Регистрация: 19.06.2013 Нижний Новгород Сообщений: 15
#3879185

Добрый вечер.
Затеял капитальный ремонт в квартире со сменой проводки, часть проводов уже замурованы в стены, пришла очередь щитка. Схему нарисовал, но хотелось, что бы ее увидели знающие люди и дали свои советы. Кабеля для детской и гостиной уже в стене, остальные еще в проекте, так что толщину провода в другие комнаты еще можно изменить. Пунктирной линией отмечен щиток в подъезде, в нем стоит счетчик и старенький автомат на 16А, счетчик там и останется, вместо старенького автомата планируется поставить двухполюсный автомат на 25А (вроде как нужен тип С?). Кабель в квартиру ВВГнг 4х3. Следующий двухполюсный автомат стоит для того что бы одним движением отключить всех потребителей кроме холодильника.

Собственно вопросы:

  1. В подъезде планируется АВ тип С, в квартире все тип В, есть ли в этом смысл или в квартире тоже часть АВ можно заменить на тип С?
  2. УЗО для импульсной техники (а это практически вся электронника) вроде лучше использовать тип А, тогда для ванной можно обойтись типом АС? ведь там вроде ничего из электронники не будет.
  3. Может лишнее чего нарисовал или не хватает чего-то?

Всем спасибо за ответы! Критика приветствуется.

Регистрация: 17.08.2012 Харьков Сообщений: 1424

shmak написал :
УЗО для импульсной техники (а это практически вся электронника) вроде лучше использовать тип А, тогда для ванной можно обойтись типом АС?

везде можно обойтись АС

перед счетчик должен быть коммутационный аппарат .

отдельное узо на духовку , когда розеточная группа забита 7-ю автоматами смотрится глуппо

откуда РЕ берете , дом небось старый

Регистрация: 19.06.2013 Нижний Новгород Сообщений: 15

Дом старый, но несколько лет назад в доме меняли проводку, ну и заземление тоже сделали, не знаю куда оно идет в подвале или на крыше, но в щитке на лестничной площадке толстый кабель прикручен на рамку щитка.

Новый счетчик ставили официалы, никаких аппаратов коммутационных сказали не надо и ставить не будут, так что счетчик уже стоит и перед ним ставить уже ничего не планируется.

Где то читал мнение что при импульсных токах УЗО типа АС может работать не корректно или же вообще не работать, конечно цена на типы АС и А достаточно сильно различается и платить больше за не нужные вещи в общем то не хотелось бы.

Получается, что на все розетки, в том числе и стиральную машину и духовку, хватит одного УЗО или же группу из семи автоматов надо разделить на более мелкие группы и поставить на каждую отдельный УЗО?

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

shmak, На схеме УЗМ выбран хреновый, с разрывом только фазы, а надо бы еще и нуля!!!

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

DED@ПВО, Что эта хрень означает?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

DED@ПВО написал :
УЗМ выбран хреновый, с разрывом только фазы

дык, иначе УЗМ не умеет...

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

Alexiy А Вы посмотрите что на схеме у ТС!!! А то ведь так и будет щит собирать!!!

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

DED@ПВО нормально на схеме.

так тоже можно

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

Alexiy,
А.а.а.... Просто он не такой как Рубеж, там рвется все.

Чет на духовку кабель 4*3 заложен и автомат 25 А. Достаточно обычного кабеля 3*2,5 и 16А автомата. Или вы имеете ввиду варочную поверхность в схеме?
И на стиралку 2,5 прокладывайте кабель. Потом в розетку кабель не воткнете просто такой.

Регистрация: 19.06.2013 Нижний Новгород Сообщений: 15

Kosmos написал :
Чет на духовку кабель 4*3 заложен и автомат 25 А. Достаточно обычного кабеля 3*2,5 и 16А автомата. Или вы имеете ввиду варочную поверхность в схеме?

Нет, имеется ввиду встраиваемый духовой шкаф, подключаемая мощность 1650 Вт, из чего выходит 16.6 А, это будет нормально для кабеля 2.5х3 и автомата 16А или все же лучше так не делать?

Kosmos написал :
И на стиралку 2,5 прокладывайте кабель. Потом в розетку кабель не воткнете просто такой.

Смущает, что на этой линии кроме стиралки 2000 Вт еще планируется сушильный автомат 2300 Вт, а это почти 20A при одновременном включении и кабель 2,5 мне кажется маловат, но про подключение к розетке кабеля 4х3 я совсем не подумал, отсюда возникает еще вопрос: реально ли подключит такой кабель к розетке? можно с определенными трудностями или же вообще не реально это сделать?

В качестве автомата от перенапряжения планирую использовать УЗМ-51М, во всяком случае он есть в продаже у нас в городе

Регистрация: 17.08.2012 Харьков Сообщений: 1424

shmak написал :
подключаемая мощность 1650 Вт, из чего выходит 16.6 А

ошибочка.
мощность равна (для обывателей) = произведению тока на напряжение . тобиш 1600Вт = 7,5А * 220В .. никак не 16А.
короче в любом случае духовка это автомат 16А , и кабель 3*2,5.

shmak написал :
Смущает, что на этой линии кроме стиралки 2000 Вт еще планируется сушильный автомат 2300 Вт, а это почти 20A при одновременном включении и кабель 2,5 мне кажется маловат, но про подключение к розетке кабеля 4х3 я совсем не подумал, отсюда возникает еще вопрос: реально ли подключит такой кабель к розетке? можно с определенными трудностями или же вообще не реально это сделать?

опять же спокойно ставим автомат 16А , и кабель 3*2,5 . на стиралку свою линию и на сушилку свою . лучше..

Регистрация: 19.06.2013 Нижний Новгород Сообщений: 15

Извиняюсь, ошибочка вышла, следует читать: духовой шкаф, подключаемая мощность 3650 Вт и соответственно 16,6А, поэтому для меня вопрос все еще остался - это будет нормально для кабеля 2.5х3 и автомата 16А или все же нет?

Про стиралку и сушку понял, тянем два кабеля и ставим два автомата

Metall написал :
отдельное узо на духовку , когда розеточная группа забита 7-ю автоматами смотрится глупо

Как же тогда сделать? хватит одного УЗО или же группу из семи автоматов надо разделить на более мелкие группы и поставить на каждую отдельный УЗО?

shmak, На духовку можно спокойно 2,5 кв. Но если хочется можно и 4 ре. Только розетку потом накладную ставить придется.
ИМХО: Тока лишний гемор будет. Тяните 2,5.

shmak написал :
Как же тогда сделать? хватит одного УЗО или же группу из семи автоматов надо разделить на более мелкие группы и поставить на каждую отдельный УЗО?

Ставьте одно УЗО. Зачем Вам их плодить?

Регистрация: 17.08.2012 Харьков Сообщений: 1424

Kosmos написал :
Но если хочется можно и 4 ре.

нету необходимости

shmak написал :
Как же тогда сделать? хватит одного УЗО или же группу из семи автоматов надо разделить на более мелкие группы и поставить на каждую отдельный УЗО?

можно оставить как есть . но смыла в этом очень мало.
я бы советовал просто - из под того узо где 7 автоматов убрать 2 атвомата кухни , и перетащить их под то узо где сейчас духовка ... в таком случае будет прослеживаться логика.

shmak написал :
Извиняюсь, ошибочка вышла, следует читать: духовой шкаф, подключаемая мощность 3650 Вт и соответственно 16,6А, поэтому для меня вопрос все еще остался - это будет нормально для кабеля 2.5х3 и автомата 16А или все же нет?

еще раз повторяюсь , духовка- это (для квартиры) кабель 2,5 и автомат 16А. потому что духовка включается через вилку .... и 3650 это ровно-ровно под автомат 16А

зачем вам по два автомата на детскую и гостинную?

Регистрация: 19.06.2013 Нижний Новгород Сообщений: 15

C духовкой понятно, ставим кабель 2,5 и автомат 16А.

Про узо остался вопрос: разбивать все же на группы и на каждую группу ставить узо (5 розеток +узо, розетки кухни + духовка + узо, стиралка + сушилка +узо) или же можно поставить одно узо на все (розетки + духовка + стиралка + сушилка +узо), в чем будет принципиальная разница и чем может грозить установка одного узо?

user0552, в гостинной и детской отдельно кабеля на кондиционеры, в кухне отдельно кабель на приточную вентиляцию соответственно на каждую комнату по два автомата

Регистрация: 19.06.2013 Нижний Новгород Сообщений: 15

Нужен совет, какой автомат от перенапряжения лучше поставить УЗМ-51М или РН-113 (Новатек-Электро), в продаже в городе есть оба варианта, к сожалению про РН-113 на форуме ничего конкретного не нашел.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

Ставьте УЗМ.

shmak написал :
чем может грозить установка одного узо?

Не потянет всех потребителей или при утечке в одной линии - отключится всё

И это пройдёт ...

Регистрация: 17.08.2012 Харьков Сообщений: 1424

serj12 написал :
Не потянет всех потребителей

в квартире такое редко встретишь

а минус одного узо в комфорте . если будет факт срабатывания (поражение током , утечка в тене , старение изоляции) то вырубается вся квартира и вы сидите без света пока своими силами не найдете проблемную линию .. или силами электрика , или просто при вырубании можно остаться в душе без света , потерять сохранения на компе , и та к далее долго описывать все ситуации.

минимум 2 должно быть , оптимально 3 на однушку - двушку , 4-5 на трешку-4хкомнатку .. и тд

Регистрация: 19.06.2013 Нижний Новгород Сообщений: 15

Всем спасибо, по автоматам в домашнем щитке вроде понятно. есть еще пара вопросов про щиток на лестничной площадке:

  1. Какой вводной кабель тянуть в квартиру, ВВГнг-LS 3х6 будет достаточно или же это много и хватит кабеля 3х4?
  2. в щите на площадке стоит счетчик от него провод фазы идет на АВ С16 затем в квартиру, провод нейтрали в квартиру идет через металлическую пластину, провод прикручен к ней с двух сторон, вопрос: могу ли я сам или знакомый/незнакомый электрик поменять этот автомат и кабель или все в этом щите надо обязательно делать через управляющую компанию или вообще идти в энергосбыт?
  3. 2-х полюсные автоматы можно ставить в любом случае или только если была проведена реконструкция и в щите есть PE? Не совсем уверен что заземление в щите есть.