11.07.2013 в 14:37:56
andrewkhv написал : защита С16, ну С20 максимум, если кабель качественный.
ну да, 16А*220В*3=10560Вт
а какой там кабель?
схема станет вменяемой, когда для начала будут правильно выбраны номиналы автоматов согласно имеющимся кабелям. как я понял, кабели перекладывать не планируется?
Нет не планируется, а 25 А в баню, это я скопировал и в упор не вижу. Сейчас обновлю основную картинку
Кабель на кухню буду искать в выходные, какой конкретно идет. Подозрения, что это медь 2*4 в лучшем случае, но как бы не 2*2,5
11.07.2013 в 15:02:54
Ptols написал : как бы не 2*2,5
А провода-то нужны трёхжильные. Все - кроме пятижильных.
Но, судя по "замуровано", стены и отделка из негорючих материалов?
11.07.2013 в 15:07:16
ВТБ! написал : А провода-то нужны трёхжильные. Все - кроме пятижильных. Но, судя по "замуровано", стены и отделка из негорючих материалов?
Да, но про трехжильные в курсе. Но землю почему там и не нарисовал, что боюсь не куда подключать будет. Поэтому земля только для новых потребителей
11.07.2013 в 15:11:44
Некоторые мысли по теме...
11.07.2013 в 15:16:47
ksiman написал : Некоторые мысли по теме...
- Поставить 3 однофазных УЗМ
Да нарисую, уже решил :)
ksiman написал :
- В баню пустить 5х4 под АВ 20А К печи подвести 5х2,5
Запас можно. Карман не тянет. Но я так понимаю при переходе на более тонкие провода, надо ставить автомат меньше?
ksiman написал :
- Кухонную линию разделить на 2 по 16А
Кухню буду смотреть. Может хоть свет уведу с общего автомата. Заодно мощность плиты посмотрю, которая там стоит
11.07.2013 в 15:26:18
ksiman написал : Вместо УЗО 32А и 40А поставить УЗО на 25А
Все УЗО на 40А - разница в цене копечная.
11.07.2013 в 15:29:42
Ptols написал : при переходе на более тонкие провода, надо ставить автомат меньше?
Автомат 20А уже с запасом, к тому же потребитель стационарный с фиксированным потреблением.
А какое расстояние до КТП по линии и какое сечение проводников ВЛ? Это к вопросу о выборе характеристики вводного автомата, да и групповых автоматов тоже.
11.07.2013 в 15:33:35
ВТБ! написал : Автомат 20А уже с запасом, к тому же потребитель стационарный с фиксированным потреблением.
А какое расстояние до КТП по линии и какое сечение проводников ВЛ? Это к вопросу о выборе характеристики вводного автомата, да и групповых автоматов тоже.
На эти вопросы я смогу ответить, может быть, только в понедельник. Постараюсь все разузнать
14.07.2013 в 22:39:43
От столба все довели. К сожалению без учета рекомендаций. Щиток получается такой.
Вроде благодаря вашим советам все ок.
15.07.2013 в 21:50:29
Всем спасибо за советы