20.09.2006 в 18:33:29
Kyrill
А схема с тремя УЗО за каким нумером идёт?
20.09.2006 в 18:36:05
2ВТБ! Если ему лень по человечески нарисовать, то мне лень домысливать ....
21.09.2006 в 08:31:00
Kyrill написал : Виноват, вот исправленная схема
Вместо селективного поставте обычное УЗО, автомат на 40А тоже не понятно для чего, перехлесты с проводами тоже нужно исправить.
21.09.2006 в 09:53:20
filvik написал : автомат на 40А тоже не понятно для чего
Для защиты от перегрузки кабеля 3*6 между щитками.
Kyrill
Если Вы склоняетесь к схеме с одним УЗО, тогда желательно заменить автоматы старых линий на двухполюсные - утечки при "потопе" вероятны прежде всего на них.
21.09.2006 в 10:00:08
ВТБ! написал : Для защиты от перегрузки кабеля 3*6 между щитками.
Да у него со входа 50А и провод 3х6
21.09.2006 в 10:09:37
filvik написал : Да у него со входа 50А и провод 3х6
Ошибка "рисовальщика"; в реальности, вероятно, стояк и одножильные провода от орешков до автомата и шины PE.
21.09.2006 в 10:14:31
ВТБ! написал : Ошибка "рисовальщика"; в реальности, вероятно, стояк и одножильные провода от орешков до автомата и шины Pe.
В притык это все проходит. (штроба замазано раствором).
21.09.2006 в 13:52:14
Ну, наконец и до компьютера добрался :) Всем огромное спасибо за комментарии! Провел работу над ошибками. Вот что получилось... Схема с тремя УЗО под номером v1, с одним - под номером v2. Если мы пришли к выводу, что старые автоматы требуют замены, наверное, имеет смысл разместить ВСЕ автоматы в "кухонном" щитке. На лестничной клетке оставляем счетчик и рубильник.
21.09.2006 в 13:58:19
Kyrill
Зачем два автомата С50? С функцией входного коммутационного аппарата квартирного щитка отлично справится входное УЗО.
Тип кабеля между щитками и способ его прокладки? Увеличьте сечение до 10 - вопросов не будет.
21.09.2006 в 14:01:48
Kyrill
Судя по обилию двухполюсных автоматов с характеристикой "В", визит в Астро-УЗО стал неизбежным. :D
21.09.2006 в 14:06:58
ВТБ! написал : Kyrill
Зачем два автомата С50? С функцией входного коммутационного аппарата квартирного щитка отлично справится входное УЗО.
Тип кабеля между щитками и способ его прокладки? Увеличьте сечение до 10 - вопросов не будет.
ОК, лишний автомат убираем. кабель типа NYM. Прокладка в кабель - канале. Если необходимо - в штробе.
21.09.2006 в 14:09:17
Kyrill
Пара относительно недорогих гребёнок 10389, четыре торцевые заглушки 10398 (или комплект 14886), десяток-полтора колпачков 10396 - если место под резерв оставите.
21.09.2006 в 14:11:30
ВТБ! написал : Kyrill
Судя по обилию двухполюсных автоматов с характеристикой "В", визит в Астро-УЗО стал неизбежным. :D
Пока в АСТРО-УЗО не был. Мне Legrand'овские автоматы приглянулись - Авт.выкл. 2п/16A -2М(тип B). Правда стоят они в районе 14EUR. Подозреваю, что это оптовая цена :(
21.09.2006 в 14:13:29
Kyrill написал : Прокладка в кабель - канале. Если необходимо - в штробе.
3*6 впритык - ровно 50А. Если для себя - я бы непременно добавил до 3*10. Но это зависит от стадии паранойи. :( :)
21.09.2006 в 14:14:45
В схеме 2 холодильник лучше до УЗО...