Пока выясняю про заземление в другой теме, http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=189535 решил выложить щиток для дачи. Все ли учел? Не лучше ли поставить УЗМ вместо 3-х фазного 1 фазные но 3 шт. Если отвалится одна из фаз другие будут работать.

Откуда берется земля здесь не обсуждается, это в другой теме :) Розетки в доме без земли, потому что так уже есть. Новые потребители только в бани. Остальные уже сведены в доме. Разделить их нельзя Вообщем вот. Можно как то с экономить не сильно в ущерб безопасности?

0
Вложение
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

10.07.2013 в 23:10:48

Ptols написал : Не лучше ли поставить УЗМ вместо 3-х фазного 1 фазные но 3 шт.

Лучше, так и делайте. Автомат должен быть до счетчика, который Вы здесь не показали. Общее УЗО для бани в Вашем случае надо подключать до первого общего УЗО, иначе напрочь будет отсутствовать селективность и к тому же печь 6kW это АВ и УЗО 32А. Ту линию на розетки что под АВ25А разбейте на две каждую под АВ16А.

0
Ptols
Ptols
Новичок

Регистрация: 19.04.2009

Тольятти

Сообщений: 83

11.07.2013 в 08:43:15

DED@ПВО написал : Лучше, так и делайте. Автомат должен быть до счетчика, который Вы здесь не показали.

Да, там есть автомат

DED@ПВО написал : Общее УЗО для бани в Вашем случае надо подключать до первого общего УЗО, иначе напрочь будет отсутствовать селективность и к тому же печь 6kW это АВ и УЗО 32А.

Здесь 3 фазы на печь, это 2КВт на фазу, вроде. По идеи должно даже хватить 16А, или я что то не верно понимаю?

DED@ПВО написал : Ту линию на розетки что под АВ25А разбейте на две каждую под АВ16А.

Здесь не понятно, что имеется в виду. т.к. это общий автомат в доме на 3 фазы. Далее в базе поделил еще на розетки 16А и на свет 6 А

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

11.07.2013 в 09:16:56

схема отстой. некорректные номиналы АВ, УЗО и сечения кабеля, неразумная разбивка на линии

0
Ptols
Ptols
Новичок

Регистрация: 19.04.2009

Тольятти

Сообщений: 83

11.07.2013 в 09:39:43

andrewkhv написал : схема отстой. некорректные номиналы АВ, УЗО и сечения кабеля, неразумная разбивка на линии

Не содержательно, себе подчерпнуть ничего не могу. С 3-х фазной сетью никогда не сталкивался. Поэтому и нужна помощь

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

11.07.2013 в 09:44:24

http://cs-cs.net/sh380-dif плюс, читайте форум - тем типа вашей навалом

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

11.07.2013 в 12:10:25

Ptols написал : Здесь не понятно, что имеется в виду. т.к. это общий автомат в доме на 3 фазы. Далее в базе поделил еще на розетки 16А и на свет 6 А

Имеется в виду АВ25А на розетки в кухню! Вместо него поставьте два АВ16А и протяните две линии 3х2,5. У Вас на кухне ведь техника какая то будет, стало быть будет включаться в розетки по всей вероятности! Понятно!

0
Ptols
Ptols
Новичок

Регистрация: 19.04.2009

Тольятти

Сообщений: 83

11.07.2013 в 12:29:13

DED@ПВО написал : Имеется в виду АВ25А на розетки в кухню! Вместо него поставьте два АВ16А и протяните две линии 3х2,5. У Вас на кухне ведь техника какая то будет, стало быть будет включаться в розетки по всей вероятности! Понятно!

Все понял, но тут есть сложности в наличии разведенной сети уже. Сейчас на кухню стоит один автомат 32 А. Я просто решил сократить до 25А, т.к. большой плиты нет. Разобрать скорее всего на несколько не получится. Все замуровано. Так что тут я ограничен существующим вариантом. Я в тебе по земле выкладывал, как там сейчас. Группы потребителей уже сведены без меня

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

11.07.2013 в 13:05:12

Ptols написал : Вообщем вот. Можно как то с экономить не сильно в ущерб безопасности?

3ф. узо не нужно на кабель уходящий в баню . Кабель и каменку защитит входное на 300мА. Лучше 300мА узо с индексом S. У IEKa это будет дороже на 300р. примерно. Это обеспечит селективность. В щите бани на входе 3ф. автомат на 25А после него на розетки и свет достаточно одного узо 1ф. 32А. А если желаете обеспечить максимальную бесперебойность освещения бани, то свет под свое узо бойлер под свое. Но это лишнее ИМХО.

0
Ptols
Ptols
Новичок

Регистрация: 19.04.2009

Тольятти

Сообщений: 83

11.07.2013 в 13:47:06

Насяльника написал : 3ф. узо не нужно на кабель уходящий в баню . Кабель и каменку защитит входное на 300мА. Лучше 300мА узо с индексом S. У IEKa это будет дороже на 300р. примерно. Это обеспечит селективность. В щите бани на входе 3ф. автомат на 25А после него на розетки и свет достаточно одного узо 1ф. 32А.

Нарисовал 3-х фазный автомат но не в бане а в щитке дома. Не рискнул кабель до бани оставить без него. Изменил схему в первом сообщении

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25003

11.07.2013 в 13:56:29

Ptols написал : Сейчас на кухню стоит один автомат 32 А. Я просто решил сократить до 25А, т.к. большой плиты нет. Разобрать скорее всего на несколько не получится. Все замуровано.

Найти распред.коробку, "размуровать" и поставить щиток с автоматами - по числу линий от коробки. А "сократить" успели во вводном щитке.

0