20.07.2013 в 07:22:45
Supyan написал : Если и придется переделывать я переделаю это за свой счет. Обратился я к участникам форума чтоб такое не произошло.
Ну вы должны понимать - переделка это самый мягкий случай. Не люблю просто страшилки писать. А правильный расчет электрооборудования подобного производства - достаточно серьезное дело. Все просто для специалиста, а новички всегда делают ошибки. Чтобы дать вам совет нужен полный список оборудования с паспортными данными. Нужна характеристика помещения. Схема расстановки оборудования. Режим работы. Нужно определить трассы для кабелей, способ прокладки, измерить длину каждой линии. А ваши сообщения обо всем этом слишком неполны. Вообще, всякие гибкие кабеля (и уж тем более - провода) при подключении оборудования не используются. Исключение - передвижные установки. Подводка делается либо в трубах в полу, либо в лотках сверху. Коммутационные аппараты - в щитах. Одна линия на один станок. И никаких розеток! Контур заземления сделали?
20.07.2013 в 07:36:30
ВТБ! написал : Обычно эти шнуры соединяют клеммниками или на клеммах аппаратов со стационарной проводкой. Но коль скоро запланировано использовать гибкий провод от щита (что меня определённо смущает), можно подключить ПВС непосредственно к клеммам оборудования (оконцевав жилы, разумеется).
Гибкий провод не принципиально использовать! Поменяю то что купил. Думал удобнее будет при прокладке в к/к.
20.07.2013 в 07:58:41
Dale написал : Ну вы должны понимать - переделка это самый мягкий случай. Не люблю просто страшилки писать. А правильный расчет электрооборудования подобного производства - достаточно серьезное дело. Все просто для специалиста, а новички всегда делают ошибки. Чтобы дать вам совет нужен полный список оборудования с паспортными данными. Нужна характеристика помещения. Схема расстановки оборудования. Режим работы. Нужно определить трассы для кабелей, способ прокладки, измерить длину каждой линии. А ваши сообщения обо всем этом слишком неполны. Вообще, всякие гибкие кабеля (и уж тем более - провода) при подключении оборудования не используются. Исключение - передвижные установки. Подводка делается либо в трубах в полу, либо в лотках сверху. Коммутационные аппараты - в щитах. Одна линия на один станок. И никаких розеток! Контур заземления сделали?
Конечно не хочу на переделку попадать но и легкомысленно не подхожу к делам, не разу не сталкивался с этим, дальше круче объект ожидается, надо будет читать до потери пульса. Извините, исправлюсь, больше информации будет. Пол из плит, стяжку не будут делать, с трубами скорее отпадает. В к/к можно проложить? Какой кабель выбрать? 50-й уголок забил треугольником по 2 метра, еще не сварил.
20.07.2013 в 08:11:35
Supyan, извините конечно, но по вашим вопросам складывается мнение, что работа вам не по силам. Поэтому здесь дали самый дельный совет: найти квалифицированного спеца
Dale написал : А правильный расчет электрооборудования подобного производства - достаточно серьезное дело. Все просто для специалиста, а новички всегда делают ошибки.
Чтобы дать вам совет нужен полный список оборудования с паспортными данными. Нужна характеристика помещения. Схема расстановки оборудования. Режим работы. Нужно определить трассы для кабелей, способ прокладки, измерить длину каждой линии. А ваши сообщения обо всем этом слишком неполны.
20.07.2013 в 08:39:55
BV написал : D при пуске под давлением...
Выбор буквы автомата обусловлен не нагрузкой на двигатель, а пусковым током самого двигателя. Нагруженный двигатель просто растягивает пусковой ток во времени, но его величина не увеличивается. Не всякий двигатель требует подключение через D автомат
20.07.2013 в 09:31:41
Supyan написал : В к/к можно проложить?
у Вас есть другой вариает?
Supyan написал : тяжку не будут делать, с трубами скорее отпадает
Supyan написал : Какой кабель выбрать?
Supyan написал : сечение вроде 1.5 квадрата на всех станках.
Supyan написал : завтра посмотрю, где документация
А вот с этого и надо было начинать.
20.07.2013 в 10:24:15
Dale написал : Подводка делается либо в трубах в полу, либо в лотках сверху. Коммутационные аппараты - в щитах.
В данном случае в лотках нельзя - будут мешать работе, остаются трубы в стяжке или напольные кабель-каналы. Для оперативного отключения компрессора мини-щит на стене рядом с ним?
20.07.2013 в 10:28:37
Supyan написал : Какой кабель выбрать?
Напольный. Если по нему будут ездить тележки - металлический напольный. Крайне важна схема расстановки оборудования, а её может рекомендовать только производитель окон, имеющий опыт работы на нескольких производствах.
Если для владельцев это не первый опыт - требуйте с них, предупреждая, что перестановки за их счёт.
20.07.2013 в 10:32:21
ACK 420S пила для резки с нижней подачей диска (автоматическая),3P+PE 1,5 квадрата, нулевого провода нет. Двигатель 2.2 KW 50HZ 400V AC 3P PE total power 2240W
20.07.2013 в 10:41:13
ВТБ! написал : В данном случае в лотках нельзя - будут мешать работе, остаются трубы в стяжке или напольные кабель-каналы. Для оперативного отключения компрессора мини-щит на стене рядом с ним?
По стене нельзя в к/к? Стяжка сделана оказывается. Да щит для компрессора будет рядом, компрессор будет на цокольном этаже, на нем провод ПВС 3P+PE 1.5 квадрата. На всех станках выходит провод на 1.5 квадрата. Как вы и говорили, только компрессор без защиты.