Про шинки N не забудьте =))

0
Аватар пользователя
igorgoit

Местный

Регистрация: 25.07.2006

Москва

Сообщений: 52

25.06.2013 в 11:13:55

Добрый день. Всем большое спасибо - очень помогли. Тему можно закрывать.

0
Аватар пользователя
igorgoit

Местный

Регистрация: 25.07.2006

Москва

Сообщений: 52

25.06.2013 в 11:27:46

Я дико извиняюсь - еще один маленький вопрос. Могу я вместо УЗМ-51 поставить АВВ OVR Ограничитель перенапряжения T2 1P 40 275 C (тип 2)Количество полюсов: 1P

Вот с такими характеристиками: Номинальное напряжение, В: 230 Макс. непрерывное. раб. напряжение Uc, В: 275 Импульсный ток Iimp (10/350) через 1 полюс, кА: 40 Номинальный ток разряда In (8/20) через 1 полюс, кА: 20 Уровень напряжения защиты Up, кВ 1,4 Непрерывный рабочий ток Ic, мА

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

25.06.2013 в 11:28:47

Нет! У него совсем другое назначение :)

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

25.06.2013 в 22:14:02

igorgoit написал : Согласен с Вами - накосячил. Вот исправил:

весь свет на 1 УЗО - хм, лично я против. Это на схеме красиво, в обслуживании наглядно.

А вот один чих - и сидите без света во всей квартире - ну дело ваше.

0
Аватар пользователя
igorgoit

Местный

Регистрация: 25.07.2006

Москва

Сообщений: 52

26.06.2013 в 10:00:58

Solovey написал : весь свет на 1 УЗО - хм, лично я против. Это на схеме красиво, в обслуживании наглядно.

А вот один чих - и сидите без света во всей квартире - ну дело ваше.

В принципе соггласен. А можно например свет коридора посадить на розеточное УЗО???

0
Аватар пользователя
igorgoit

Местный

Регистрация: 25.07.2006

Москва

Сообщений: 52

28.06.2013 в 14:40:16

Вем спасибо. Тему закрываем.

0