11.07.2013 в 14:37:56

andrewkhv написал : защита С16, ну С20 максимум, если кабель качественный.

ну да, 16А*220В*3=10560Вт

а какой там кабель?

схема станет вменяемой, когда для начала будут правильно выбраны номиналы автоматов согласно имеющимся кабелям. как я понял, кабели перекладывать не планируется?

Нет не планируется, а 25 А в баню, это я скопировал и в упор не вижу. Сейчас обновлю основную картинку

Кабель на кухню буду искать в выходные, какой конкретно идет. Подозрения, что это медь 2*4 в лучшем случае, но как бы не 2*2,5

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24584

11.07.2013 в 15:02:54

Ptols написал : как бы не 2*2,5

А провода-то нужны трёхжильные. Все - кроме пятижильных.

Но, судя по "замуровано", стены и отделка из негорючих материалов?

0
Аватар пользователя
Ptols

Местный

Регистрация: 19.04.2009

Тольятти

Сообщений: 83

11.07.2013 в 15:07:16

ВТБ! написал : А провода-то нужны трёхжильные. Все - кроме пятижильных. Но, судя по "замуровано", стены и отделка из негорючих материалов?

Да, но про трехжильные в курсе. Но землю почему там и не нарисовал, что боюсь не куда подключать будет. Поэтому земля только для новых потребителей

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

11.07.2013 в 15:11:44

Некоторые мысли по теме...

  • Поставить 3 однофазных УЗМ
  • В баню пустить 5х4 под АВ 20А
  • К печи подвести 5х2,5
  • Кухонную линию разделить на 2 по 16А
  • Вместо УЗО 32А и 40А поставить УЗО на 25А
  • Вводное УЗО на 40А
0
Аватар пользователя
Ptols

Местный

Регистрация: 19.04.2009

Тольятти

Сообщений: 83

11.07.2013 в 15:16:47

ksiman написал : Некоторые мысли по теме...

  • Поставить 3 однофазных УЗМ

Да нарисую, уже решил :)

ksiman написал :

  • В баню пустить 5х4 под АВ 20А К печи подвести 5х2,5

Запас можно. Карман не тянет. Но я так понимаю при переходе на более тонкие провода, надо ставить автомат меньше?

ksiman написал :

  • Кухонную линию разделить на 2 по 16А

Кухню буду смотреть. Может хоть свет уведу с общего автомата. Заодно мощность плиты посмотрю, которая там стоит

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24584

11.07.2013 в 15:26:18

ksiman написал : Вместо УЗО 32А и 40А поставить УЗО на 25А

Все УЗО на 40А - разница в цене копечная.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24584

11.07.2013 в 15:29:42

Ptols написал : при переходе на более тонкие провода, надо ставить автомат меньше?

Автомат 20А уже с запасом, к тому же потребитель стационарный с фиксированным потреблением.

А какое расстояние до КТП по линии и какое сечение проводников ВЛ? Это к вопросу о выборе характеристики вводного автомата, да и групповых автоматов тоже.

0
Аватар пользователя
Ptols

Местный

Регистрация: 19.04.2009

Тольятти

Сообщений: 83

11.07.2013 в 15:33:35

ВТБ! написал : Автомат 20А уже с запасом, к тому же потребитель стационарный с фиксированным потреблением.

А какое расстояние до КТП по линии и какое сечение проводников ВЛ? Это к вопросу о выборе характеристики вводного автомата, да и групповых автоматов тоже.

На эти вопросы я смогу ответить, может быть, только в понедельник. Постараюсь все разузнать

0
Аватар пользователя
Ptols

Местный

Регистрация: 19.04.2009

Тольятти

Сообщений: 83

14.07.2013 в 22:39:43

От столба все довели. К сожалению без учета рекомендаций. Щиток получается такой.

Вроде благодаря вашим советам все ок.

0
Вложение
Аватар пользователя
Ptols

Местный

Регистрация: 19.04.2009

Тольятти

Сообщений: 83

15.07.2013 в 21:50:29

Всем спасибо за советы