21.07.2013 в 10:23:49
Dale написал : А вы на производстве незащищенным ПВСом (читай - соплями) станки подключаете.
Не мы - турки. ;) Всё таки это производство не совсем "настоящее". Так, "кустарь-одиночка с мотором", даже с семью моторами.
Впрочем, "грабли" разложены настоящие и ударить могут очень больно. :(
21.07.2013 в 10:29:48
Supyan
Всё-таки обратите внимание, что специалисты по промышленной энергетике в этой теме или молчат, или настойчиво рекомендуют пригласить консультанта. Мне кажется, что это они неспроста так себя ведут, стоит задуматься.
21.07.2013 в 15:33:52
Dale написал : Терминология - не последнее дело. Но оборудование не подключается без рабочего нуля. Части оборудования - может быть, даже очень часто. А станок целиком - ни разу такого не видел. Как правило в цепях управления присутствует оборудование на 220 В. Может отсутствовать PE, но рабочий ноль есть всегда. Посмотрите фотки щитов, там и N и PE. Причем PE как и положено на клеммник, а N на вводной выключатель. .
От щита не проводится ноль на эти станки, в них есть трансформатор: входное напряжение 400, выходное 24. 220 не предусмотрено. Если интересно схему выложу.
22.07.2013 в 00:27:14
ВТБ! написал : Supyan
Всё-таки обратите внимание, что специалисты по промышленной энергетике в этой теме или молчат, или настойчиво рекомендуют пригласить консультанта. Мне кажется, что это они неспроста так себя ведут, стоит задуматься.
Не придет туда ни кто консультировать, еще найти надо толкового специалиста. Сегодня зашел в один цех, вот это был ужос, тоже самое оборудование установлено. Щит один общий, внутри счетчик через трансформаторы, после идут три трех полюсных автомата на 100А на эти станки, еще в добавок шлейфом протянули ПВС через трех фазную розетку, некоторые провода в к/к, некоторые просто по стенке проложили закрепив дюб. хомутами.
22.07.2013 в 11:36:30
Supyan
Как выходят шнуры из щитов станков? На какой высоте? Есть возможность защитить их гибкими вводами?
Напольные кабель-каналы выбрали? Пластик или металл? Если там будут ездить телеги - поперёк трассы только металл.
22.07.2013 в 12:37:34
ВТБ! написал : Supyan
Как выходят шнуры из щитов станков? На какой высоте? Есть возможность защитить их гибкими вводами?
Напольные кабель-каналы выбрали? Пластик или металл? Если там будут ездить телеги - поперёк трассы только металл.
Выходят через гермоввод. На всех разная высота: 15-30см. Есть. Все станки будут у стены, поперек не один кабель не будет проходить, со стены сразу в станок.
22.07.2013 в 15:20:54
Supyan написал : со стены сразу в станок
Можно опустить гибкий ввод до пола, а на полу защитить коробом, профилем - словом, чтобы можно было наступить и уронить что-либо тяжёлое. :) На стене или коробка с клеммниками, или всё-таки мини-щиток с неавтоматическим выключателем - желательно с визуальным контролем расцепления. Эти щитки будут общедоступны, а распределительный щит под замком.
22.07.2013 в 20:31:25
Dale написал : Пригласите специалиста.
Если хотите сами разобраться, изучите эту тему.
Спасибо за ссылку, очень интересно.
23.07.2013 в 09:46:29
ВТБ! написал : Можно опустить гибкий ввод до пола, а на полу защитить коробом, профилем - словом, чтобы можно было наступить и уронить что-либо тяжёлое. :) На стене или коробка с клеммниками, или всё-таки мини-щиток с неавтоматическим выключателем - желательно с визуальным контролем расцепления. Эти щитки будут общедоступны, а распределительный щит под замком.
Провод закрою как вы посоветовали. Может все таки розетка? Не пойдет? В инструкции тоже написано, чтоб соединили через розетку.
Остается выбрать защиту для компрессора. Может купить готовый ящик с защитой. Не знаю пока, какие автоматы выбрать на станки, чтоб не вырубали, если чихнуть(D характеристики не нашел, может не там искал). Какой автомат выбрать, до групповых автоматов(в конце рабочего дня будут отключать напряжение на станках и розетках) чтоб не вышел из строя. Еще будет отдельный маленький щиток для питания наружного освещения и камер наблюдения, чтоб не отключался вместе со станками.
23.07.2013 в 10:41:28
Supyan написал : Может все таки розетка? Не пойдет? В инструкции тоже написано, чтоб соединили через розетку.
Раздолбают.
Supyan написал : выбрать защиту для компрессора
Что-нибудь вроде
23.07.2013 в 11:00:19
Supyan написал : D характеристики не нашел
Тогда С, а номинал примерно вдвое. Полагаю, что автоматы С16 и линии 2.5мм2 меди - с запасом на любой турецкий станок.
Supyan написал : Какой автомат выбрать, до групповых автоматов(в конце рабочего дня будут отключать напряжение на станках и розетках)
А зачем автомат? Неавтоматический выключатель.