Почитал форум, вообще переделал схему. Свежая волна критики приветствуется.
12.07.2013 в 08:22:47
Почитал форум, вообще переделал схему. Свежая волна критики приветствуется.
12.07.2013 в 08:53:45
ДИФ на варочную не так уж и нужен. Зато он нужен на лоджию
12.07.2013 в 09:01:30
mastajam
Автомат В50 лишний, вполне можно заменить на неавтоматический выключатель.
Вводное УЗО предпочтительно предпочтительно типа S и номинал уменьшить до 100мА. Второй каскад УЗО на стационарные электроприёмники (варочная панель, духовка, посудомойка, стиральная машина, водонагреватель) не требуется - важнее безупречно выполненная ДСУП. Кстати, ДСУП в этой зоне кухни тоже не помешает. Потолочное освещение "сухих" помещений тоже обойдётся защитой вводного УЗО.
А на лоджию УЗО нужно обязательно, по возможности 10мА.
Следование моим советам вредит кошельку
12.07.2013 в 09:45:11
ВТБ! написал : Автомат В50 лишний, вполне можно заменить на неавтоматический выключатель.
В смысле рубильник типа такого — ?
12.07.2013 в 09:46:54
ВТБ! написал : Автомат В50 лишний, вполне можно заменить на неавтоматический выключатель.
можно и оставить только для селективности с характеристикой С, а вводной с D.
ВТБ! написал : Вводное УЗО предпочтительно предпочтительно типа S и номинал уменьшить до 100мА.
Можно узнать кто производит такие, я у Шнайдера и Легранда не нашел, только на 300мА. Может у АВВ есть?
12.07.2013 в 10:19:32
mastajam написал : типа такого
Полагаю, что можно что-либо подешевле найти. Вы же не собираетесь по нескольку раз в день щёлкать клювиком ;) под полной нагрузкой?
MINik написал : для селективности
Нам важно обеспечить селективность между автоматом в этажном щите и групповыми автоматами. КЗ в одной группе - остальные работают. А с В50 в квартирном щитке возможна следующая ситуация: КЗ в группе, сработает и В16, и В50.
Если коротнёт непосредственно в самом квартирном щитке, тогда уже будет не до селективности. Смысл в дублировании есть, если автомат в этажном щите совсем негодный.
MINik написал : кто производит такие
Из легкодоступных неэлектронных - Астро-УЗО. Солидные бренды, с большой долей вероятности, на заказ. :(
Следование моим советам вредит кошельку
12.07.2013 в 13:51:26
12.07.2013 в 14:46:44
MINik написал : я предложил заменить его на автомат с характеристикой С а на вводе с характеристикой D
D в бытовом секторе и даром не нужен. Ему место только во ВРУ дома.
12.07.2013 в 14:55:01
ВТБ! написал : Полагаю, что можно что-либо подешевле найти. Вы же не собираетесь по нескольку раз в день щёлкать клювиком под полной нагрузкой?
Нет, это на случай, когда не выходя на площадку нужно все разом выключить. А можно пример подходящего выключателя? Смотрю тут — Они все не важно под какой ток?
12.07.2013 в 15:38:56
MINik написал : я предложил заменить его на автомат с характеристикой С а на вводе с характеристикой D
А что это изменит? Он всё равно лишний: может отключить всю квартиру при перегорании одной ЛН.
DED@ПВО написал : D в бытовом секторе и даром не нужен.
Если дом многоподъездный, ВРУ в подъезде, этаж первый и КТП рядом, то можно и потратиться.
mastajam написал : не важно под какой ток?
Важно - я имел ввиду производителя подешевле, поскольку ни на что не влияет (кроме эстетики).
Следование моим советам вредит кошельку
12.07.2013 в 15:40:08
MINik написал : вот нашел
И стоит, как живой слон. :(
Следование моим советам вредит кошельку
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу