На вводе в дом 3ф и ноль.в щите,установленным "энергосбытом" ноль с ввода,ноль на счетчик и земля -на одной клемме.можно их разъединить?
18.09.2006 в 13:50:51
На вводе в дом 3ф и ноль.в щите,установленным "энергосбытом" ноль с ввода,ноль на счетчик и земля -на одной клемме.можно их разъединить?
18.09.2006 в 13:58:40
andrekio написал : На вводе в дом 3ф и ноль.в щите,установленным "энергосбытом" ноль с ввода,ноль на счетчик и земля -на одной клемме.можно их разъединить?
Вот этого не стоит делать, ведь зануление сделано перед счетчиком. Куда вы потом "защитный ноль" засунете?
18.09.2006 в 14:34:18
andrekio
Разъединив рабочий и защитный нули, Вы смените систему с TN-C-S на TT. А это и формальное нарушение проекта, и дополнительные меры по обеспечению электробезопасности...
Следование моим советам вредит кошельку
18.09.2006 в 15:17:54
Дело в что земля "своя" в земле!узо на весь дом нет.вот хочу поставить.ноли отдельно,земля отдельно!так можно или нет?
18.09.2006 в 15:23:34
andrekio написал : так можно или нет?
Так не положено. Если бы так было в проекте, это повлекло бы за собой установку УЗО 10-30мА на все группы.
Следование моим советам вредит кошельку
18.09.2006 в 15:32:00
Буду дома схемку нарисую!к чему приведет разъединение???просто интересно!ведь получается еще одна схема-с разными нолями!не помню как называется!
18.09.2006 в 15:48:18
andrekio написал : не помню как называется!
Подымите взор к посту №3. ;)
Следование моим советам вредит кошельку
18.09.2006 в 16:21:33
Так 3фазы в автомат с50.потом в счетчик.потом узо 300мА.Тогда куда ноли?также три соединить в клемме?
18.09.2006 в 16:54:37
andrekio написал : Так 3фазы в автомат с50.потом в счетчик.потом узо 300мА.Тогда куда ноли?также три соединить в клемме?
Откуда появилось три нуля? Мы так не договаривались. Так дальше пойдет - через пару часов у вас еще пара нулей прибавится. Первоначально было только два - рабочий и защитный.
Где вы их только берете?..
19.09.2006 в 00:50:50
A мне ничего не будет,если у меня на коттедже будет Tn-s?Даже эффективнее вроде!Чем это грозит?
19.09.2006 в 09:25:13
andrekio
Внимательно поглядите на свой ввод - Вы видите там пять проводников? Нет? Так чего же Вы всем голову морочите разговорами о TN-S?
Следование моим советам вредит кошельку