08.07.2013 в 15:38:36
Bitzerrrr написал : Ну конечно он холодил, потому что фреон в системе был. Краники открыты, а холода нет? При этом через пол часика работы толстый вентиль теплый? Или Вы сейчас уже не пользуетесь кондиционером? Когда в системе не хватает фреона-тонкая трубка будет обмерзать и покрываться инеем (дросселирование).
Мастера дозаправили, холодит ,но не так как был родной фрион пока не вышел( толстая еле прохладная, сказали что так и должно быть, а тонка холодная но не обмерзает
08.07.2013 в 21:21:59
vrelishkis написал : холодит ,но не так как был родной фрион пока не вышел( толстая еле прохладная, сказали что так и должно быть, а тонка холодная но не обмерзает
теплая, холодная... Для меня 25 град. С жара, для жены холодно...
vrelishkis, ты цифирь давай - для начала хотя бы разницу температур на входе и выходе из внутреннего блока...
08.07.2013 в 21:31:57
Я уже писал, повторюсь. После добавления фриона Пока итог: нормально работает 1,5 часа, охладил за это время с 31 градуса до 27. На выходе было 16 град. в комнате 31 град 31-16= 15 град
08.07.2013 в 23:04:54
vrelishkis,
Плохо работает сплит,лучше найдите ПОЛИ ТРЕЙДА,один раз заплатите и забудете об этом геморое,или Вам хочется растянуть удовольствие жизни без кондера?!
08.07.2013 в 23:16:23
vrelishkis написал : Я уже писал, повторюсь. После добавления фриона Пока итог: нормально работает 1,5 часа, охладил за это время с 31 градуса до 27. На выходе было 16 град. в комнате 31 град 31-16= 15 град
фреон
09.07.2013 в 00:27:03
Bitzerrrr написал : Квалифицированные спецы заправляют по весам.
Значит "квалифицированные спецы" идут мимо VRF, ККБ, чиллеров и т.п ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
09.07.2013 в 01:43:53
vrelishkis написал : Мастера дозаправили, холодит ,но не так как был родной фрион пока не вышел( толстая еле прохладная, сказали что так и должно быть, а тонка холодная но не обмерзает
Определили что сейчас хуже холодит как? По термометру или ощущениям? Комната скока квадратов? Внешний блок на солнечной стороне висит?
09.07.2013 в 02:03:13
vrelishkis написал : Мастера дозаправили, холодит ,но не так как был родной фрион пока не вышел( толстая еле прохладная, сказали что так и должно быть, а тонка холодная но не обмерзает
Если меняли вальцовку на внешнем блоке, то нужно было проверять и на внутреннем. Как определили, что вакуумировали 20 минут? По их словам? У Вас 3 возможных варианта: 1 Плохо свакуумировали и в системе остался воздух, который сильно нарушает работу кондера. 2 Опять шпарит утечка 3. И то, и другое.
09.07.2013 в 02:14:49
[QUOTE=vrelishkis;3908139]Я уже писал, повторюсь. После добавления фриона Пока итог: нормально работает 1,5 часа, охладил за это время с 31 градуса до 27. На выходе было 16 град. в комнате 31 град 31-16= 15 град[/QUOTE ] Вообще то, по всем законам, t на выходе так и должна быть на 15 градусов ниже. Сейчас, наверное, уже не те показатели?
09.07.2013 в 09:42:07
Смотрю Хабаровск без работы сидит, сам вопросы задет, сам на них отвечает ... ;)
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
10.07.2013 в 17:56:23
Вообщем рассказываю, пришел человек от политрейда, замерил давление сказал высокое, стравил до 8 и о чудо через 50 мин кондей останавливается со старой ошибкой и у меня нет 600 рублей за диагностику:) а да, и сказал что впринципе пофигу сколько грамм в кондее, для сплит систем не важно.
10.07.2013 в 19:54:40
vrelishkis написал : Вообщем рассказываю, пришел человек от политрейда, замерил давление сказал высокое, стравил до 8 и о чудо через 50 мин кондей останавливается со старой ошибкой и у меня нет 600 рублей за диагностику а да, и сказал что впринципе пофигу сколько грамм в кондее, для сплит систем не важно.
Это ничего, рано или поздно, кто-нибудь Вам его заправит по весам. Не верю, что в Тюмени их нет ни у кого.
10.07.2013 в 20:05:37
vrelishkis написал : через 50 мин кондей останавливается со старой ошибкой
Что за ошибка то? Как определил?
10.07.2013 в 21:47:59
мля.., идиотизм.. :D
vrelishkis, Купите бу детские весы, возьмите у друзей-знакомых с маленькими детьми.., в прокат в конце концов!!! Заставьте заправить по весу, или договоритесь, что оплата только по факту нормальной работы. Вам же уже подробно ответили, прекратите тратить деньги и издеваться над собой:confused:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу