mastajam
mastajam
Новичок

Регистрация: 04.07.2013

Новосибирск

Сообщений: 30

12.07.2013 в 08:22:47

Почитал форум, вообще переделал схему. Свежая волна критики приветствуется.

0
Вложение
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

12.07.2013 в 08:53:45

ДИФ на варочную не так уж и нужен. Зато он нужен на лоджию

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28638

12.07.2013 в 09:01:30

mastajam

Автомат В50 лишний, вполне можно заменить на неавтоматический выключатель.

Вводное УЗО предпочтительно предпочтительно типа S и номинал уменьшить до 100мА. Второй каскад УЗО на стационарные электроприёмники (варочная панель, духовка, посудомойка, стиральная машина, водонагреватель) не требуется - важнее безупречно выполненная ДСУП. Кстати, ДСУП в этой зоне кухни тоже не помешает. Потолочное освещение "сухих" помещений тоже обойдётся защитой вводного УЗО.

А на лоджию УЗО нужно обязательно, по возможности 10мА.

0

Следование моим советам вредит кошельку

mastajam
mastajam
Новичок

Регистрация: 04.07.2013

Новосибирск

Сообщений: 30

12.07.2013 в 09:45:11

ВТБ! написал : Автомат В50 лишний, вполне можно заменить на неавтоматический выключатель.

В смысле рубильник типа такого — http://www.elevel.ru/shop/3947/489973/ ?

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

12.07.2013 в 09:46:54

ВТБ! написал : Автомат В50 лишний, вполне можно заменить на неавтоматический выключатель.

можно и оставить только для селективности с характеристикой С, а вводной с D.

ВТБ! написал : Вводное УЗО предпочтительно предпочтительно типа S и номинал уменьшить до 100мА.

Можно узнать кто производит такие, я у Шнайдера и Легранда не нашел, только на 300мА. Может у АВВ есть?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28638

12.07.2013 в 10:19:32

mastajam написал : типа такого

Полагаю, что можно что-либо подешевле найти. Вы же не собираетесь по нескольку раз в день щёлкать клювиком ;) под полной нагрузкой?

MINik написал : для селективности

Нам важно обеспечить селективность между автоматом в этажном щите и групповыми автоматами. КЗ в одной группе - остальные работают. А с В50 в квартирном щитке возможна следующая ситуация: КЗ в группе, сработает и В16, и В50.

Если коротнёт непосредственно в самом квартирном щитке, тогда уже будет не до селективности. Смысл в дублировании есть, если автомат в этажном щите совсем негодный.

MINik написал : кто производит такие

Из легкодоступных неэлектронных - Астро-УЗО. Солидные бренды, с большой долей вероятности, на заказ. :(

0

Следование моим советам вредит кошельку

MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

12.07.2013 в 13:51:26

ВТБ! написал : Солидные бренды, с большой долей вероятности, на заказ.

вот нашел АВВ УЗО 2п 63А 100мА тип АС F202 AC S-63/0.1 2CSF202901R2630

ВТБ! написал : А с В50 в квартирном щитке возможна следующая ситуация:

я предложил заменить его на автомат с характеристикой С а на вводе с характеристикой D

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

12.07.2013 в 14:46:44

MINik написал : я предложил заменить его на автомат с характеристикой С а на вводе с характеристикой D

D в бытовом секторе и даром не нужен. Ему место только во ВРУ дома.

0
mastajam
mastajam
Новичок

Регистрация: 04.07.2013

Новосибирск

Сообщений: 30

12.07.2013 в 14:55:01

ВТБ! написал : Полагаю, что можно что-либо подешевле найти. Вы же не собираетесь по нескольку раз в день щёлкать клювиком под полной нагрузкой?

Нет, это на случай, когда не выходя на площадку нужно все разом выключить. А можно пример подходящего выключателя? Смотрю тут — http://www.elevel.ru/shop/3030/ Они все не важно под какой ток?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28638

12.07.2013 в 15:38:56

MINik написал : я предложил заменить его на автомат с характеристикой С а на вводе с характеристикой D

А что это изменит? Он всё равно лишний: может отключить всю квартиру при перегорании одной ЛН.

DED@ПВО написал : D в бытовом секторе и даром не нужен.

Если дом многоподъездный, ВРУ в подъезде, этаж первый и КТП рядом, то можно и потратиться.

mastajam написал : не важно под какой ток?

Важно - я имел ввиду производителя подешевле, поскольку ни на что не влияет (кроме эстетики).

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28638

12.07.2013 в 15:40:08

MINik написал : вот нашел

И стоит, как живой слон. :(

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу