Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5586

27.06.2013 в 17:34:11

igorgoit, ну и если УЗО вернете - разберитесь с санузлом.

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

27.06.2013 в 17:39:10

АД-12 имеет неприятную особенность. При токах, близких к максимальным, стабильно выгорают выходные клеммы :( Просто имейте в виду... Если Вы используете электрическую плиту или проточник - актуально

0
igorgoit
igorgoit
Новичок

Регистрация: 25.07.2006

Москва

Сообщений: 52

28.06.2013 в 11:17:08

ksiman написал : АД-12 имеет неприятную особенность. При токах, близких к максимальным, стабильно выгорают выходные клеммы :( Просто имейте в виду... Если Вы используете электрическую плиту или проточник - актуально

3 года стоит - вроде ничего. АД-12 у меня подключена непосредственно от счетчика - под напругой снимать. Что сначала отключают фазу или ноль или землю(ну нагрузку само собой сниму).

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

28.06.2013 в 11:20:34

igorgoit написал : Что сначала отключают фазу или ноль или землю(ну нагрузку само собой сниму).

По правилам, в начале отключают все фазы, изолируют их, затем рабочий ноль и в самом конце защитное заземление :) Имейте в виду, что работа под напряжением запрещена (за редким исключением)

0
igorgoit
igorgoit
Новичок

Регистрация: 25.07.2006

Москва

Сообщений: 52

28.06.2013 в 11:36:02

ksiman написал : По правилам, в начале отключают все фазы, изолируют их, затем рабочий ноль и в самом конце защитное заземление :) Имейте в виду, что работа под напряжением запрещена (за редким исключением)

а что делать, если электрик Рахим не хочет помочь. Аккуратно отключу.

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

28.06.2013 в 11:42:17

igorgoit написал : а что делать, если электрик Рахим не хочет помочь. Аккуратно отключу.

Видимо электрику Рахиму больше не хочется работать под напряжением :)

0
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5586

28.06.2013 в 11:52:00

ksiman, и без напряжения тоже. Просто - не хочется :)

igorgoit, рискуете жизнью и здоровьем.

0
Гость_
Гость_
Эксперт

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

28.06.2013 в 11:59:41

Я опишу, как у меня было. Нужно два человека. Причём второй должен быть без дырки в мозгу, в котоую из космоса прилетают идеи в самый важный момент громко сказать "Абууу!". Второй на подстраховке и на подаче инструмента. Я делал так (технологния рассчитана на свежие провода, которые не пообломаются нафиг в процессе изгибания): а) Аккуратно, держа одной рукой и откручивая второй, вынимаем сразк фазный проводник. В этот момент второй чел имеет наготове новый автомат с открученным зажимом. Он подносит его, опирает на что-нибудь, чтобы не держать на весу, а первый туда заводит и сразу закручивает фазу. б) После этого на фазе у нас болтается новый автомат. Откручиваем ноль со старого, снимает старый. в) На его место аккуратно защёлкиваем новый. Ну и ноль туда подключаем.

После можно выдохнуть.

0
igorgoit
igorgoit
Новичок

Регистрация: 25.07.2006

Москва

Сообщений: 52

28.06.2013 в 12:40:24

Я знаю что под напругой очень опасно. Недавно с напарником протягивали в существующий щит дополнительно конец и сталькой от гофры попали на фазу - итог меня тряхнуло, а у напарника пальцы обожгло. Короче я решил сделать все вот по такой схеме

Вроде учел все замечания.

0
Вложение
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5586

28.06.2013 в 12:50:19

ЭЭЭ ЧТО? 16А тип B S201B32??

0
igorgoit
igorgoit
Новичок

Регистрация: 25.07.2006

Москва

Сообщений: 52

28.06.2013 в 12:56:06

Johnny27 написал : ЭЭЭ ЧТО? 16А тип B S201B32??

Описался, копировал с 16 амперного. Вот исправил:

Johnny27 написал : ЭЭЭ ЧТО? 16А тип B S201B32??

Описался, копировал с 16 амперного. Вот исправил:

0