Аватар пользователя
ugn-omsk

Местный

Регистрация: 24.10.2012

Омск

Сообщений: 11

01.07.2013 в 15:40:55

#3896792

Добрый день! Сам не электрик, сильно не пинайте, но решил сделать ввод своими руками. Итак дано: ТУ на подключение к 3-фазной сети 0,4 кВ с выделенной мощностью 10 кВт. Подключаю садовый дом в СНТ (дома пока нет, завожу в построенную для этого щитовую). Щитовая в 2,5 метрах от опоры ВЛИ, по границе участка. Линия новая, ТП тоже, везде СИП 4 провода по опорам. Нулевой провод заземлен через одну опору (т.е, все по правилам).
В щитовой делаю ВУ в металлическом ящике, состоящее из двух 3-фазных автоматов по 25А, и счетчика, здесь же, под щитовой вбито на 3 метра 3 уголка 50мм, и обварены полосой 30х4 мм. Такой же полосой вывел из-под земли, на конце приварен оцинкованный болт. Заземляю ВУ одножильным медным проводом 16 кв. мм на болт М8, под гайку. С другой стороны этой щитовой установлен щит с розеткой, двумя автоматами и двумя УЗО (одно общее, противопожарное 300 мА, другое - на розетку). Щит этот запитан от ВУ проводом ВВГ 5х6. От щита хочу вести в дом электричество медью в броне 5х6 кв. мм. Все собрано согласно приложенной Схемы1.

Вот тут у меня сомнения - не маловато ли сечение 6 квадратов для PE проводника на длине кабеля около 20 метров под землей, и еще между ВУ и щитом пару метров такого же сечения.
Вопрос к знатокам - можно ли бросить вместо брони 5х6 такой же кабель, но 4х6 кв.мм, и плюс отдельно PE проводник сечением 10 мм кв, и запитать его не от щита, а непосредственно от болта на контуре заземления? Вроде как все нормы требуют подключения PE только от ГЗШ, либо от шин PE в том щите, откуда приходит кабель питания. Но, если я запитаюсь от второго щита, то получится некрасиво: от дома до щита PE сечением 10 мм кв., а от щита до ВУ на ГЗШ у меня уже выполнено соединение проводом 6мм кв. Менять этот провод проблематично - В ВУ очень тесно, и уже опечатаны автоматы и счетчик, а ГЗШ очень плотно зажата между ними. По этой же причине не смогу просто провод PE 10 мм кв. присоединить к ГЗШ в ВУ. Можно ли выполнить подключение по Схеме 2 ?

Спасибо Всем, кто откликнется.

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

01.07.2013 в 15:59:47

#3896819

ugn-omsk написал : Итак дано: ТУ на подключение к 3-фазной сети 0,4 кВ с выделенной мощностью 10 кВт.

ugn-omsk написал : состоящее из двух 3-фазных автоматов по 25А

А ничего что цифры не стыкуются минимум раза в полтора? 10кВт это 3х16А... редкостное извращение.

0
Аватар пользователя
ugn-omsk

Местный

Регистрация: 24.10.2012

Омск

Сообщений: 11

01.07.2013 в 17:26:44

#3896938

Видимо, ничего, раз специалисты из РЭС опечатали. :) Мне-то только лучше. Можно до 15 кВт потреблять при таких автоматах, я как бы в курсе. Поэтому и сделал монтаж проводом 6 квадратов. И опять же - ничего, если я в рамках отпущенных мне 10 кВт захочу нагрузить 2 фазы по 4,5 кВт, и третью - 1 кВт? Что будет в этом случае, если автомат менее 25А? Правильно! Его выбьет, а это не хорошо. Может поэтому "добрые" энергетики дают нам такую возможность, в отличие от энергетически проблемных регионов. Я не в курсе. Вопрос был в другом. Хотелось бы услышать по поводу заземления что-нибудь.

0
Аватар пользователя
Shturman1

Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

01.07.2013 в 17:31:40

#3896943

ИМХО у вас на первой схеме сделано все верно. Если РЕ проводник есть составной жилой кабеля, то его сечение должно быть равно сечению фазной жилы. Вот замечание SVKan, справедливо, хотя если уже все опломбировано, то значит прокатило

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

01.07.2013 в 17:43:25

#3896959

ugn-omsk написал : можно ли бросить вместо брони 5х6 такой же кабель, но 4х6 кв.мм, и плюс отдельно PE проводник сечением 10 мм кв, и запитать его не от щита, а непосредственно от болта на контуре заземления?

Не надо. Но никто не мешает приварить к заземлителю стальной пруток/полосу и довести под землёй до дома, где выполнить повторное заземление PE.

0
Аватар пользователя
ugn-omsk

Местный

Регистрация: 24.10.2012

Омск

Сообщений: 11

01.07.2013 в 17:49:56

#3896974

Shturman1 написал : ИМХО у вас на первой схеме сделано все верно. Вот замечание SVKan, справедливо, хотя если уже все опломбировано, то значит прокатило

Хорошо, тогда менять не буду. По автомату сам боялся, что заставят на 20 или 16 А менять. Но сказали нормально.

0
Аватар пользователя
ugn-omsk

Местный

Регистрация: 24.10.2012

Омск

Сообщений: 11

01.07.2013 в 18:00:34

#3896994

ВТБ! написал : выполнить повторное заземление PE.

В этом случае, получается, что оно не вредит, а польза есть от этого мероприятия? Если произойдет обрыв PE в бронированном кабеле на участке щит - дом (что маловероятно), тогда понятно, второе заземление будет работать как единственное и необходимое. А в случае обычной ситуации это повторное заземление имеет смысл? Просто стоимость дополнительного нормального контура совсем не сравнима со стоимостью 20 метров провода. Вот и хочу понять, затевать дополнительные меры по защите, или успокоиться (делаю-то для себя, но лишних денег нет особо).

0
Аватар пользователя
Dale

Местный

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

01.07.2013 в 21:30:37

#3897246

Повторное заземление делать нужно. Я бы однозначно делел так, как советует ВТБ! в посте №5. Арматуру в землю, сварить, связать PE щита и дома и спать спокойно. А по дороге еще электрод вбить.:) Кстати, у вас сечение заземляющих проводников не мало? http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/48/48531/index.htm

0
Аватар пользователя
ugn-omsk

Местный

Регистрация: 24.10.2012

Омск

Сообщений: 11

02.07.2013 в 09:26:44

#3897749

Тогда так и сделаю. Спасибо.

Dale написал : Кстати, у вас сечение заземляющих проводников не мало?

Пятижильный кабель в броне ВБбШв 5х6, получается сечение PE проводника будет 6 кв. мм (равно как и рабочего ноля, и фазных проводников). В указанном документе : минимальное сечение заземляющих проводников в системе защитного заземления TN может быть принято равным: 6 мм2 Cu, либо по табл. 2 "Минимальное поперечное сечение заземляющих проводников проложенных в земле" для механически защищенного медного проводника (защищенного от коррозии) - 2,5 квадрата.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

02.07.2013 в 09:32:22

#3897755

Dale написал : сечение заземляющих проводников не мало?

30*4 - в циркуляре не менее 50мм2. Вроде бы нормально.

0