DED@ПВО написал :
mastajam,
А вот не понятно,как Вы будете расключать 3х4 для духовки и посудомоя!!! Если духовка и посудомой вилочной комплектации, то то значит розетки 16А для каждого,и рассчитаны они на кабель 2,5! И как Вы будете 4 квадрата в розетку "забивать"????. Если духовка и посудомой в комплетации "под винт"(т.е. стационар), то будьте добры на каждый электроприбор свою линию под АВ16А!!!!! Понимаете???? И как это у вас 3х4 под АВ25А, а розетки 16А допустим, и чем у Вас что защищено???? Думайте и курите форум и желательно в затяжку!!!
Понимаю, тут лажа вышла. Послушался советов бывалых из ближнего круга. А как в принципе подключают современные варочные панели, например, если стандартные розетки все под 16А?
andrewkhv написал :
mastajam, а где узо на 30мА для розеточных линий?
если не жалко денег, поставьте автоматы DPN N которые 1п+н в габаритах 1 модуля. пропадут нулевые шинки и есть некоторое преимущество при замыкании нуля на землю - искать поврежденную линию проще, не потребуется нули от шинок откидывать.
УЗО прям для всех розеток?
Про 1P+N меня тут выше отговорили.