Добрый вечер. Затеял капитальный ремонт в квартире со сменой проводки, часть проводов уже замурованы в стены, пришла очередь щитка. Схему нарисовал, но хотелось, что бы ее увидели знающие люди и дали свои советы. Кабеля для детской и гостиной уже в стене, остальные еще в проекте, так что толщину провода в другие комнаты еще можно изменить. Пунктирной линией отмечен щиток в подъезде, в нем стоит счетчик и старенький автомат на 16А, счетчик там и останется, вместо старенького автомата планируется поставить двухполюсный автомат на 25А (вроде как нужен тип С?). Кабель в квартиру ВВГнг 4х3. Следующий двухполюсный автомат стоит для того что бы одним движением отключить всех потребителей кроме холодильника.

Собственно вопросы:

  1. В подъезде планируется АВ тип С, в квартире все тип В, есть ли в этом смысл или в квартире тоже часть АВ можно заменить на тип С?
  2. УЗО для импульсной техники (а это практически вся электронника) вроде лучше использовать тип А, тогда для ванной можно обойтись типом АС? ведь там вроде ничего из электронники не будет.
  3. Может лишнее чего нарисовал или не хватает чего-то?

Всем спасибо за ответы! Критика приветствуется.

0
Вложение
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

20.06.2013 в 00:42:31

shmak написал : УЗО для импульсной техники (а это практически вся электронника) вроде лучше использовать тип А, тогда для ванной можно обойтись типом АС?

везде можно обойтись АС

перед счетчик должен быть коммутационный аппарат .

отдельное узо на духовку , когда розеточная группа забита 7-ю автоматами смотрится глуппо

откуда РЕ берете , дом небось старый

0
Аватар пользователя
shmak

Местный

Регистрация: 19.06.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 15

20.06.2013 в 08:54:53

Дом старый, но несколько лет назад в доме меняли проводку, ну и заземление тоже сделали, не знаю куда оно идет в подвале или на крыше, но в щитке на лестничной площадке толстый кабель прикручен на рамку щитка.

Новый счетчик ставили официалы, никаких аппаратов коммутационных сказали не надо и ставить не будут, так что счетчик уже стоит и перед ним ставить уже ничего не планируется.

Где то читал мнение что при импульсных токах УЗО типа АС может работать не корректно или же вообще не работать, конечно цена на типы АС и А достаточно сильно различается и платить больше за не нужные вещи в общем то не хотелось бы.

Получается, что на все розетки, в том числе и стиральную машину и духовку, хватит одного УЗО или же группу из семи автоматов надо разделить на более мелкие группы и поставить на каждую отдельный УЗО?

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

20.06.2013 в 12:45:16

shmak, На схеме УЗМ выбран хреновый, с разрывом только фазы, а надо бы еще и нуля!!!

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

20.06.2013 в 12:49:43

DED@ПВО, Что эта хрень означает?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

20.06.2013 в 12:53:04

DED@ПВО написал : УЗМ выбран хреновый, с разрывом только фазы

дык, иначе УЗМ не умеет...

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

20.06.2013 в 14:37:12

Alexiy А Вы посмотрите что на схеме у ТС!!! А то ведь так и будет щит собирать!!!

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

20.06.2013 в 14:56:44

DED@ПВО нормально на схеме.

так тоже можно

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

20.06.2013 в 15:32:54

Alexiy, А.а.а.... Просто он не такой как Рубеж, там рвется все.

0
Аватар пользователя
Kosmos

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Самара

Сообщений: 520

20.06.2013 в 16:10:27

Чет на духовку кабель 4*3 заложен и автомат 25 А. Достаточно обычного кабеля 3*2,5 и 16А автомата. Или вы имеете ввиду варочную поверхность в схеме? И на стиралку 2,5 прокладывайте кабель. Потом в розетку кабель не воткнете просто такой.

0
Аватар пользователя
shmak

Местный

Регистрация: 19.06.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 15

20.06.2013 в 19:49:31

Kosmos написал : Чет на духовку кабель 4*3 заложен и автомат 25 А. Достаточно обычного кабеля 3*2,5 и 16А автомата. Или вы имеете ввиду варочную поверхность в схеме?

