Urban M написал :
Сколько электриков столько мнений и в каждом монастыре свой устав.
ПУЭ одно для всех! Смотрите для вашего случая: ГОСТ 23274-84, ГОСТ Р 50669-94.
ГОСТ Р 50669-94. написал :
Настоящий стандарт разработан в развитие ГОСТ 23274, в котором для широкого класса мобильных (инвентарных) зданий установлены общие технические требования к электроустановкам, включая требования к электроснабжению и электробезопасности. Однако эти требования оказались недостаточными применительно к мобильным зданиям, выполненным из металла или имеющих металлический каркас и предназначенным для уличной торговли и бытового обслуживания населения (торговые павильоны, киоски, палатки, кафе, будки, фургоны, боксовые гаражи и т. п.). Подобные здания получили за последнее время массовое распространение в городах и сельской местности Опыт их эксплуатации показал, что интенсивное взаимодействие с ними людей приводит к тяжелому электротравматизму, обусловленному в основном замыканиями электропроводки на металлоконструкции зданий и недостаточным применением современных электрозащитных технических мероприятий.
Не желаете тяжелого электротравматизма ли?
Urban M написал :
По наружке я так понимаю замечаний не имеется.
Вам было указано:
ПPOPAБ написал :
Сообщение от ГОСТ Р 50669-94
4.2.6 В месте присоединения наружной электропроводки к. питающей электрической сети по пункту 4.2.5 должны быть установлены аппараты защиты от тока короткого замыкания и устройство защитного отключения (УЗО) с уставкой по току утечки не выше 30 мА.
Т.е. рядом с
Urban M написал :
с развет. коробки соседнего кирпичного,
необходимо уcтановить минибокс со степенью защиты не менее IP44 в котором расположить АВДТ номиналом соответствующем сечению кабеля (для АВВГ 2х4- 25А) и током утечки 30мА.
Труба металлическая? -Заземлить.
Urban M написал :
Сомневаюсь что в кооперативе созданном еще при СССР и в котором большинство гаражей металлические многие вообще слышали про УЗО и правильное заземление.
Заземление по типу ТТ, двойная изоляция и двухступенчатая диффзащита обязательны!
Urban M написал :
Да и надо ли гофрорукав при дальнейшей разводке по гаражу или достаточно АВВГ?
Это кабель в двойной изоляции. Гофра не требуется.
reg1 написал :
Насколько мне известно, Узо на 10 мА ставят на защиту линий помещений с повышенной влажностью, например в ванные.
Источник мной указан. Желаете оспорить ГОСТ?
ВДТ (УЗО) обязательно для помещений с повышенной опасностью поражения эл.током, а так-же приравненных к ним наружным электроустановкам.
пуэ-7 написал :
2) помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:
сырость или токопроводящая пыль (см. 1.1.8 и 1.1.11);
токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);
высокая температура (см. 1.1.10);
возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой;
3) особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность:
особая сырость (см. 1.1.9);
химически активная или органическая среда (см. 1.1.12);
одновременно два или более условий повышенной опасности (см. 1.1.13, п. 2);
4) территория открытых электроустановок в отношении опасности поражения людей электрическим током приравнивается к особо опасным помещениям.
Для ванных комнат нормируется ВДТ номиналом в 30 мА.
К примеру: ямы всех гаражей являются особо опасными и требуют применения освещения СНН 12В