24.06.2013 в 21:28:38
Здравствуйте, господа!
Сплит, hyundai 12-шка. после переноса на новое место внутр. блока, стал не сразу отключаться пультом. Холодит нормально, вроде, на ощупь- 10-12 град. Переносил сам, трассу укорачивал, от наружного блока не откручивал. Вакуумировал 2 ступ. китайцем. Не дозаправлял. Это нормально, что не сразу выключается? (секунд через 30)
24.06.2013 в 21:34:26
Возможно что работает само очистка, поэтому и не выключается сразу.
25.06.2013 в 07:25:07
Psymson,
И как понять, нормально это, или нет?
Забыл сказать, кондей новый, работал не более 2 часов.
25.06.2013 в 23:11:07
Pter,
30 секунд- не критичное время, чтобы кого то в чем то обвинять, а вот китайские насосы не важно сколько ступенчатые часто очень плохо вакумируют( у меня манометричка электронная, хорошо все видно)
25.06.2013 в 23:16:33
Все нормально. Перенос блока не может повлиять на время отключения. Никак.
26.06.2013 в 08:34:32
Дикий +, Сам перенос-наверное, но при этом же была некоторая утечка фреона. Мне, дилетанту, трудно оценить размер утечки, потому и забеспокоился.. КАТРАН, Насос VALUE, говорили, один из лучших. А винить, кстати,кроме себя, нЕкого-сам ставил, сам переносил:)
26.06.2013 в 09:37:02
Pter,
HОрмальный насос, но до какого то лучшего ему как до луны. Утечка фреона и отложенный пуск невзаимосвязанные вещи.
26.06.2013 в 10:44:50
А перепад температуры вход\выход 7-8градусов в режиме super, это нормально?
26.06.2013 в 16:16:22
Должно быть 8...12 градусов, но это не основной параметр ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
26.06.2013 в 18:18:35
Боюсь даже спрашивать, а какой основной?:eek:
26.06.2013 в 18:38:36
Их несколько, только для замеров нужны специальные приборы и инструменты ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
26.06.2013 в 23:23:30
Благодарю за исчерпывающий ответ:)
29.06.2013 в 23:51:22
Ежель кому интересно-продолжение истории. С наступлением жары за 30 и влажности, начал обмерзать верхний (тонкий) кран наружного блока. Пришлось, таки, дозаправлять. Дозаправил по температуре перегрева, выставил 10 град. при темп. за бортом около 33. Баллон полегчал на 300г (при полной-790). После дозаправки разница температур вход/выход составила около 15 град. И стал, все таки, выключаться сразу. Если есть мнения-буду рад услышать
30.06.2013 в 08:39:00
Pter написал : Если есть мнения-буду рад услышать
если не найдено место утечки , такое повторится вновь...
30.06.2013 в 22:16:37
ломастер написал : если не найдено место утечки , такое повторится вновь...
Утечка произошла при переносе блока..
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу