20.09.2006 в 18:33:29

Kyrill

А схема с тремя УЗО за каким нумером идёт?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114640

20.09.2006 в 18:36:05

2ВТБ! Если ему лень по человечески нарисовать, то мне лень домысливать ....

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

21.09.2006 в 08:31:00

Kyrill написал : Виноват, вот исправленная схема

Вместо селективного поставте обычное УЗО, автомат на 40А тоже не понятно для чего, перехлесты с проводами тоже нужно исправить.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

21.09.2006 в 09:53:20

filvik написал : автомат на 40А тоже не понятно для чего

Для защиты от перегрузки кабеля 3*6 между щитками.

Kyrill

Если Вы склоняетесь к схеме с одним УЗО, тогда желательно заменить автоматы старых линий на двухполюсные - утечки при "потопе" вероятны прежде всего на них.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

21.09.2006 в 10:00:08

ВТБ! написал : Для защиты от перегрузки кабеля 3*6 между щитками.

Да у него со входа 50А и провод 3х6

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

21.09.2006 в 10:09:37

filvik написал : Да у него со входа 50А и провод 3х6

Ошибка "рисовальщика"; в реальности, вероятно, стояк и одножильные провода от орешков до автомата и шины PE.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

21.09.2006 в 10:14:31

ВТБ! написал : Ошибка "рисовальщика"; в реальности, вероятно, стояк и одножильные провода от орешков до автомата и шины Pe.

В притык это все проходит. (штроба замазано раствором).

0
Аватар пользователя
Kyrill

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 210

21.09.2006 в 13:52:14

Ну, наконец и до компьютера добрался :) Всем огромное спасибо за комментарии! Провел работу над ошибками. Вот что получилось... Схема с тремя УЗО под номером v1, с одним - под номером v2. Если мы пришли к выводу, что старые автоматы требуют замены, наверное, имеет смысл разместить ВСЕ автоматы в "кухонном" щитке. На лестничной клетке оставляем счетчик и рубильник.

0
Вложение
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

21.09.2006 в 13:58:19

Kyrill

Зачем два автомата С50? С функцией входного коммутационного аппарата квартирного щитка отлично справится входное УЗО.

Тип кабеля между щитками и способ его прокладки? Увеличьте сечение до 10 - вопросов не будет.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

21.09.2006 в 14:01:48

Kyrill

Судя по обилию двухполюсных автоматов с характеристикой "В", визит в Астро-УЗО стал неизбежным. :D

0
Аватар пользователя
Kyrill

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 210

21.09.2006 в 14:06:58

ВТБ! написал : Kyrill

Зачем два автомата С50? С функцией входного коммутационного аппарата квартирного щитка отлично справится входное УЗО.

Тип кабеля между щитками и способ его прокладки? Увеличьте сечение до 10 - вопросов не будет.

ОК, лишний автомат убираем. кабель типа NYM. Прокладка в кабель - канале. Если необходимо - в штробе.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

21.09.2006 в 14:09:17

Kyrill

Пара относительно недорогих гребёнок 10389, четыре торцевые заглушки 10398 (или комплект 14886), десяток-полтора колпачков 10396 - если место под резерв оставите. http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe958.html

0
Аватар пользователя
Kyrill

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 210

21.09.2006 в 14:11:30

ВТБ! написал : Kyrill

Судя по обилию двухполюсных автоматов с характеристикой "В", визит в Астро-УЗО стал неизбежным. :D

Пока в АСТРО-УЗО не был. Мне Legrand'овские автоматы приглянулись - Авт.выкл. 2п/16A -2М(тип B). Правда стоят они в районе 14EUR. Подозреваю, что это оптовая цена :(

0
Вложение
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

21.09.2006 в 14:13:29

Kyrill написал : Прокладка в кабель - канале. Если необходимо - в штробе.

3*6 впритык - ровно 50А. Если для себя - я бы непременно добавил до 3*10. Но это зависит от стадии паранойи. :( :)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114640