Дмитрий77
Дмитрий77
Новичок

Регистрация: 07.01.2012

Москва

Сообщений: 5

02.07.2013 в 11:27:28

Добрый день, уважаемые участники форума.
При установке кондиционера монтажники установили наружный блок не по уровню (прилично завален на один бок).
Звонил в фирму - обещали прислать монтажников и всё исправить. Я спросил у оператора, как будут исправлять халтуру, тот ответил, что не знает, и на месте примут решение.

Подскажите, как лучше (правильнее) решить проблему? Подложить резиновую прокладку под заваленный бок и устранить завал, или снимать крепления и устанавливать их по новой. Заранее благодарен за ответы.

0
Юберъ
Юберъ
Старожил

Регистрация: 04.11.2012

Москва

Сообщений: 2126

02.07.2013 в 12:14:30

Дмитрий77 написал : снимать крепления и устанавливать их по новой.

Конечно.

0
Дмитрий77
Дмитрий77
Новичок

Регистрация: 07.01.2012

Москва

Сообщений: 5

02.07.2013 в 12:26:30

Померил завал отвесом (уровня к сожалению нет) - получилось 2.2 см. Обойтись прокладкой не получится?. Просто я уже боюсь что либо переделывать. И хватит ли длины трассы, если они будут перевешивать... Если у монтажников не получилось в первый раз, не факт, что получится со второго.

0
V@D1k
V@D1k
Местный

Регистрация: 15.01.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 267

02.07.2013 в 16:39:51

резинки и шайбы под лапы..

0
ломастер
ломастер
Старожил

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

02.07.2013 в 20:14:37

Дмитрий77 написал : Померил завал отвесом (уровня к сожалению нет) - получилось 2.2 см.

как можно уровень проверить отвесом, может у вас окна/проемы не по уровню ?

0
КАТРАН
КАТРАН
Старожил

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

03.07.2013 в 02:03:48

Дмитрий77,

Миллион вариантов есть устранение этого косячка.Самый простой и дешевый-шпилька м8,шайбы,гайки м8 и м10.Гайки м10-это толстые шайбы,набрали сколько надо и переделали за 15 минут сами,разговоров больше.

0
Дмитрий77
Дмитрий77
Новичок

Регистрация: 07.01.2012

Москва

Сообщений: 5

03.07.2013 в 11:55:09

Спасибо за советы, вчера приехали монтажники (другая бригада :) ) и всё исправили. КАТРАН, я сам ничего мастерить не стал, т.к. кондиционер на гарантии.

Открутили заваленное крепление (кондиционер героически висел на другом креплении, слегка отодвинутый в сторону и придерживаемый крепким монтажником), трассу не отсоединяли, другой монтажник в это время шустро сделал новые дыры, прикрепил крепление и всё :) - стоит по уровню, претензий нет.

0
ломастер
ломастер
Старожил

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

03.07.2013 в 13:59:44

Дмитрий77 написал : Открутили заваленное крепление (кондиционер героически висел на другом креплении, слегка отодвинутый в сторону и придерживаемый крепким монтажником), трассу не отсоединяли, другой монтажник в это время шустро сделал новые дыры, прикрепил крепление и всё - стоит по уровню, претензий нет.

вот трюкачи ...

0
Бориска66
Бориска66
Старожил

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

03.07.2013 в 18:55:38

ломастер написал : вот трюкачи ...

Сезон однако ... :D

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Supervolt
Supervolt
Местный

Регистрация: 29.10.2011

Днепропетровск

Сообщений: 363

04.07.2013 в 10:03:03

Наверное в следущем году скажут что нужно дозаправить обязательно

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу