04.02.2008 в 10:05:10
Ким написал : Пусть этот мастер хорошо читает букварь, в котором написано что "не ближе 1м от калорифера"
наконец нашел в инструкции, что датчик следует размещать "не менее 30" см. от установки. Про не ближе 1 метра - нет такого. Может тогда 0,3-1 метр ?
04.02.2008 в 10:46:22
GEO-Tr написал : наконец нашел в инструкции,
Вы писали что температурный датчик стоит TGK, во многих букварях и на практике установка датчика не ближе 1 м. Если производитель пишет что 0,3м - это его право, значит он гарантирует что так и должно быть. Какой терморегулятор применяется в автоматике?? Мне кажется что что-то навороченое за такие деньги ставить не будут. Скорее всего применен Пульсар или ТТС или что-то подобное им. А у этих регуляторов никакой прямой связи с приводом заслонки нет. Не заморачивайтесь с этим датчиком если установка держит температуру стабильно, надо искать в в схеме.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
04.02.2008 в 11:53:18
GEO-Tr написал : Кроме того, у меня тэны греют даже при минимальном положении термостата, а мастер говорит, что так не должно быть. Явно датчик не ту темп-ру меряет.
А как же быть с этим? Если тэны греются даже при минимальном положении темп-ры на пульте (щас за бортом 0 - -10), то и летом так будет происходить при +20-30... Явно же - не то!
04.02.2008 в 13:45:00
GEO-Tr написал : Если тэны греются даже при минимальном положении темп-ры на пульте .....
Извените, но это может быть тоже из другой оперы. Надо плясать от печки.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
04.02.2008 в 14:10:32
Ким написал :
- какая производительность установки? поскольку это Бризарт 350, то д.б. 350 кубов/ч; но вроде реальная пр-ть 240 или 270.
- какой нагреватель в ней стоит (мощность)?
2,4 Квт, 11А
04.02.2008 в 14:52:05
Давайте посчитаем, есть формула сколько надо тепла если известна производительность: Q=0,278•G•1,2•(tвн.- tнар) = 0,278 • 350 • (20 - (-26)) = 4475,8 Вт - это необходимое тепло для нагрева воздуха объемом в 350 куб. от температуры наружной -26 до температуры в помещении в 20 град. (это саннормы для Москвы) Для Вашего варианта получается обратная задача. Ищем минимальную температуру на улице: tнар = tвн. - Q/0,278•G•1,2 = 20 - 20,56 = -0,56 град. Т.е. получается что при макс. производительности установки нагреть наружный водух до 20 град. реально если температура наружного не ниже - 1 градус (округленно) Здесь решение только одно, при более низких температурах надо уменьшать производительность Теперь думайте.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
04.02.2008 в 15:05:58
Ким написал : при макс. производительности установки
в том-то и дело, что на максимум никогда еще ставить не пришлось.
На минимуме - и то вроде воздух уже "тепленький" идет...
И уточнить бы надо насчет пр-ти... ведь если пр-ть обуславливается скоростью вентилятора, то опять же он у меня работатет на 1-й скорости (из 3-х)...
Интересно, сколько кубов здесь поступает в час?
Кстати, в инструкции уже есть формули и итоги расчета:
при пр-ти 350 кубов дельта температур 20 градусов(для 2.4 кВт) , при 500 кубов - 14 градусов; при дельта темп-р 44 градуса (от -24 до +20; Ваш расчет!) производительности установки треба 163 куба.
Но нет у них Бризарта 200 :-).
Ну а для лета как тут расчет делать?
Ведь летом я буду юзать установку, но греть вообще ничего не собираюсь!
04.02.2008 в 15:36:07
GEO-Tr написал : Ведь летом я буду юзать установку
А летом температуру выставляете ниже наружной и все, терморегулятор не должен запускаться. Контроль идет по температуре в канале, если она выше чем уставка - калорифер не включается.
GEO-Tr написал : при пр-ти 350 кубов дельта температур 20 градусов(для 2.4 кВт)
Это тоже самое что я и считал
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
04.02.2008 в 15:45:30
Ким написал : летом температуру выставляете ниже наружной и все, терморегулятор не должен запускаться
Там пульт управления, где темп-ра задается диском от "мин" к "макс" (в посте 30 есть ссылка на инструкцию, и там картинка (стр. 2) этого регулятора-пульта). Никакой конкретной шкалы, тем более привязанной к наружной - нет! Как тут регулировать?
04.02.2008 в 15:46:40
Ким написал : Это тоже самое что я и считал
так вы же вроде на более 4000 Вт вышли... а тут 2.4 Квт
04.02.2008 в 17:58:12
GEO-Tr написал : так вы же вроде на более 4000 Вт вышли
Ким написал : Для Вашего варианта получается обратная задача. Ищем минимальную температуру на улице: tнар = tвн. - Q/0,278•G•1,2 = 20 - 20,56 = -0,56 град. Т.е. получается что при макс. производительности установки нагреть наружный водух до 20 град. реально если температура наружного не ниже - 1 градус (округленно)
Это как раз расчет на Ваши 2,4 кВт
GEO-Tr написал : Там пульт управления, где темп-ра задается диском от "мин" к "макс"
В ней все-таки стоит Пульсар и пульт DBTA. Так вот на пульте регулировка составляет, если не ошибаюсь, +/- 5%, основная (опорная) уставка выставляется на Пульсаре. Вот от нее и регулируются эти 5%
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
06.02.2008 в 12:29:10
2Ким
посмотрел в комплектации:
1) точно, есть регулятор темп-ры Pulser-D. По-видимому, установлен внутри корпуса приточки...но как его регулировать? Или он уже отрегулирован и мне нечего там делать?
2) Выносной пульт - RCU-30 RCGD-10-0.5
06.02.2008 в 13:03:07
GEO-Tr написал : точно, есть регулятор темп-ры Pulser-D
Если стоит такой как сбросил описание, то под радиатором справа есть переменный резистор, квадратик обычно белого цвета. Это и есть регулятор. Крайнее левое положение это 0 град., крайнее правое +30 град. Дальше по шкале выставляете что Вам нужно и дорегулируете уже на пульте только проценты. С другой стороны скорее всего там выставлена оптимальная температура и изменять ее нет смысла. Но может быть и Пульсар и другой формы, но резистор обычно такой же стоит. Найдете, обычно на виду его ставят
GEO-Tr написал : Выносной пульт - RCU-30 RCGD-10-0.5
Это новая маркировка или другой производитель. Раньше такого типа пульты шли с маркировкой
DBTA 30
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
06.02.2008 в 13:44:21
Ким написал : pulserd.pdf
вот смотрю я на картинку, и не вижу точно "то место" которое можно регулировать... "оно" под отвертку или ...? Мне (при моих проблемах) - куда регулировать: 1) если сейчас на 0 ? 2) если сейчас на максимум? 3) если в среднем положении?
06.02.2008 в 16:49:13
Посмотрите на вложение. Там показал где он стоит
GEO-Tr написал : Мне (при моих проблемах) - куда регулировать:
Сейчас уставка должна быть выведена в район 20-25 градусов не выше. Это по резистору - от середины вправо. Вертикальное подожение это 15 град. Дальше - что Вы хотите добиться - если увеличить опорную температуру, то крутите вправо, уменьшить - влево. Лучше бы фотку сбросили, конкретнее ответил бы
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу