеля 2.5х3 и автомата 16А или все же нет?

Про стиралку и сушку понял, тянем два кабеля и ставим два автомата

Metall написал : отдельное узо на духовку , когда розеточная группа забита 7-ю автоматами смотрится глупо

Как же тогда сделать? хватит одного УЗО или же группу из семи автоматов надо разделить на более мелкие группы и поставить на каждую отдельный УЗО?

0
Kosmos
Kosmos
Местный

Регистрация: 26.11.2010

Самара

Сообщений: 520

20.06.2013 в 23:16:12

shmak, На духовку можно спокойно 2,5 кв. Но если хочется можно и 4 ре. Только розетку потом накладную ставить придется. ИМХО: Тока лишний гемор будет. Тяните 2,5.

shmak написал : Как же тогда сделать? хватит одного УЗО или же группу из семи автоматов надо разделить на более мелкие группы и поставить на каждую отдельный УЗО?

Ставьте одно УЗО. Зачем Вам их плодить?

0
Metall
Metall
Эксперт

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

21.06.2013 в 00:21:36

Kosmos написал : Но если хочется можно и 4 ре.

нету необходимости

shmak написал : Как же тогда сделать? хватит одного УЗО или же группу из семи автоматов надо разделить на более мелкие группы и поставить на каждую отдельный УЗО?

можно оставить как есть . но смыла в этом очень мало. я бы советовал просто - из под того узо где 7 автоматов убрать 2 атвомата кухни , и перетащить их под то узо где сейчас духовка ... в таком случае будет прослеживаться логика.

shmak написал : Извиняюсь, ошибочка вышла, следует читать: духовой шкаф, подключаемая мощность 3650 Вт и соответственно 16,6А, поэтому для меня вопрос все еще остался - это будет нормально для кабеля 2.5х3 и автомата 16А или все же нет?

еще раз повторяюсь , духовка- это (для квартиры) кабель 2,5 и автомат 16А. потому что духовка включается через вилку .... и 3650 это ровно-ровно под автомат 16А

0
user0552
user0552
Новичок

Регистрация: 26.02.2013

Херсон

Сообщений: 44

21.06.2013 в 01:12:27

зачем вам по два автомата на детскую и гостинную?

0
shmak
shmak
Новичок

Регистрация: 19.06.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 15

21.06.2013 в 09:33:43

C духовкой понятно, ставим кабель 2,5 и автомат 16А.

Про узо остался вопрос: разбивать все же на группы и на каждую группу ставить узо (5 розеток +узо, розетки кухни + духовка + узо, стиралка + сушилка +узо) или же можно поставить одно узо на все (розетки + духовка + стиралка + сушилка +узо), в чем будет принципиальная разница и чем может грозить установка одного узо?

user0552, в гостинной и детской отдельно кабеля на кондиционеры, в кухне отдельно кабель на приточную вентиляцию соответственно на каждую комнату по два автомата

0
shmak
shmak
Новичок

Регистрация: 19.06.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 15

21.06.2013 в 15:10:59

Нужен совет, какой автомат от перенапряжения лучше поставить УЗМ-51М или РН-113 (Новатек-Электро), в продаже в городе есть оба варианта, к сожалению про РН-113 на форуме ничего конкретного не нашел.

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

21.06.2013 в 15:13:27

Ставьте УЗМ.

0
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9125

21.06.2013 в 21:43:54

shmak написал : чем может грозить установка одного узо?

Не потянет всех потребителей или при утечке в одной линии - отключится всё

0

И это пройдёт ...

Metall
Metall
Эксперт

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

21.06.2013 в 21:48:09

serj12 написал : Не потянет всех потребителей

в квартире такое редко встретишь

а минус одного узо в комфорте . если будет факт срабатывания (поражение током , утечка в тене , старение изоляции) то вырубается вся квартира и вы сидите без света пока своими силами не найдете проблемную линию .. или силами электрика , или просто при вырубании можно остаться в душе без света , потерять сохранения на компе , и та к далее долго описывать все ситуации.

минимум 2 должно быть , оптимально 3 на однушку - двушку , 4-5 на трешку-4хкомнатку .. и тд

0
shmak
shmak
Новичок

Регистрация: 19.06.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 15

21.06.2013 в 22:36:56

Всем спасибо, по автоматам в домашнем щитке вроде понятно. есть еще пара вопросов про щиток на лестничной площадке:

  1. Какой вводной кабель тянуть в квартиру, ВВГнг-LS 3х6 будет достаточно или же это много и хватит кабеля 3х4?
  2. в щите на площадке стоит счетчик от него провод фазы идет на АВ С16 затем в квартиру, провод нейтрали в квартиру идет через металлическую пластину, провод прикручен к ней с двух сторон, вопрос: могу ли я сам или знакомый/незнакомый электрик поменять этот автомат и кабель или все в этом щите надо обязательно делать через управляющую компанию или вообще идти в энергосбыт?
  3. 2-х полюсные автоматы можно ставить в любом случае или только если была проведена реконструкция и в щите есть PE? Не совсем уверен что заземление в щите есть.
0