Нет, имеется ввиду встраиваемый духовой шкаф, подключаемая мощность 1650 Вт, из чего выходит 16.6 А, это будет нормально для кабеля 2.5х3 и автомата 16А или все же лучше так не делать?

Kosmos написал : И на стиралку 2,5 прокладывайте кабель. Потом в розетку кабель не воткнете просто такой.

Смущает, что на этой линии кроме стиралки 2000 Вт еще планируется сушильный автомат 2300 Вт, а это почти 20A при одновременном включении и кабель 2,5 мне кажется маловат, но про подключение к розетке кабеля 4х3 я совсем не подумал, отсюда возникает еще вопрос: реально ли подключит такой кабель к розетке? можно с определенными трудностями или же вообще не реально это сделать?

В качестве автомата от перенапряжения планирую использовать УЗМ-51М, во всяком случае он есть в продаже у нас в городе

0
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

20.06.2013 в 20:42:07

shmak написал : подключаемая мощность 1650 Вт, из чего выходит 16.6 А

ошибочка. мощность равна (для обывателей) = произведению тока на напряжение . тобиш 1600Вт = 7,5А * 220В .. никак не 16А. короче в любом случае духовка это автомат 16А , и кабель 3*2,5.

shmak написал : Смущает, что на этой линии кроме стиралки 2000 Вт еще планируется сушильный автомат 2300 Вт, а это почти 20A при одновременном включении и кабель 2,5 мне кажется маловат, но про подключение к розетке кабеля 4х3 я совсем не подумал, отсюда возникает еще вопрос: реально ли подключит такой кабель к розетке? можно с определенными трудностями или же вообще не реально это сделать?

опять же спокойно ставим автомат 16А , и кабель 3*2,5 . на стиралку свою линию и на сушилку свою . лучше..

0
Аватар пользователя
shmak

Местный

Регистрация: 19.06.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 15

20.06.2013 в 22:10:06

Извиняюсь, ошибочка вышла, следует читать: духовой шкаф, подключаемая мощность 3650 Вт и соответственно 16,6А, поэтому для меня вопрос все еще остался - это будет нормально для кабеля 2.5х3 и автомата 16А или все же нет?

Про стиралку и сушку понял, тянем два кабеля и ставим два автомата

Metall написал : отдельное узо на духовку , когда розеточная группа забита 7-ю автоматами смотрится глупо

Как же тогда сделать? хватит одного УЗО или же группу из семи автоматов надо разделить на более мелкие группы и поставить на каждую отдельный УЗО?

0
Аватар пользователя
Kosmos

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Самара

Сообщений: 520

20.06.2013 в 23:16:12

shmak, На духовку можно спокойно 2,5 кв. Но если хочется можно и 4 ре. Только розетку потом накладную ставить придется. ИМХО: Тока лишний гемор будет. Тяните 2,5.

shmak написал : Как же тогда сделать? хватит одного УЗО или же группу из семи автоматов надо разделить на более мелкие группы и поставить на каждую отдельный УЗО?

Ставьте одно УЗО. Зачем Вам их плодить?

0
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

21.06.2013 в 00:21:36

Kosmos написал : Но если хочется можно и 4 ре.

нету необходимости

shmak написал : Как же тогда сделать? хватит одного УЗО или же группу из семи автоматов надо разделить на более мелкие группы и поставить на каждую отдельный УЗО?

можно оставить как есть . но смыла в этом очень мало. я бы советовал просто - из под того узо где 7 автоматов убрать 2 атвомата кухни , и перетащить их под то узо где сейчас духовка ... в таком случае будет прослеживаться логика.

shmak написал : Извиняюсь, ошибочка вышла, следует читать: духовой шкаф, подключаемая мощность 3650 Вт и соответственно 16,6А, поэтому для меня вопрос все еще остался - это будет нормально для кабеля 2.5х3 и автомата 16А или все же нет?

еще раз повторяюсь , духовка- это (для квартиры) кабель 2,5 и автомат 16А. потому что духовка включается через вилку .... и 3650 это ровно-ровно под автомат 16А

0