Y.ura
Y.ura
Местный

Регистрация: 27.07.2006

Боярка

Сообщений: 126

18.09.2006 в 09:13:01

Нужно подключить водонагреватель и стиральную машинку, для этого хочу провести отдельную линию. Помогите пожалуйста разобраться со следующими вопросами:

  • провод медь 3х2,5 мм^2 в одиночной или двойной изоляции если улаживать в кабель-каналы;
  • УЗО типа А 25А 30mА электромеханическое, к великому удивлению в Киеве нашел тип А только АВВ, где можно посмотреть каталог и убедиться что покупаю действительно тип А, на корпусе ничего подтверждающего это не нашел, если можно сбросьте ссылочку(по поиску ничего с нормальным описанием не нашел) -Водонагреватель нужно разомкнуть двухполюсным выключателем, есть ли в таком же исполнении как УЗО, автомат, или можно поставить двухполюсный автомат и в случае необходимости вручную отключать
  • На какой ток нужно брать автомат если водонагреватель 8,7А, стиралка 10А, из почерпнутого на этом форуме я понимаю что УЗО должно быть расчитано на больший ток. Мне предложили АВВ на 20А, можно ли на такой ток ставить или будет выбивать

заране всем откликнувшимся очень благодарен!

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27710

18.09.2006 в 10:13:00

Y.ura написал : для этого хочу провести отдельную линию

Лучше 2 линии.

провод медь 3х2,5 мм^2 в одиночной или двойной изоляции если улаживать в кабель-каналы

Лучше кабель NYM или ВВГ. Деревянный дом, если не ошибаюсь?

убедиться что покупаю действительно тип А

ABB F372? У УЗО типа АС на корпусе значок синусоида в прямоугольнике, типа А - кроме синусоиды графически изображён однополярный ток утечки.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27710

18.09.2006 в 10:16:16

Y.ura написал : На какой ток нужно брать автомат

Предпочтительно две линии и два автомата по 10А после УЗО 25А/30мА. Кабели/провода на линии можно 3*1.5. Но предложенный вариант тоже можно считать допустимым.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Y.ura
Y.ura
Местный

Регистрация: 27.07.2006

Боярка

Сообщений: 126

18.09.2006 в 10:55:27

Квартира в панельном доме, по поводу значков на УЗО я знаю, но то изделие АВВ что я видел без значков, спросив у продавцов как узнать тип, сказали мол по катологу. Вопрос по поводу автомата, как Вы считаете 20 ампер если делать один автомат на две точки потребления в номинале 18,7А, достаточно или нет ?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27710

18.09.2006 в 11:20:17

Y.ura

Достаточно. Но две линии и два автомата лучше.

то изделие АВВ что я видел без значков

Серия какая? ABB без надлежащей маркировки? Левак, наверное...

0

Следование моим советам вредит кошельку

Y.ura
Y.ura
Местный

Регистрация: 27.07.2006

Боярка

Сообщений: 126

18.09.2006 в 11:26:19

Были в наличие четырехполюсные поэтому серию не запоминал, двухполюсное на складе сказале если нужно могут подвезти, т.е я так понимаю пиктограмки с синусоидой и урезанной синусоидой обязательно дольжны быть на корпусе ? Еще сколько такая вещь стоит, мне предложили за 145грн. т.е около 30$

0
Y.ura
Y.ura
Местный

Регистрация: 27.07.2006

Боярка

Сообщений: 126

18.09.2006 в 11:29:27

Еще то что нашел в инете на сайте АВВ то я так понял что это F360

http://www02.abb.com/global/egabb/egabb103.nsf/0/eb2a13ac481d09c942256eb6003cc66c/$file/Residual+Current-operated+Devices.pdf

или это что то не то и то что мне требуется это А372 ?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27710

18.09.2006 в 11:37:41

Y.ura написал : F360

Это серия типа АС.

или это что то не то и то что мне требуется это А372 ?

Если Вы планируете установить СМ с прямым приводом барабана и хотите "перезаложиться" на специфический отказ в силовой электронике после окончания гарантийного срока, то УЗО типа А необходимо. Если же Вы не электроманьяк, то можно обойтись УЗО типа АС. Раздельные линии для этих двух потребителей важнее типа УЗО.

P.S. Предполагается, что СМ правильно заземлена/занулена. В ЕС проживают электроманьяки. Себе я ставлю устройства типа А. :cool:

0

Следование моим советам вредит кошельку

Y.ura
Y.ura
Местный

Регистрация: 27.07.2006

Боярка

Сообщений: 126

18.09.2006 в 11:55:34

тип А я так понимаю нужен для выпрямленного тока, который может быть от двигателя или электроники, водонагреватель у меня с электронным управлением, так что там на выходе не очень представляю машинку только собираюсь покупать наверное с асинхронным двигателем. По поводу двух линий ВТБ! я так понимаю до УЗО от щитка идет один провод потом от УЗО на 2 автомата, и от каждого автомато отделно на каждую нагрузку ?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27710

18.09.2006 в 12:10:21

Y.ura написал : до УЗО от щитка идет один провод

Вы хотите сделать новый щиток/бокс возле места установки водонагревателя и СМ? В щитке места на рейке не осталось? Номинал вводного автомата?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Y.ura
Y.ura
Местный

Регистрация: 27.07.2006

Боярка

Сообщений: 126

18.09.2006 в 12:17:03

Да на щитке на 4 квартиры места больше не под что нет. Поэтому хочу поставить в квартире пластмассовый бокс с УЗО и автоматами. Номинал вводного 25А, на каждую квартиру идет по 2 Сименсовских 25А автомата, больше кроме этой никакой другой мощной нагрузки не предвидется. Из имеющегося холодильник 2 телека, видик ДВД и освещение

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу