Держите нас в курсе :)
13.07.2013 в 19:45:25
Держите нас в курсе :)
13.07.2013 в 20:13:10
Двухполюсный автомат на 25 ампер он почему то забраковал, сказал надо было однополюсный брать
13.07.2013 в 20:52:39
Apache написал : Двухполюсный автомат на 25 ампер он почему то забраковал, сказал надо было однополюсный брать
Ну и зря забраковал. По штатному проекту у Вас стоял 2п пакетный выключатель. Вот и пусть ставит 2п, чтобы не нарушать;)
13.07.2013 в 23:25:12
ksiman написал : Ну и зря забраковал. По штатному проекту у Вас стоял 2п пакетный выключатель. Вот и пусть ставит 2п, чтобы не нарушать;)
Зачэм нол ривать? Фазу надэ риват! Двухполусны пилахой!
13.07.2013 в 23:42:10
Подключил он мне автоматы. Только говорит у меня что то где то напутано и фаза вылезает на нейтраль. Или перпутались РЭ и нейтраль. так и говорит, перепутка у тебя :-) И в розетке у меня в обоих дырках была фаза и типа пакетник из за этого и сгорел, так как превратился в тэн Завтра обещал прийти искать ту самую перепутку
13.07.2013 в 23:52:11
:a А скажите район где такие попутанные электрики?
Вы бы ценное оборудование-то от сети отключили бы, а сюда закинули фото результатов работы - щитка в общем и автоматов в частности.
14.07.2013 в 00:25:18
14.07.2013 в 00:41:48
Аццкий ад, ИМХО. :scare Гоните его в шею и пинками под зад. Пломбы со счетчика он сорвал? Не забудьте вызвать Мосэнергосбыт для перепломбировки. А то потом будете с даты последней проверки штраф по максимальной мощности оплачивать.
14.07.2013 в 01:03:48
Дайте фотку нижней части щитка со счетчиками и ответвлениями от стояка.
Вы то сами видели как двухполюсный автомат использован (ИМХО это шЫдэвр!)? А то что вводной ноль остался на пакетнике??? (б..., ясно, что если пакетник горелый, то у вас на розетках будет две фазы). Ну и остальное обсуждать дальше бессмысленно.
Пломбу проверьте всеже (на контактах счетчика!), а то сюрприз будет. (на счетчике должно быть две пломбы - одна на контактах - мосэнергосбыта, другая на корпусе - заводская)
14.07.2013 в 04:24:14
Охренеть... Мои соболезнования. Это не электрик ни в коем разе.
Зовите мастера (с форума, например), пусть ваш бракодел обесточивает стояк и будет счастье.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу