т.е. в целом предлагаете в первую очередь избавиться от возможного окисления (конденсата), для чего выдернуть из клемм провода и воткнуть заново?
18.12.2009 в 11:26:46
т.е. в целом предлагаете в первую очередь избавиться от возможного окисления (конденсата), для чего выдернуть из клемм провода и воткнуть заново?
18.12.2009 в 11:39:41
GEO-Tr написал : для чего выдернуть из клемм провода и воткнуть заново?
Все таки начните с того что тестером в пульте в комнате проверьте есть ли между кл.1-2 - 220В. Дальше включаете переключатель и замеряете напряжение между кл. 2-4 - есть/нет. Здесь тоже оно должно быть. Начните все таки с этого.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
18.12.2009 в 11:44:52
проверьте питание на входе все таки на Клеммах L1 N.Клемма L2 для двухфазного подключения.В случае однофазного подключения в клеммнике стоит красная перемыка ,обьединяющая L1 с L2.Проверьте уходит ли питание в приточку с этих клемм.Если есть питание по тестером проверяете наличие в корпусе предохранителя.Если есть,стравите предохранитель и проверяете наличие питания на клемме L(№5 коричневый тонкий провод в пульт)которая подает питание в пульт
18.12.2009 в 11:59:38
Короче отсканил я ее.Можно пальцем водить...
18.12.2009 в 21:13:28
короче, пригласил монтировщика мне этой системы и он прихватил еще электрика.
Питание до установки приходит (т.е. автомат и УЗО в щитке - в рабочем состоянии).
Но далее (при попытке протестить контакты) начались "проблемы":
18.12.2009 в 21:17:02
дубль
19.12.2009 в 12:47:41
GEO-Tr написал : при этом, провод довольно таки нормально входит в контактор (с усилием), а вынимается - на "ура"
- электрик говорит, что "так дело не пойдет", надо разбираться со всеми контакторами и контактами в них, в т.ч. с проводами слаботочки, уходящими из контактора (установки) на пульт, т.к. и эти провода из контактора вылазят очень легко
Вопрос -кто монтировал установку?Думаю он риторический. Дальше-В установках Бризарт используются пружинные клеммы ВАГО и Феникс контакт.При монтаже этих клемм необходимо тонкой шлицевой отверткой "раскрыть "пружину внутри и вставить в образовавшееся окошко провод.После этого провод обычно можно выдрать только с корнем или с клеммой.В вашем случае провода просто повтыкали в клеммы и они там держались исключительно за счет силы трения.Я удивлен что при таком подключении установка проработала больше двух лет.Обычно могут выгореть силовые клеммы от плохого контакта.
19.12.2009 в 12:49:13
GEO-Tr написал : Установщик сейчас божится, что когда 3 года назад он соединял провода с контактором, то они от его усилия не вынимались! Почему сейчас вынимаются без проблем, он "не знает". Тоже кивает на мороз
Плачу...
19.12.2009 в 12:50:50
GEO-Tr написал : Т.О., теперь возможно проблема в других местах входа проводов в контакторы. Но электрик говорит, что будет смотреть и далее, если наладим контакты, а работы установки не будет
- для этого ему надо вытащить из корпуса приточки (для удобства работы) всю площадку с контакторами, где (на площадке) сбоку ТЭНы.
Не давайте лазить "электрикам " внутрь-получите большие проблеммы
19.12.2009 в 12:58:48
GEO-Tr написал : Кстати, контакт также электрику не понравился и в месте, отмеченном стрелкой на фото... уж слишком легко на морозе контактор входит в эту часть и выходит.
Отсутствие хорошего контакта черевато обгоранием-если соединение рабочее можете пропустить мимо ушей рассуждения электрика.И вообще в строительной электрике приняты клемм с пружинами ,которые не раскрываются.За исключение клемм с рычажками.В такие племмы обычно провод втыкается.По этому люди ,столькнувшиеся с нормальными клеммами пытаются туда заталкивать провода,ковырять пружину отверткой,вкручивать саморезы для того чтоб вставить провод.
19.12.2009 в 13:01:51
В вашем случае нужно переподключить каждый провод.Для этого в прямоугольное отверстие вствляется шлицевая отвертка ,нажимается пока в круглом отверстии клеммы не откроется пружина.Вставить провод в круглое отверстие и вытащить отвертку.