27.06.2013 в 17:34:11
igorgoit, ну и если УЗО вернете - разберитесь с санузлом.
27.06.2013 в 17:39:10
АД-12 имеет неприятную особенность. При токах, близких к максимальным, стабильно выгорают выходные клеммы :( Просто имейте в виду... Если Вы используете электрическую плиту или проточник - актуально
28.06.2013 в 11:17:08
ksiman написал : АД-12 имеет неприятную особенность. При токах, близких к максимальным, стабильно выгорают выходные клеммы :( Просто имейте в виду... Если Вы используете электрическую плиту или проточник - актуально
3 года стоит - вроде ничего. АД-12 у меня подключена непосредственно от счетчика - под напругой снимать. Что сначала отключают фазу или ноль или землю(ну нагрузку само собой сниму).
28.06.2013 в 11:20:34
igorgoit написал : Что сначала отключают фазу или ноль или землю(ну нагрузку само собой сниму).
По правилам, в начале отключают все фазы, изолируют их, затем рабочий ноль и в самом конце защитное заземление :) Имейте в виду, что работа под напряжением запрещена (за редким исключением)
28.06.2013 в 11:36:02
ksiman написал : По правилам, в начале отключают все фазы, изолируют их, затем рабочий ноль и в самом конце защитное заземление :) Имейте в виду, что работа под напряжением запрещена (за редким исключением)
а что делать, если электрик Рахим не хочет помочь. Аккуратно отключу.
28.06.2013 в 11:42:17
igorgoit написал : а что делать, если электрик Рахим не хочет помочь. Аккуратно отключу.
Видимо электрику Рахиму больше не хочется работать под напряжением :)
28.06.2013 в 11:52:00
ksiman, и без напряжения тоже. Просто - не хочется :)
igorgoit, рискуете жизнью и здоровьем.
28.06.2013 в 11:59:41
Я опишу, как у меня было. Нужно два человека. Причём второй должен быть без дырки в мозгу, в котоую из космоса прилетают идеи в самый важный момент громко сказать "Абууу!". Второй на подстраховке и на подаче инструмента. Я делал так (технологния рассчитана на свежие провода, которые не пообломаются нафиг в процессе изгибания): а) Аккуратно, держа одной рукой и откручивая второй, вынимаем сразк фазный проводник. В этот момент второй чел имеет наготове новый автомат с открученным зажимом. Он подносит его, опирает на что-нибудь, чтобы не держать на весу, а первый туда заводит и сразу закручивает фазу. б) После этого на фазе у нас болтается новый автомат. Откручиваем ноль со старого, снимает старый. в) На его место аккуратно защёлкиваем новый. Ну и ноль туда подключаем.
После можно выдохнуть.
28.06.2013 в 12:40:24
Я знаю что под напругой очень опасно. Недавно с напарником протягивали в существующий щит дополнительно конец и сталькой от гофры попали на фазу - итог меня тряхнуло, а у напарника пальцы обожгло. Короче я решил сделать все вот по такой схеме
Вроде учел все замечания.
28.06.2013 в 12:50:19
ЭЭЭ ЧТО? 16А тип B S201B32??